Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м

Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 14:19 #1
Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м
Ivan_Ku
 
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 6

Всем привет!
Проектируется четырехэтажный многоквартирный жилой дом. Пролеты 9.2м. Перекрытия соответственно плиты ПБ 94.12. Водосток внутренний. Есть предложение на верхнем этаже положить плиты под уклоном, чтобы не отсыпать разуклонку керамзитом. Положить плиту перекрытия с перепадом 300мм., образуя внутренний уклон, а по ней уже укладывать теплоизоляция и весь пирог?
Опирание при горизонтальном положении по 120мм.


Вопрос: реально ли? может кто встречал упоминание в литературе про такую укладку плит.
Какие у кого соображения на эту тему?
ПС: вопрос потолка жителей верхнего этажа - не обсуждать.
Просмотров: 5492
 
Непрочитано 13.01.2011, 14:46
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


В старых сериях так и делали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 575
Размер:	69.2 Кб
ID:	51548  
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 18:17
#3
Ivan_Ku


 
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 6


Так-то оно так, но на рисунке лотковые плиты... там по назначению плиты они должны именно таким образом ложиться. А у меня по сути пустотка.
Мне кажется, что основное, чтобы она удерживалась в проектном положении и т.к. уклон небольшой, то при укладке в постель раствора, скажем 30мм, она там нормально удержится.
Ivan_Ku вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 18:29
#4
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Слой раствора не более 20мм. А при вашем уклоне разница на 120мм всего 4мм. Чего боимся?
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:44
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если опасаетесь - поставьте упоры.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52