Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Возникла необходимость расчета стального отдельностоящего силоса диаметром 6 м и высотой 11 м (см. фото), в связи с увеличением нагрузок на него в результате планируемой модернизации. Над силосом расположены 2 надсилосных этажа, на которых располагаются грохоты и лебедка. Нагрузка от оборудования, через систему балок передается на крышу силоса в 4 точках (см. фото). Я нашел на dwg книгу (Латышев «Практические методы расчета силосных корпусов») и пособие к СНиП 2.10.05-85 где описывается методика расчета конструкций силосов. Но в этих книге и пособии, к сожалению, нет расчета оболочки силоса на действие сосредоточенных нагрузок. Так вот моя просьба состоит в следующем – вы не подскажите, где можно найти примеры расчета силосов на действие сосредоточенных сил, действующих в направлении образующей цилиндра и приложенных по его контуру? Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 336
Размер:	35.9 Кб
ID:	57542  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 233
Размер:	44.0 Кб
ID:	57543  

Просмотров: 4707
 
Непрочитано 13.04.2011, 22:33
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...0%23post735680 ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 11:18
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Алексей, спасибо за ваш ответ. Но к сожалению, это не совсем то, что я ищу. В указанной литературе расчет ведется на действие материала засыпанного в силос, нагрузка от снега принимается равномерно распределенной по периметру сечения силоса. У меня ситуация несколько другая. Нагрузка от снега, веса надсилосных конструкций, веса оборудования передается в 4 точки на контуре силоса. Считать ее как равномерно распределенную не совсем корректно. Моя ситуация изображена на рисунке. Если сможете еще чем-то помочь - буду весьма признателен. Но в любом случае еще раз спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 292
Размер:	8.5 Кб
ID:	57602  

Последний раз редактировалось msv_mnv, 15.04.2011 в 01:56.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 21:34
#4
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


а почему вы хотите на тонкую оболочку прикладывать точечную нагрузку? Это как то настораживает....
AlexCAD777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 10:48 Расчет силоса
#5
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Я не пытаюсь ничего прикладывать. Силос уже существует с середины 90-х годов. Сосредоточенные нагрузки прикладываются не к стенкам силоса непосредственно, а через покрытие оболочки, которая представляет собой плоскую стальную листовую конструкцию, собранную из отдельных секторов, подкрепленных ребрами жесткости. Толщина покрытия около 30 мм. Кроме того сама оболочка имеет кольцевые ребра жесткости.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 23:23
#6
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


30мм - это круто!
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 00:02
#7
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Я бы передавал нагрузку через стойки (ребра жесткости). Завтра посмотрю конструкцию и расчет силосов с опиранием на них транспортных галерей. Кроме того важное значение имеет физическое состояние металла; как правило оболочка "сбрыживается" во время эксплуатации и дополнительные нагрузки невсегда приемлимы
Yaroslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет стального цилиндрического силоса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Обратный расчет монолита по профнастилу. Funky Железобетонные конструкции 28 18.06.2008 14:24
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58