Оцените плиз конструкцию кровли
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените плиз конструкцию кровли

Оцените плиз конструкцию кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2011, 11:46 #1
Оцените плиз конструкцию кровли
Hajala
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 6

План здания следующий:
Расстояние между наружными несущими стенами 8 метров, ровно посередине несущая стена (только на первом этаже) - все стены бетон 150мм толщиной в несъемной опалубке с утеплителем. Кровля планируется 40 градусов, металлочерепица. Длина стропил включая 50 см свет 5,9метров.
Посмотрите профессиональным взглядом на разрез и спецификацию. Рассматривала возможность установки стоек (металлических, деревянных, бетонных?) на втором этаже (над несущей стеной первго), по ним лежень на уровне ригеля, далее деревянные стойки с опиранием на них конька. Нужно ли это? Если да, то какие посоветуете материалы и сечения.
Помогите, пожалуйста, советом, расчетом, кто чем может, люди добрые.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема крыши.jpg
Просмотров: 145
Размер:	45.1 Кб
ID:	58040  

Просмотров: 2322
 
Непрочитано 21.04.2011, 11:59
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Пароизоляция должна лежать под утеплителем, а не над ним (имеется в виду минвата 30 мм), иначе какой в ней смысл? Если стропила из дерева, то промежуточные стойки посередине обязательны при таком пролете.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 12:04
#3
Hajala


 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 6


и забыла уточнить, шаг стропил планируется 600мм
Иваниваныч, про пароизоляцию согласна, може тогда ее убрать между утеплителем 200мм и 30мм и просто опустить вниз?
Hajala вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените плиз конструкцию кровли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
Ищу конструкцию кровли swecrov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.01.2009 19:42
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
Ищу нормативы, регламентирующие конструкцию кровли Jen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2008 14:49