Расчет показателя надежности СОУЭ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет показателя надежности СОУЭ

Расчет показателя надежности СОУЭ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2011, 21:56 #1
Расчет показателя надежности СОУЭ
123
 
Регистрация: 20.11.2005
Сообщений: 17

Создали проект СОУЭ гостиницы и сдали в экспертизу. Из Главэкспертизы России пришли замечание.Одно из них меня поставило в тупик: "Не представлен расчет показателя надежности системы оповещения." Кто сталкивался с таким вопросом - помогите!!! Горю, как швед под Полтавой. А сроку-то 10 дней, и либо положительное заключение либо отрицательное! Остальные замечания исправили.
Просмотров: 2993
 
Непрочитано 02.02.2011, 11:10
#2
saima


 
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 5


Посмотрите свод правил СП3
Обычно такие расчёты основываются на основе времени сохранения работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, достаточном для эвакуации людей из здания. Тоесть, Вам необходимо расчитать время достаточное для эвакуации людей из здания, и указать в пояснительной записке что в системе СОУЭ обеспечивается работоспособность на заданное время, типа применяется резервируемое питание, огнестойкий кабель FRLS, контроль линий связи оповещения на обрыв и короткое замыкание.
И ещё вопрос, какой тип оповещения в проекте СОУЭ (1....4)???
saima вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 11:28
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от saima Посмотреть сообщение
Посмотрите свод правил СП3
Обычно такие расчёты основываются на основе времени сохранения работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, достаточном для эвакуации людей из здания. Тоесть, Вам необходимо расчитать время достаточное для эвакуации людей из здания, и указать в пояснительной записке что в системе СОУЭ обеспечивается работоспособность на заданное время, типа применяется резервируемое питание, огнестойкий кабель FRLS, контроль линий связи оповещения на обрыв и короткое замыкание.
И ещё вопрос, какой тип оповещения в проекте СОУЭ (1....4)???
Товарищ в курсе СП3, времени сохранения работоспособности и т.п. Тут другое - расчет критериев работоспособности, вероятностей отказа и востановления.. Вобщем, темный лес.
Может эта статейка чем поможет - Надёжность как критерий выбора оборудования для систем пожарной сигнализации.
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет показателя надежности СОУЭ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07