Хомуты в подколонниках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хомуты в подколонниках

Хомуты в подколонниках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2011, 17:29 #1
Хомуты в подколонниках
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый!!! На вложенных картинках расстановка хомутов, как выдумаете какой вариант будет более правильным.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение 22.jpg
Просмотров: 248
Размер:	31.1 Кб
ID:	58254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25.04.jpg
Просмотров: 141
Размер:	69.9 Кб
ID:	58255  

Просмотров: 3216
 
Непрочитано 25.04.2011, 19:24
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


вариант слева конечно лучше, но тоже неверный....
хомуты должны продольные стержни охватывать через один
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 19:40
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вариант слева конечно лучше, но тоже неверный....
хомуты должны продольные стержни охватывать через один
Ну тот что слева он СНиПовский, а в чем его неверность????
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 19:43
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ну тот что слева он СНиПовский, а в чем его неверность????
в чем неверно я написал - через один перевязка, а что значит СНиПовский ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 19:58
#5
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Добавлю: из пособия 5.24. Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 20:25
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в чем неверно я написал - через один перевязка, а что значит СНиПовский ?
Т.е. получается строго нужно хомутами связывать через один продольный стержень. Это значит еще в дополнение к тем что слева на картинке нужно еще S образные добавлять? что то наподобие как на картинке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25.04.jpg
Просмотров: 125
Размер:	24.8 Кб
ID:	58268  

Последний раз редактировалось Saha, 25.04.2011 в 20:32.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:02
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Т.е. получается строго нужно хомутами связывать через один продольный стержень. Это значит еще в дополнение к тем что слева на картинке нужно еще S образные добавлять? что то наподобие как на картинке?
что вы мучаетесь, возьми больше диаметр продольных стержней, они будут стоять реже - меньше хомутов )
P.S. тока все расчетом проверяйте, возьмите конструирование - там картинок много
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:47
#8
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Какой диаметр продольных стержней? что-то они слишком часто стоят...
Rondebar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Хомуты в подколонниках

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение pavel118 Конструкции зданий и сооружений 42 10.05.2022 20:10
Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) Дмитррр Железобетонные конструкции 25 28.12.2020 19:44
Хомуты для крепления трубопровода к другому трубопроводу dimi4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.05.2010 14:17
Отверстия в подколонниках под выпуски Const-r Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2008 16:31
хомуты раст. и сжатые isa Прочее. Архитектура и строительство 1 24.04.2007 15:32