| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проблема ввода в эксплуатацию напорного подземного водовода
Оросительные системы
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166
|
||
Просмотров: 3538
|
|
||||
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Водовод должен был быть подвергнут испытаниям на герметичность.
Утечки должны были быть исключены. О чём должен быть акт. Требования должны быть прописаны в СНИП по этим водоводам. Надо полагать СНИП "Водоснабжение. Наружные сети", но могу ошибаться. А что делать ? Как я понимаю утечки не по всей трассе 100% труб, а в паре может 3-4 места ? Тогда вскрываете посередине, испытываете половину и узнаете в какой из них утечка. Так делите трубопровод пополам до тех пор пока не узнаете с точностью 10-20 м где утечка. Также можно послать в трубу робота, слышал сейчас есть такие технологии, типо он заделает всё изнутри. НО это могут быть только слухи. Или пропустить в трубы поршень с запасом ну что ли мастики какой-нибудь гидроизолирующей... Вроде бы была технология таким образом заделывающая трещины в трубах... Но и тут могу наврать. Гидрогеологи кстати часто подкрашивают воду и потом по краске определяют её течение в грунте. Вы вот тоже можете так найти свои трещины/дырки. только рыть придётся немало... и накачивать трубы насосом для ускорения процесса... Если трубы больше 1 м, вроде бы внутрь можно засунуть человека. Но только на определённую длину и с вентиляцией.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166
|
Да, конечно Вы правы. Как я говорил, у них акты есть, но мы пока не получили. Но, они говорять, что были обнаружены утечки и устранены. В следующем сезоне таким же образом ввели другую часть, после использования трубопровода, через некоторое время, на испытанных участках опять появлялись утечки. Вобщем они замучились и обратились к нам. По этому мы склонились к тому, что причина в неправильной укладке или же дефекте изготовления труб. Вот и пришла мысль какие работы выполнить, чтобы доказать или искльчить эти причини, с тем, чтобы в дальнейшем копать только в проекте.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
НУ если утечки появляются спустя время, то выложите больше информации.
Тут надо искать причину. Даже Шерлоку Холмсу нужны исходные данные. Для начала можете привести сечения, строительные решения и узлы... Какие трубы, где как что и т.п. Может быть часть генплана с утечками и геологию основания труб. Также например мне лень всё это дело открывать в автокаде, долго и сложно. Вы важные кусочки рисунками в жпеге + ворд в пост вставьте. Спросите Кронсерга (ВК)... Он в трубах разбирается вроде бы... И спросите конкретный вопрос, может быть тогда вам возможно будет ответить. Вы вопрос так и не задали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Неверный вопрос.
Ответ на него - пригласите специалиста по обследованию, он придумает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166
|
Сейчас мы собираемся предложить следующее решение проблемы (в два этапа)
1-й этап. Попытка обходиться текущим ремонтом трубопровода с наименьшими затратами: -подача воды в трубопровод на полную мощность и продержание определенное время под напором -визуальный осмотр с целью поиска утечек -вскрытие мест утечек и ремонт стыков под контролем проектировщиков -далее не засыпая трубу, повторная подача и новый осмотр, если все в норме, произвести обратную засыпку с естественным уплотнение, но не в коем случае с механической трамбовкой -новая подача воды с целью проверки условий эксплуатации -установление расчетных расходов на водовыпусках -создание комиссии во главе ген.подрядчика -расходы на ремонт произвести за счет затрат на непредвиденных работ 2-й этап. В случае повторения утечек после текущего ремонта, произвести полную замену ж/б труб на более современные на основе технико-экономических расчетов. Такое решение сделано исходя из того, что на практике ж/б трубы как правило применяются для безнапорных линий. Применение их для напорных линий предъявляют жесткие требования к нормам и правилам укладки труб. Как известно, 100% обеспечение всех норм не всегда выполняются и в большинстве случаев это приводит к частым авариям. Типы труб применены не наилучшие и как следствие дефекты строительства привели к таким последствиям. Все другие проектные решения были правильными. Прошу специалистов выразить свои мнения по поводу этого заключения. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Хм... А хватит ?
![]() Я бы сказал тут скорее за счёт подрядчика/проектировщика надо делать... Хотя если есть в том вина заказчика или форс-мажор, то конечно... Вы то здесь кто ? Заключение грамотно написано, только ж/б надо писать ж.б. согласно ГОСТ ЕСКД. И НЕ вместо НИ. rassom Предлагаю описать проблему. Дать исходные данные. Поставить вопросы. Руководствуйтесь принципом - каждый вопрос максимально конкретный. Я ничего не понимаю, что вы от других хотите, но я не спец по сетям. Может быть спецы и всё поняли. Хотя не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166
|
Tyhig, я же по моему в начале темы описал проблему. Ну, другими словами, трубопровод до сих пор так и не ввели в эксплуатацию из-за постоянных утечек, т.е. хотели часть ввести, произвели испытания и появились утечки. Сремонтировали и проверили, было все нормально, далее в другом сезоне орошения пытались ввести другую часть и ситуация повторялась, даже на том участке, который был введен в прошлый раз. Сремонтировали, все в порядке. В третьем сезоне пытались ввести всю оставшуюся часть и почти та же картина. В общем замучились и дали задание на обследование, с тем, чтобы ответить на вопрос "что делать".
Они в начале темы. Я, тот кто должен дать заключение, работаю проектировщиком. Проектировщик, который проектировал трубу был иностранной компанией и сейчас ее нет. Мы совсем нейтральная организация. Хочу больше мнений по поводу данной проблемы и путей ее решения. Просто в моей практике я с решением таких вопросов не занимался. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Дайте конструкцию трубопроводов.
Тогда будет что обсуждать. И геологию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема утечки из подземного напорного трубопровода | rassom | Инженерные сети | 33 | 30.03.2011 16:34 |
Может ли КС-11 появиться позже акта ввода в эксплуатацию? | MIckl13 | Разное | 1 | 10.12.2008 11:45 |