Составные стропила
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Составные стропила

Составные стропила

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2011, 15:38 #1
Составные стропила
maximems
 
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72

Необходимо изготовить стропила длиной около 10м, сечением 150х200, опертую в 3х точках.

Имею ли я право сделать составное сечение из трех досок 50х200 с постоянными перехлестами и сплотить все это гвоздями в шахматном порядке?
Просмотров: 7268
 
Непрочитано 13.02.2011, 16:26
#2
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Вообще составные как правило клееные...
А почему гвозди а не шурупы? Денег жалко?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 16:27
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
Имею ли я право сделать составное сечение из трех досок 50х200 с постоянными перехлестами и сплотить все это гвоздями в шахматном порядке?
Да, только я бы проанализировал места стыков по действующему моменту в данном сечении... действующий момент в этих местах должен восприниматься сечением 100х200 (две доски).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 02:40
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


1.Мы живём в демократической стране и имеем право делать всё то, что не запрещено.
2.Для того, чтобы дать Вам ответ, было-бы неплохо понять - в 150х200 где ширина, а где высота???

До выяснения этого вопроса, Я бы не советовал Вам принимать никаких решений и слушать каких-либо советов.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 10:14
#5
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
А почему гвозди а не шурупы? Денег жалко?
Какие шурупы? Их поломает при малейшей нагрузке. Только гвозди, они отлично работают на изгиб и не ломаются.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 10:33
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
Вообще составные как правило клееные...
А почему гвозди а не шурупы? Денег жалко?
В СНиПе указано, что шурупы используются только в соединениях с накладками из металла или бакелизированной фанеры.

Спалчивать гвоздями можно только прогоны. Можно попробовать и со стропилами, только чтобы стыки (не более 1 стыка в сечении, конечно) были в местах с нулевыми моментами. Или в расчет вводить только сечение 100х200h.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 14:15
#7
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Или в расчет вводить только сечение 100х200h.
В местах стыка можно сделать накладку, то есть, так сказать в четвёртый слой. Тогда в расчет можно ввести 150.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 18:52
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
В местах стыка можно сделать накладку, то есть, так сказать в четвёртый слой. Тогда в расчет можно ввести 150.
Где гвоздей таких набрать? Чтобы 4х50 насквозь пробить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 21:43
#9
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Где гвоздей таких набрать? Чтобы 4х50 насквозь пробить?
Гвозди на 200 еще никто не отменял.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 09:56
#10
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Гвозди на 200 еще никто не отменял.
+1
Гвозди 200х6. Да, не в каждом магазине встретишь, но есть. Ну и шпильки + шайбы + гайки с обеих сторон как бы тоже существуют.

ЗЫ. Делал из таких сечений накосные ноги пролётом (в проекции) 7400мм. Гвоздей строители не нашли, скрутили шпильками и дополнительно обвязали скруткой из проволоки. Четыре года прошло - всё ОК.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 10:21
#11
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
скрутили шпильками и дополнительно обвязали скруткой из проволоки
Offtop: забыли скотчем обмотать!!!
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 10:24
#12
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Скрутка - это уже самодеятельность была у них. Сказали что бы не растрескалось :-).
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 10:45
1 | #13
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


шпильками резьбовыми сболтить

можно просто применить ЛВЛ-брус (хоть 16м вдлинну)
и незамоачиваться
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Составные стропила



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. stud.Ivan Деревянные конструкции 74 07.12.2011 12:11
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
стропила FINE Прочее. Архитектура и строительство 26 11.11.2006 20:43