Рама и рамно-связевый каркас в Лире 9.6
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 1912
|
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Если у Вас в объёме должна быть рамно-связевая система, и при этом моменты меньше, чем при расчёте поперечника то Вы, скорее всего неправильно закрепили связи. Например, вместо шарниров у Вас там жёсткие узлы. Соответственно часть момента жёстко, а не шарнирно прикреплённая связь тянет на себя.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30
|
Связи и распорки к сожалению (или к счастью) имеют исключительно шарнирное прикрепление. Речь идет о рядовой однопролетной раме с шагом 6 м для здания 12х48 в плане. Да, забыл сказать, различие в эпюрах характерно для особых сочетаний. (сумму модальных масс проверял, в обоих случаях 96%; для рамы хватило 6 форм колебаний, для каркаса 50 форм).
какой расчетной схеме верить, ума не приложу. наверняка где-то туплю |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||