| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Насыпь при определении глубины промерзания
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
||
Просмотров: 11963
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Насыпь-ненасыпь, от дневной поверхности после планировки
Зачем заменять? Если на сваях сооружение |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Уважаемый Владимир, боюсь, что обяснить deviserу необоснованность замены грунта с целью избежания каких-то неблагоприятных последствий от его промерзания в сложившихся для данного свайного фундамента субъективных (т.е. зависящих только от человека) условиях (весьма незавидных) - будет не очень просто. Я не возьмусь за это.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ:
8.14. Прии строительстве на пучинистых грунтах необходимо предусматривать меры, предотвращающие влияние сил морозного пучения грунта на свайный ростверк. В этом пункте предписывается оставлять конструктивный зазор, но мне показалось это более сложным. Если считать от спланированной поверхности и не делать замену грунта, то пучение будет действовать не только на ростверк, но и на сваи. Или оно считается настолько незначительным, что при плите-ростверке не учитывается? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Пришли на площадку.
Скосили траву или срезали дёрн. Или взяли веник и вымели мусор. Насыпали песок с щебнем и забили сваи (или наоборот: забили - насыпали) Оголили арматуру в верхней части свай. Залили ростверк. Поставили резервуар ст.вертик.цилиндрический... Куда он денется??? Будет стоять и без замены грунтов. Глубина промерзания всегда считалась от уровня планировки (п. 2.31 СНиП 2.02.01). Промерзать и выпучивать сваи (по их боковой пов-ти) будет только слой грунта высотой 0,4м (выдёргивающая сила при сильнопучинистых грунтах и свае сечением 0,3х0,3м составит 1,98 (т) на сваю). Непосредственно под ростверком - грунт непучинистый. У меня нет информации о нагрузках. Вам они известны. Прикиньте, исходя из выше Мною изложенного... Если начнет выдергивать - сделайте так, как сказал Заказчик. Хотя он, видимо, никогда и не читал СНиПов, но Он более прав, чем Вы... P.S. Иногда, лучьше быть глухим, чем слышать звон, не зная откуда он... Последний раз редактировалось VVN59, 22.02.2011 в 00:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
Замена грунта необязательна, можно просто оставить зазор между грунтом и низом ростверка - я много проектировал для северных условий, делали именно так. В этом случае сваи необходимо будет рассчитать на силы морозного пучения. Причем расчет необходимо производить для сваи без нагрузки от вышележащих конструкций - сваи могут забить сегодня, а заливать ростверк и устанавливать резервуар, по определенным причинам, могут и через год (чтобы в этот промежуток времени свая оставалась в проектном положении). А по поводу глубины промерзания - считается от спланированной поверхности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Рез-ры на 5 и 10тыс.куб.м.Размеры ж/б.плит 21 и 29м. в диаметре.
Констр.зазор посчитали более дорогим и трудоёмким по сравнению с заменой грунта. Ростверки считали как плиты на упругом основании, а если зазор 0,2м(по СНиП), то при нагрузке в 15 и 17тн/м2, какие д.б. плиты по армированию? Тоже так думал, а теперь пересмотрел лит-ру по этому вопросу- нужно делать теплотехнический расчёт, только не знаю по какому СНиП("Стр.теплотехника" не подходит). Есть примеры рез-ров(вроде пожарные), которые обваловывают и вода в них не замерзает, т.е. при определённой толщине слоя насыпи нулевая температура проникает не во всё сооружение. А об этом(сваи без нагрузки) где конкретно указано? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
tнаиб.хол.5дневки=-17град.Цельс.
Без нагрузки как раз нормально, сваи уходят ниже глуб.промерзания на 13м. Сделал расчёт на действие сил пучения по "Рук-ву по проект-нию осн.зд. и соор.". Касательные к бок.пов-ти свай при таком заглублении и глуб.промерз.слоя 1м. всё отл., даже с большим запасом. Совместно на действие касат. и нормальных к подошве(низ плиты ростверка), получилось при указ.выше размерах и нагрузках и 137сваях сеч.35х35см., что суммарная сила пучения в 6 раз больше веса заполненного рез-ра на 10тыс.куб.м. и ж/б.плиты весом 1011тн. Первый раз такой расчёт делаю и, если честно, трудно поверить,что 1м.грунта может такое сотворить. Рассматриваемый слой гр. насыпной IL=0-0,67, Ip=0,053. По расчёту выходит сильнопучинистый.УГВ=-1,57м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
Цитата:
Опишу как я всегда выполнял основание под резервуары (напоминаю что это для северных районов) - 1) сваи металлические, т.к. на северах строят практически всё из металла, но плюс металлических свай ещё в том, что они выдержат большие горизонтальные нагрузки (железобетонные сваи из-за требуемой трещиностойкости будут нести намного меньшие нагрузки); 2) по сваям выполняется балочная клетка, с зазором между брунтом и низом балок; 3) по металлическим балкам укладываются дорожные плиты. Никаких мокрых процессов и большого количества монолита. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
Если т/техн.расчёт сделать, думаю картина изм-ся:выше пов-ти земли 40см.ПГС-насыпи и 60см.бетона, какое-то влияние на характер промерзания они должны оказывать? Пока не знаю методики такого расчёта. Также, какой t-ный режим в неотапливаемом заполненном нефтью и утеплённом минватой рез-ре зимой, все говорят нефть не замерзает, но какая t в рез-ре зимой и как она зависит от наружной воздуха? Речь о вечномёрзлых грунтах? Они что никогда не тают? А то непонятно:если тают, то при металл.пов-ти свай куда деваются осадки(у металла трение больше, чем у бетона) и коррозия металл не берёт? А если не тают, то зачем сваи, можно сделать сплошную ж/б.плиту? А если осадки есть, то сборные плиты больше деформируются, чем монолит. Но если это для небольших ёмкостей. то дело другое. Вообще про Север читал, что там под ф.плитой обычно делают воздушный зазор, потому как в таких усл-ях рез-р отапливать обяз-но и поэтому под рез-ром грунт оттаивает и чтоб тепло не влияло на грунт делают проветриваемое прост-во под рез-ром. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений Москва, 24.02.2011 в 19:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
На сайте http://www.penoplex.ru прочитал, что для марки 45С предел проч.на сж.41тн/м2. Но это не главное, цена около 5тыс.р. за 1куб.м.,т.е. при толщине,напр,100мм кв.метр будет стоить 500р.
Я в проекте засыпку предусмотрел из ПГС, неужто п-плэкс дешевле станет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания | bibiko | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2013 14:03 |
Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности. | SerStar | Основания и фундаменты | 6 | 15.11.2010 11:31 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |