|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Актуализированный СНиП "Защита от шума" или СП 51.13330.2011
В строительном проектировании с 05.10.2004
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,251
|
||
Просмотров: 4961
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 14.04.2012
Чайковский
Сообщений: 7
|
1. В СП 51.13330.2011 таблица 2 по сравнению с СНиП таблица 6 и СП 23-103-2003 таблица 1 требования снизились для ударного и для воздушного шума, а в названии таблицы написано - "при передачи звука сверху вниз".
2. СП 51.13330.2011 пункт 9.3 и таблица 3 "Нормативные индексы приведенного уровня ударного шума при передаче звука снизу вверх" новые требования и как расчитать ударный шум снизу вверх не понятно, хоть бы методику добавили. 3. Таблица 4 СП 51.13330.2011 по значениям нормативных спектров отличается от таблицы 4 СП 23-103-2003 одной цифрой - "Скорректированный уровень.. эталонного спектра по частоте 160 Гц был 57, стал 56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 14.04.2012
Чайковский
Сообщений: 7
|
Цитата:
СНиП 23-03-2003 строка №6, таблицы 6, для домов "категории А" Нормативные Rw=62дБ, Lnw=55 дБ сверху вниз, и 45 дБ при передаче снизу вверх раньше было, СП 51.13330.2011, строка 5, таблица 2, нормативные Rw=57дБ, Lnw=63*дБ (оба примечания к таблице обязательны), и пункт 5, таблицы 3, 38 дБ при передаче снизу вверх. Выполнил расчет пирога перекрытия в квартире над кафе : 1.слой ковролин- 5мм на воднодисперсном или полимерном клее- 2мм, 2. слой Стяжка из ГВЛВ -20 мм(1150кг/м3) 3. слой Керамзитовый песок -65мм (600 кг/м3) (понимаю что это не совсем правильно использовать керамзитовый песок вместо стяжки при использовании прокладки Этафом) 4. слой П.э пленка 200 микрон в два слоя (960 кг/м3) 5. слой вспененный ППЭ Этафом -10мм (33кг/м3) Динамический модуль упругости=0.6 и относительное сжатие 0,2. 6. слой монолитное перекрытие t=160мм, (2500 кг/м3) 7. слой подвесной потолок Lnw =Lnwо -1 дБ Вывод: Rw=54дБ при Rwтреб=62 дБ не проходит, Lnw=59,5 дБ при Lnwтреб=55 дБ не проходит. для СНиП 23-03-2003 Вывод: Rw=54дБ при Rwтреб=57 дБ не проходит(но 3 дБ не убьют), Lnw=59,5 дБ при Lnwтреб=63 дБ проходит ударный шум в норме. для СП 51.13330.2011 для СП 51.13330.2011 таблица 3 как оценивать Lnwтреб= 38дБ. ? По этому же решению заказчик предложил полы кнауф "Вега" для 160 мм монолитной плиты характеристики равны (примерно тот же самый пол, следует исключить только 5 слой и керамзитовый песок сделать 40 мм). Получились результаты Rw=53дБ при Rwтреб=62 дБ не проходит, Lnw=57 дБ при Lnwтреб=55 дБ не проходит для СНиП 23-03-2003. Вывод: Rw=53дБ при Rwтреб=57 дБ не проходит(но 3 дБ не убьют), Lnw=57 дБ при Lnwтреб=63 дБ проходит ударный шум в норме. для СП 51.13330.2011 для СП 51.13330.2011 таблица 3 как оценивать Lnwтреб= 38дБ. ? Вопрос №1 общий, думаю всем важно знать, все эти нормативные показатели Rwтреб, Lnwтреб уменьшились в СП по сравнению со СНиП вследствии обязательного выполнения рекомендаций указанных в пункте 9.9 и до конца СП (т.е выполняяя эти рекомендации допустим как по кафе снизили Rwтреб на 5дБ, Lnwтреб аж на 8 дБ )? Вопрос №2 допустим для полов кнауф Альбом М28.06/04 они при лабораторных испытаниях своих полов выполняли вышеупомянутые рекомендации или же делали жесткое закрепление со стенами? Вопрос №3 . Повторюсь. Каким образом оценивать, рассчитывать требования таблицы 3 для ударного шума снизу вверх СП 51.13330.2011? (Может кто то проходил экспертизу по новому СП оставьте свои комментарии.Думаю любой инженер был бы безумно рад услышать комментарии экспертов и разработчиков). (Надеюсь мой текст не Топикап) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
Снип 23-03-2003 "Защита от шума" | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 03.11.2005 09:55 |