Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
нагрузка на перекрытие
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 22173
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
У вас получается, что перекрытие армировано сверху, да еще и из легкого бетона. Не считается)
Значит несущая конструкция у вас - профлист по швеллерам. Как к этому отнесутся пожарные?) Ведь при пожаре такое перекрытие обвалится через 15 минут. А если профнастил заржавеет? Надо думать о будущем, товарищ ![]() Какой шаг швеллеров? Что за здание? Предлагаю профлист залить бетоном, внутрь гофры засадить арматурину и сетку сверху. Бетона на 25-50 мм налить выше гофр настила. На бетон уже лить керамзитобетон или пенобетон |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
А если вместо профлиста сделать обрешетку из бруса по швеллерам поперек,и использовать ЦСП 16мм, а к цсп приклеить плитку? Последний раз редактировалось stich5, 10.02.2011 в 16:41. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Поправьте меня, если не прав: у вас было одноэтажное здание вы надстраиваете второй этаж. Швеллера являлись балками покрытия. Вам теперь необходимо выполнить перекрытие. Предлагаю выполнить монолитную армированную плиту из керамзитобетона плотностью 1600 кг/м3 по несъемной опалубке из профнастила С44. Высота керамзитобетона над гофром не менее 100 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Откройте СНИп нагрузки и воздействия. Посмотрите распределенную нагрузку для торговых залов.... Шв18 на 6 не пройдет... хоть что вы с ни делайте.
Или кладите профнастил вдоль швеллера как несъеную опалубку. чтоб он заходил за внутреннии грани стены на 150мм и заливайте его бетоном. Тока обратитесь к специалистам)) Последний раз редактировалось vegas, 12.02.2011 в 01:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
скорее всего, буду заливать монолит из керамзитобетона толщиной15см по профлисту 75мм широкой полкой вверх, с армированием арматурой 12мм в нижней полке, а сверху сетка 150мм*150мм, профлист придеться класть вдоль швеллеров с опиранием на стены, как посоветовал vegas, и придеться ставить подпорки на первом этаже под швеллера. По одной по центру каждого швелера хватит? Последний раз редактировалось stich5, 12.02.2011 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
все равно стремно, ихмо рвет его - только если лист поперек швелеров, а под ними поперек [18 перебросить м.балку 35-40
по идее - в центр пару облегченных м.балок 25-30, с шагом 3-4м, вдоль швелеров - а швелера налево или пропить ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 48
|
дело в том, что первый этаж уже эксплуатируется, и к швелерам подшит потолок первого этажа, поэтому швеллера трогать нельзя, вот и ломаю голову как лучше сделать не затрагивая первого этажа.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
лучше - это поставить новые балки, на которые будет опираться перекрытие. а так Вы хотите нагрузить существующие балки и велика вероятность, что подшивка пойдет трещинами. из чего выполнен чистовой потолок первого этажа?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
На швеллера поперёк профлист H60 (узкими полками вниз), керамзитобетон D1400 (110мм над профлистом). Армирование: нижнее - стержень АIII d8 в каждую вторую гофру, верхнее - сетка AIII d6 200х200. Швеллера пройдут кроме того что между пролётами 0.90 и 0.97, его усилить (ещё 16й к нему добавить). Но нужно обеспечить устойчивость швеллеров в плоскости изгиба: по центру, в 1/4 и в 3/4 пролёта приварить швеллера к профлисту или сварить меж собой трубой 40х40х2. Под склад не считал. Звукоизоляция такого перекрытия будет хуже чем требует СНиП.
Желательно ещё места опирания швеллеров проверить. Добрый я сёдня ![]() Ж/б брал по аналогу, Могу новое разработать. Можно будет сделать более экономичный вариант и звукоизоляцию доработать. Если ещё нет лестницы, тоже могу разработать проект. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
нагрузка на перекрытие сбербанка | новый проектировщик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.06.2010 09:01 |
Полезная нагрузка на перекрытие многоэтажной автостояки | зеленый | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 01.04.2009 21:52 |
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки | cyberkolbasa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 07.10.2008 13:42 |
Нагрузка на перекрытие панельки П3 | Rider97 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.08.2008 10:21 |