как выбрать кабель на 10 кВ?
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 7376
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
чойто в текстовом виде формулы писать неприглядно получается...
но существует множество книжных видов... вотэта например... там на стр. 240 (121) основной вопрос обсужден... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А где потерялся корень из 3, 10 кВ - это линейное напряжение.
И потом (2961/0,9*cosф*10кВ) - 190А не получается, как вы считали. А вообще высоковольтные кабели выбирают (проверяют) по термической стойкости к токам к.з. (согласно ПУЭ) и по длительно допустимому току или экономической плотности тока.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
В ПУЭ все расписано. Как написал Валериан, там очень много тонкостей. В т.ч. и условия прокладки, наличие блуждающих токов если в земле, уклон кабеля (для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией) и т.д. и т.п. Тут вам насоветуют))) С таким уровнем подготовки как у вас лучше в 10 кВ не лезть.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Как выбрать кабель для охранно-пожарной сигнализации??? | Galchonok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.03.2009 15:51 |
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |