Хлорный цех. Ограждающие конструкции и кровля.
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 3142
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Тут как-то недавно разбирались с хлором и сэндвичем-профлистом - получилось не очень.
Возможный вариант - заказать панели или профлист со специальным покрытием, подобранным по СНиП "Защита от коррозии". В любом случае нужно начать с установления Степени Агрессивности Среды по отношению к планируемым материалам согласно тому же СНиПу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
попробуйте когда нибудь туда попасть живьем.
Для начала вас запугает пропускная система. потом оденут противогаз. Потом вы там будете блуждать в хлорном тумане. Полагаю сендвич закончит свое существование за полгода максимум
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
Агрессивность среды это один момент, но есть еще и другой - при уменьшении постоянной нагрузки может потребоваться увеличение размеров подошвы столбчатых фундаментов (ухудшится при сочетании постоянной нагрузки + ветер). Это тоже необходимо будет учесть.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
При применении сэндвича, пусть даже теоретически изготовленного из защищенного материала (хотя заводам катающим сэндвич нет смысла изменять конструкцию и т.д.), есть три вопроса труднорешаемых. Первый -герметичность конструкций (вопрос к экологии). Второй-защита монтажных соединений. Третий-при производстве работ возможны мелкие царапины и т.д. как поступать с такими местами. Бетон с применением добавок противодействующих корозии был бы лучше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 53
|
Всем спасибо. Вроде, более менее кое - что проясняется.
На днях поеду туда - посмотрю своими глазами. Не думаю, конечно, что там, прям хлорный туман и всё разъедает, но всё - таки старые бетонные конструкции корродировали. Узнал у поставщиков сэндвичей, что есть, действительно, панели с покрытием, стойким к агрессивным средам и, более того, что их активно применяют в зданиях объектов хим. промышленности. Главное теперь узнать, насколько там интенсивное хлорное испарение... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Пиковая ветровая нагрузка на ограждающие конструкции | Емельяноффф | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.10.2015 11:03 |
Ограждающие конструкции лестничной клетки | Giordanna_2205 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.09.2010 09:11 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |