Узел опирания на многопустотный керамический камень, пустотность 50%, марка М125
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 3247
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
1) СНиП II-22-81 п. 6.77. "Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не менее чем на 4 мм."
Получается при сетке 3мм можно швы делать 3+3+4=10мм. 14мм достаточно, даже лишне! Зачем нужно 16мм??? 2) Над ЭППС можно (и нужно) сделать армированный шов. P.S. Еще интересно что за здание и где находится 510мм стена не маловата по теплопроводности? Последний раз редактировалось Alkor527, 02.03.2011 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 44
|
Спасибо всем ответившим, 14мм шов, это исходя еще из кривизны блока. Дом 10х10м. 2эт. Будет находиться в 25-30км от Перми. Стена из так называемого эффективного крупноформатного поризованного блока. Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) 0,16-0,18. Есть стандарт СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций».
510+ зазор 20мм + облицовка 120мм. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||