| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
22-х этажное здание на фундаментной плите
Конструктор
Кызыл-Джар
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 15259
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Вы бы для критических замечаний результаты расчета повесили (деформации, напряжения под подошвой, расчет на продавливание, условия подбора арматуры, принятую глубину сжимаемой толщи). Желательно и по конструкциям стоянки то же пояснения дать (фундаменты, взаимное влияние, перемещения).
Да еще невидно вертикальной арматуры по торцам плиты (глупость но в новом СП она прописная). А че защитные слои какие то маленькие (арматура 36, защитный слой 35). По требованию СП минимум 40. И укажите до чего мериется защитный слой, т.к. обычно до центра арматуры (но у Вас наверное всетаки до края). Поз 4. это выпуски? Длинна нахлестки 2d? Для 22-х этажки деаметр арматуры в колоннах 12 не мало? Последний раз редактировалось Sacha 63, 09.03.2011 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Защитный слой - это расстояние от грани до КРАЯ арматуры. Об этом написано в пособии к СП, а для тех, кто не умеет читать, так даже нарисовано:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
выпуски арматуры опустить ниже Последний раз редактировалось MasterZim, 09.03.2011 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58
|
Суглинок в замоченном состоянии имеет показатель текучести <0, он является водоупорным слоем. Показатель текучести дан в изысканиях только в зависимости от доп. давления на данной глубине. Модуль деформации, увеличивается, с повышением влажности грунта.
Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58
|
Евгений Москва
Анкерные выпуски (поз.4) необходимо завести в тело плиты, а не располагать выше рабочего шва бетонирования. Да это у меня шов скольжения, я думаю не обязательно в тело плиты заводить. Sacha 63 Поз 4. это выпуски? Длинна нахлестки 2d? Для 22-х этажки деаметр арматуры в колоннах 12 не мало? Поз. 4 это выпуски под стены. Нахлестки, выпуски это дело второе. Мне бы на насчет крена, и толщины фундаментной плиты чего услышать. Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
Цитата:
зачем столько линий на схеме доп армирования в нижней зоне? глаз режет. Неужели нельзя показать одним стержнем, с границами зон? Последний раз редактировалось Евгений Д., 09.03.2011 в 15:29. Причина: доп |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Повесь картинки с деформациями, сам пользую Лирой, а Скад немогу посмотреть. А картинки бы понятней были бы. Укажи какие требования по раскрытию трещин в плите приняты, от них зависит армирование. По поводу толщины: выполняется проверка на продавливание (наверняка пройдете если в подвале стены) и сравниваются варианты по соотношению арматура//бетон. Оптимальным принято соотношение не более 100кг арматуры на 1м3 бетона. Если арматуры больше увеличивай толщину плиты, либо обосноввывай перерасход арматуры.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 09.03.2011 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Привет, а где это здание располагается ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Это я к тому, что для твердого суглинка 8 МПа - маловато. Тогда коэф. пористости более 1?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Будет нарушение требований норм
Кстати также отсутствуют П-образные арматурные стержни по торцу плиты и вместо окрасочной гидроизоляции следует сделать оклеечную. Набетонка над фундаментной плитой совсем не армирована? Очень странно. Ни хомутика тебе, не прутика арматуры? Последний раз редактировалось MasterZim, 10.03.2011 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
Comunikabel:
Цитата:
Comunikabel: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58
|
Цитата:
По результатам изысканий: Модуль деформации водонасыщ (от 0.1. до 0.2МПа) - 6.2 МПа Модуль деформации водонасыщ (от 0.2. до 0.3МПа) - 10.5 МПа Модуль деформации водонасыщ (от 0.3 до 0.4МПа) - 17.2 МПа Модуль деформации водонасыщ (от 0.4. до 0.5МПа) - 19.4 МПа Расчет по деформациям в ручную скоро будет оформлен. В Скаде, Кроссе максимальная осадка составляет - 5 см. Последний раз редактировалось Comunikabel, 10.03.2011 в 05:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 18 | 14.02.2022 10:08 |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации | Brakonier | Архитектура | 14 | 04.06.2010 12:41 |
Здания на фундаментной плите | Римма | Архитектура | 5 | 17.02.2009 17:26 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |