Прогиб прогонов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб прогонов

Прогиб прогонов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2011, 06:48 #1
Прогиб прогонов
lamblike
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 14

Здравствуйте.
На кровле пром. здания установлены прогоны (трубы сечения 100х4, пролет 6м, шаг 2м, расчетная нагрузка 40кг/м2 покрытие, 240 кг/м2 снег)
По проекту шаг прогонов был 1м, кровля скатная.
В реальности шаг увеличили до 2, сделали парапет. Крайние прогоны прогнулись (прогиб до 65мм). Сказала снять снег, прогиб сохранился. Просят запроектировать усиление. Возможно ли?
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
Просмотров: 6540
 
Непрочитано 03.02.2011, 07:36
#2
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Эта труба и с шагом 1 м не проходит по расчету!
Выполните нормальный расчет прогонов по прочности и жесткости, учтите мешок от парапета (если он есть), потом и думайте, что лучше - заменить всю кровлю или усиливать. Чувствую, что придется менять все...
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 08:04
#3
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Сделай усиление вот так. Уголок приваривай без нагрузки. В приложенном файле расчеты. Расчет по первому предельному состоянию по реальному усиленному сечению. Для проверки жесткости-эквивалентное сечение, любое в данном случае двутавровое. Расчет на твою указанную нагрузку. По парапету возможен снеговой мешок, в зависимости от высоты парапета.
Вложения
Тип файла: doc Отчет.doc (145.0 Кб, 413 просмотров)
Серега вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 08:31
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если предположить, что на верхнюю грань квадратной трубы (прогона) "случайно" опирается профнастил, то приварить обушок уголка к прогону будет весьма непросто. (А картинки, слов нет, - красиво нарисованы).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 08:43
#5
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


VVN59 прогиб засчитан. Тогда как-то вот так.
Вложения
Тип файла: doc Отчет 1.doc (73.0 Кб, 193 просмотров)
Серега вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 08:47
#6
Ehan


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 9


как вариант усиления можно попробовать схему решетчатых прогонов с. 1.462.3-17 сделать. если конечно позволяет пространство под прогонами.
Ehan вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 10:26
#7
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Я бы для начала прикинул по ГОСТу выдержит ли тот профнастил пролёт 2м. У Вас сейчас кровля прогнулась более-менее равномерно. Если усилите прогоны, "под ударом" окажется профнастил. И если при пролёте прогонов 2м тот профнастил расчётные нагрузки сможет выдержать, то это одно. Если нет - совсем другое. В первом случае я бы пошёл попути решётчатых прогонов. Во втором всё зависит от конкретной конструкции кровли. Имеющиеся прогоны, возможно, удастся оставить нетронутыми и между ними подвести новые. Если новые подвести нельзя, то кровлю придётся снимать и тогда получаем широкое поле для творческой деятельности начиная от полной замены прогонов и заканчивая надстройкой ещё одного этажа :-)))).
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 12:36
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
... Имеющиеся прогоны, возможно, удастся оставить нетронутыми и между ними подвести новые. ...
Наверно, это наиболее простое решение.
Если 100х4 не хватает или не лезет, можно рассмотреть 100х4, 120х4, 140х4 с подрезом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 22:28
#9
DK


 
Сообщений: n/a


А я бы сделал усиление путем приварки второй квадратной трубы под первой.
 
 
Непрочитано 03.02.2011, 22:57
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
...Просят запроектировать усиление. Возможно ли?
Тут не локальное усиление делать надо, а добавлять прогоны чтоб было по проекту. Грубо прикинул - прогоны не проходят по прочности вдвое. Даже без учета ската. Какой угол кровли? Если больше 10 град, то счастье что кровля не рухнула а только прогнулась.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 23:32
#11
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


По расчету: сталь 345, расчетная схема - неразрезная балка. По прочности прошли)) Парапет 0,6м. Уклон кровли 6%.

Снег убрали. Сейчас подводят временные опоры и устанавливают прогоны из шв.27 с шагом три метра)) как и было в первом предложении по проекту, от которого отказались в виду наличия на складе труб. Усилять существующие прогоны побоялись из-за остаточного прогиба.
Всем огромное спасибо))
__________________
Я не волшебник, я только учусь...

Последний раз редактировалось lamblike, 01.03.2011 в 23:41.
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 00:14
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Непонятно...
Прогнулись но не упали-же.
Проще было-бы убрать парапет (совсем) или немного его срезать.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб прогонов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
прогиб прогонов rodent Конструкции зданий и сооружений 10 10.03.2011 17:18
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Прогиб главного ригеля перекрытия 1/400 и 1/250 Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 10 17.12.2009 19:52