тамбур-шлюз и эвакуационные выходы
Fool
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136

Обязательно ли устройство тамбур шлюзов для эвакуационных выходов, если помещения из которых эвакуируются - не категорий А и Б?

Ситуация - здание общественное (спортзал и боулинг+тех помещения) 2 этажа и подвал, предусматривается 2 эвак.выхода для верхних этажей и отдельно 2 для подвала. Получили замечание, что не сделаны тамбур-шлюзы(для всех выходов)
Просмотров: 13197
 
Непрочитано 15.04.2011, 19:01
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Обычно делаются тамбуры для тех выходов, которыми пользуются в обычном режиме эксплуатации. Те, которые нужны только для эвакуации и в обычное время закрыты можно и без оных. По крайней мере, до сих пор экспертизы удавалось проходить с такими объяснениями.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 18.04.2011, 15:17
#3
Vlasov SV

арх.
 
Регистрация: 31.08.2010
Н.Новгород
Сообщений: 13


Вам написали совсем неуместное замечание! Тамбур шлюзы необходимо устраивать при лесенках , служащих для сообщения 1этажа с подвалом. Причем эти лесенки нельзя учитывать при подсчете путей эвакуации.
Vlasov SV вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 11:51
#4
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Вообще нужно определиться, о чем речь: о тамбурах или о тамбур шлюзах? Если про тамбуры - то иваниваныч отписал, если про тамбур шлюзы, то по другому. Если эвак. выход идет из здания наружу - то не обязательно, если из зального помещения или коридора на путь эвакуации с этажа (ЛК типа Н) то нужно.
Wertgan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 20:30
#5
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Спасибо огромное!!!
Fool вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:53
#6
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


может по пожарной безопасности тамбуры нужны?
хочу уточнить, если выход на эвакуационную (металлическую) лестницу с этажа, то тамбур нужен и чем регламентируется это?
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 12:11
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


А разве экспертиза (или от кого получили замечание) не обосновала свое замечание ссылкой на пункт нормативного документа? Если нет, то спросите эксперта ссылку на СП 1.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" или на какой другой документ.
Удачи Вам.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 15:21
#8
Дмитрий Андреевич

Инженер
 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 14


А конкретно где прописано что это можно или нельзя делать - есть ссылки?
Дмитрий Андреевич вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 13:49
#9
Виктор_KV

Архитектура
 
Регистрация: 29.05.2015
Сургут
Сообщений: 15


"Обычно делаются тамбуры для тех выходов, которыми пользуются в обычном режиме эксплуатации. Те, которые нужны только для эвакуации и в обычное время закрыты можно и без оных. По крайней мере, до сих пор экспертизы удавалось проходить с такими объяснениями."
Добрый день!
Есть ли подтверждение в нормативном документе по вышенаписаному.
Виктор_KV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > тамбур-шлюз и эвакуационные выходы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационные выходы Alla Архитектура 19 28.04.2016 19:07
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке kolestnikova Архитектура 10 12.08.2013 15:17
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
ищу ТКП 45-2.02-22-2006 Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила проектирования Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.03.2011 17:18
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56