Непрочитано 10.02.2011, 13:53 #1
нагрузка на перекрытие
stich5
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48

Добрый день. Есть существующее здание перекрытое 18 швеллером пролет 6,5м. Как лучше сделать подготовку под керамогранит. Спасибо за ответы.
Скажите,а можно сделать так, поперек швеллеров положить профлист и залить керамзитобетоном по маякам 50-60мм, предварительно армировать сеткой 150*150мм. А сверху положить керамогранит. Выдержит ли нагрузку швелллер.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие1_003.jpg
Просмотров: 370
Размер:	41.1 Кб
ID:	54059  


Последний раз редактировалось stich5, 19.02.2011 в 23:39. Причина: вставка фото
Просмотров: 22173
 
Непрочитано 10.02.2011, 14:36
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Какое перекрытие по балкам или просто стальной настил? Максимальная допустимая нагрузка из условия прочности - 850 кг/м2. По прогибу не проверял. С учетом прогиба значение допустимой нагрузки уменьшится.
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 14:39
#3
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Какое перекрытие по балкам или просто стальной настил? Максимальная допустимая нагрузка из условия прочности - 850 кг/м2. По прогибу не проверял. С учетом прогиба значение допустимой нагрузки уменьшится.
сверху изменил вопрос
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 15:31
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


У вас получается, что перекрытие армировано сверху, да еще и из легкого бетона. Не считается)
Значит несущая конструкция у вас - профлист по швеллерам. Как к этому отнесутся пожарные?) Ведь при пожаре такое перекрытие обвалится через 15 минут. А если профнастил заржавеет? Надо думать о будущем, товарищ

Какой шаг швеллеров? Что за здание?
Предлагаю профлист залить бетоном, внутрь гофры засадить арматурину и сетку сверху. Бетона на 25-50 мм налить выше гофр настила. На бетон уже лить керамзитобетон или пенобетон
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 16:04
#5
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
У вас получается, что перекрытие армировано сверху, да еще и из легкого бетона. Не считается)
Значит несущая конструкция у вас - профлист по швеллерам. Как к этому отнесутся пожарные?) Ведь при пожаре такое перекрытие обвалится через 15 минут. А если профнастил заржавеет? Надо думать о будущем, товарищ

Какой шаг швеллеров? Что за здание?
Предлагаю профлист залить бетоном, внутрь гофры засадить арматурину и сетку сверху. Бетона на 25-50 мм налить выше гофр настила. На бетон уже лить керамзитобетон или пенобетон
шаг швеллеров на рисунке виден, здание магазин двухэтажный, первый этаж кирпичный, второй из сип-панелей-облегченный. Какой профлист использовать? А зачем на бетон еще лить керамзитобетон?

А если вместо профлиста сделать обрешетку из бруса по швеллерам поперек,и использовать ЦСП 16мм, а к цсп приклеить плитку?

Последний раз редактировалось stich5, 10.02.2011 в 16:41.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 16:59
#6
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
Есть существующее здание перекрытое 18 швеллером пролет 6,5м.
Поправьте меня, если не прав: у вас было одноэтажное здание вы надстраиваете второй этаж. Швеллера являлись балками покрытия. Вам теперь необходимо выполнить перекрытие. Предлагаю выполнить монолитную армированную плиту из керамзитобетона плотностью 1600 кг/м3 по несъемной опалубке из профнастила С44. Высота керамзитобетона над гофром не менее 100 мм.
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 17:05
#7
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


дело в том, что второй этаж уже надстроили. Первый этаж эксплуатируется. Разобрали кровлю первого этажа и сейчас нужно сделать перекрытие. Швеллера это перекрытие кровли первого этажа. На рисунке видно как выглядят перекрытия сейчас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие1_003.jpg
Просмотров: 323
Размер:	18.9 Кб
ID:	53518  
stich5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 17:33
#8
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


спецы но ответьте.плиз
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 17:47
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а что Вам стоит заказать/оплатить работу?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 21:40
#10
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а что Вам стоит заказать/оплатить работу?
спасибо за такой познавательный и развернутый ответ
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 23:40
#11
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


жаба, жаба, жаба, жаба, жаба,...

а так красиво - конструктор заказывает конструктору расчет
maxara вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 01:02
1 | #12
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Откройте СНИп нагрузки и воздействия. Посмотрите распределенную нагрузку для торговых залов.... Шв18 на 6 не пройдет... хоть что вы с ни делайте.
Или кладите профнастил вдоль швеллера как несъеную опалубку. чтоб он заходил за внутреннии грани стены на 150мм и заливайте его бетоном. Тока обратитесь к специалистам))

Последний раз редактировалось vegas, 12.02.2011 в 01:07.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 09:41
#13
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
жаба, жаба, жаба, жаба, жаба,...

а так красиво - конструктор заказывает конструктору расчет
если б я был конструктором, тогда бы и не спрашивал.



скорее всего, буду заливать монолит из керамзитобетона толщиной15см по профлисту 75мм широкой полкой вверх, с армированием арматурой 12мм в нижней полке, а сверху сетка 150мм*150мм, профлист придеться класть вдоль швеллеров с опиранием на стены, как посоветовал vegas, и придеться ставить подпорки на первом этаже под швеллера. По одной по центру каждого швелера хватит?

Последний раз редактировалось stich5, 12.02.2011 в 10:39.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 20:52
#14
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
из керамзитобетона толщиной15см по профлисту 75мм широкой полкой вверх
все равно стремно, ихмо рвет его - только если лист поперек швелеров, а под ними поперек [18 перебросить м.балку 35-40

по идее - в центр пару облегченных м.балок 25-30, с шагом 3-4м, вдоль швелеров - а швелера налево или пропить
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 21:34
#15
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
все равно стремно, ихмо рвет его - только если лист поперек швелеров, а под ними поперек [18 перебросить м.балку 35-40

по идее - в центр пару облегченных м.балок 25-30, с шагом 3-4м, вдоль швелеров - а швелера налево или пропить
дело в том, что первый этаж уже эксплуатируется, и к швелерам подшит потолок первого этажа, поэтому швеллера трогать нельзя, вот и ломаю голову как лучше сделать не затрагивая первого этажа.
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 22:15
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше - это поставить новые балки, на которые будет опираться перекрытие. а так Вы хотите нагрузить существующие балки и велика вероятность, что подшивка пойдет трещинами. из чего выполнен чистовой потолок первого этажа?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 22:33
#17
stich5


 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48


к швелерам доска дюймовка, потом "амстронг"
stich5 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 22:35
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда не бойтесь, потом подвесы подтянете. горизонт потолка выправите. остается Вам ждать ответа от желающих помочь о конкретном конструктиве перекрытия, кто расчитает швеллера и пр.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 00:20
1 | #19
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


На швеллера поперёк профлист H60 (узкими полками вниз), керамзитобетон D1400 (110мм над профлистом). Армирование: нижнее - стержень АIII d8 в каждую вторую гофру, верхнее - сетка AIII d6 200х200. Швеллера пройдут кроме того что между пролётами 0.90 и 0.97, его усилить (ещё 16й к нему добавить). Но нужно обеспечить устойчивость швеллеров в плоскости изгиба: по центру, в 1/4 и в 3/4 пролёта приварить швеллера к профлисту или сварить меж собой трубой 40х40х2. Под склад не считал. Звукоизоляция такого перекрытия будет хуже чем требует СНиП.
Желательно ещё места опирания швеллеров проверить.

Добрый я сёдня Поможем малому бизнесу!!!

Ж/б брал по аналогу, Могу новое разработать. Можно будет сделать более экономичный вариант и звукоизоляцию доработать. Если ещё нет лестницы, тоже могу разработать проект.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 00:43
1 | #20
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


400кг/м2 х 1.2 по СНиПу плюс собственный вес перекрытия и подвесного потолка. Шв18 пойдет? Кто то посчитал уже? А по прогибу?
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузка на перекрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
нагрузка на перекрытие сбербанка новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.06.2010 09:01
Полезная нагрузка на перекрытие многоэтажной автостояки зеленый Конструкции зданий и сооружений 8 01.04.2009 21:52
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
Нагрузка на перекрытие панельки П3 Rider97 Конструкции зданий и сооружений 8 29.08.2008 10:21