Хлорный цех. Ограждающие конструкции и кровля.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хлорный цех. Ограждающие конструкции и кровля.

Хлорный цех. Ограждающие конструкции и кровля.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2011, 17:44 #1
Хлорный цех. Ограждающие конструкции и кровля.
ХОТЯБЫЧ
 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53

Добрый вечер, уважаемые коллеги. Не совсем обычный вопрос у меня:
Имеется здание - это хлорный цех. Особенности технологии не очень известны. Важно то, что цех необходимо реконструировать, а именно, некоторые конструкции усиливать, некоторые менять.
Причина износа старых конструкций, а это ж.б. стеновые панели, ребристые ж.б. плиты перекрытий, ж.б. балки (двускатные) - КОРРОЗИЯ БЕТОНА и закладных деталей, вследствии воздействия паров хлора и т.п.
Собственно вопрос вот в чем:
Можно было бы облегчить конструкцию покрытия и стен за счет применения, например, сэндвич панелей или профлиста с утеплителем.
Но насколько подобные вещи можно применять при подобном производстве ?
МОжет быть есть какие - то покрытия противокоррозионные для подобных случаев или же какие то специальные специальные материалы ?
И, вообще, наверняка есть какие - либо рекомендации по строительству подобных цехов, где описано, какие конструкции можно применять и(или) как их защищать ?
Заранее благодарю
Просмотров: 3142
 
Непрочитано 28.02.2011, 19:52
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Тут как-то недавно разбирались с хлором и сэндвичем-профлистом - получилось не очень.
Возможный вариант - заказать панели или профлист со специальным покрытием, подобранным по СНиП "Защита от коррозии".
В любом случае нужно начать с установления Степени Агрессивности Среды по отношению к планируемым материалам согласно тому же СНиПу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 20:16
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


попробуйте когда нибудь туда попасть живьем.
Для начала вас запугает пропускная система. потом оденут противогаз. Потом вы там будете блуждать в хлорном тумане. Полагаю сендвич закончит свое существование за полгода максимум
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 20:42
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
... Полагаю сендвич закончит свое существование за полгода максимум
Это очень хороший срок, для таких-то страшных условий .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 11:34
#5
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Агрессивность среды это один момент, но есть еще и другой - при уменьшении постоянной нагрузки может потребоваться увеличение размеров подошвы столбчатых фундаментов (ухудшится при сочетании постоянной нагрузки + ветер). Это тоже необходимо будет учесть.
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 11:51
#6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


При применении сэндвича, пусть даже теоретически изготовленного из защищенного материала (хотя заводам катающим сэндвич нет смысла изменять конструкцию и т.д.), есть три вопроса труднорешаемых. Первый -герметичность конструкций (вопрос к экологии). Второй-защита монтажных соединений. Третий-при производстве работ возможны мелкие царапины и т.д. как поступать с такими местами. Бетон с применением добавок противодействующих корозии был бы лучше.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 13:21
#7
ХОТЯБЫЧ


 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53


Всем спасибо. Вроде, более менее кое - что проясняется.
На днях поеду туда - посмотрю своими глазами.
Не думаю, конечно, что там, прям хлорный туман и всё разъедает, но всё - таки старые бетонные конструкции корродировали.
Узнал у поставщиков сэндвичей, что есть, действительно, панели с покрытием, стойким к агрессивным средам и, более того, что их активно применяют в зданиях объектов хим. промышленности.
Главное теперь узнать, насколько там интенсивное хлорное испарение...
ХОТЯБЫЧ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хлорный цех. Ограждающие конструкции и кровля.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Пиковая ветровая нагрузка на ограждающие конструкции Емельяноффф Конструкции зданий и сооружений 5 28.10.2015 11:03
Ограждающие конструкции лестничной клетки Giordanna_2205 Прочее. Архитектура и строительство 5 16.09.2010 09:11
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53