Непрочитано 08.05.2011, 23:27 #1
Определение коэф. постели С1
Prorab-13
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 16

Столкнулся с пояснительной запиской в которой коэф. постели определяеться путем деления среднего давления под подошвой фундаментной плиты на величину средней осадки. С1=сигма/S
Насколько правильное это решение?
Просмотров: 10542
 
Непрочитано 09.05.2011, 11:15
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


эммм ... у вас ошибка в исходных данных ... сигма - эт напряжение воощет).
Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
Насколько правильное это решение?
если в процентном соотношении, то в первом приближении процентов эдак на 100
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 11:22
#3
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


Это физический смысл коэффициента постели,так что решение вполне правильное
SmeaNi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 12:49
#4
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


да я не верно выразился среднее напряжение под подошвой.
Prorab-13 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 17:07
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Формула соответсвует определению) Только если мы знаем осадку и напряжение, то зачем нам коэффициент постели?До кучи написали наверно
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 19:41
#6
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Коэф. постели используют в дальнейшем для моделирования основания при расчете в ПК Лира.
Prorab-13 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 23:45
1 | #7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
Коэф. постели используют в дальнейшем для моделирования основания при расчете в ПК Лира.
и не только)
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 09:34
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
Коэф. постели используют в дальнейшем для моделирования основания при расчете в ПК Лира.
Так он же там переменный
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:21
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Так он же там переменный
Это как ? о_О
Грунт меняется под нагрузкой ?
Грунт действует нелинейно в упруго-пластичной фазе ? о_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:34
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это как ? о_О
Грунт меняется под нагрузкой ?
Грунт может и не меняется, но обязательно меняется сдвиговая жесткость грунтового массива от центра плиты к ее краям.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Грунт действует нелинейно в упруго-пластичной фазе ? о_О
Зоны пластической деформации обычно возникают под краями/углами плиты и значительно меньше по размерам глубины сжимаемой толщи. Это обстоятельство дает право не учитывать эти зоны при определении к-тов жесткости.
 
 
Непрочитано 11.05.2011, 15:41
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
и значительно меньше по размерам глубины сжимаемой толщи.
Разве коэф. отпора грунта С1 по модели Винклера связан с сдвиговой жёсткостью массива G ?
Ну хорошо, даже верю что они связаны...
Но с чего вдруг G может меняться из-за нагрузки ? Почему ?
Разве это не характеристика только материала ?


Просто интересно. Глубина сжимаемой толщи принимается до 20% разницы с фоном напряжений в массиве ?
Т. е. метров 10-30 ?
Получается размеры пластичных зон под краями не более 30-50 см ?


Раз там всякие зоны пластичности при действующей нагрузке, то и С1 получается должен быть разным везде.
Но в расчёте то для фундамента надо принять некий условный неизменный С1 на каждый фундамент...
То есть делают итерации конструкция - нагрузка - размеры зон пластичности - расчёт С1 - конструкция - нагрузка - размеры зон пластичности - расчёт С1... ???
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2011 в 15:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 16:10
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Разве коэф. отпора грунта С1 по модели Винклера связан с сдвиговой жёсткостью массива G ?
нет, модель Винклера это "плита на несвязной жидкости с модулем деформации грунта"
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну хорошо, даже верю что они связаны...
Но с чего вдруг G может меняться из-за нагрузки ? Почему ?
Разве это не характеристика только материала ?
я не говорил о модуле сдвига, я имел ввиду тот факт, что в центре под плитой грунт практически не работает на сдвиг, чего не скажешь о периферии плиты.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Просто интересно. Глубина сжимаемой толщи принимается до 20% разницы с фоном напряжений в массиве ?
Т. е. метров 10-30 ?
Получается размеры пластичных зон под краями не более 30-50 см ?
величина этих зон для каждого конкретного случая будет разной, т.к. слишком от многих факторов зависит.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 23:14
#13
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


К чему вы собственно начали разговор о сдвиговой жесткости? Насколько я понимаю класическая Винклеровская модель это основание представленное в виде не связанных пружин. именно в этом понимании коэф С1 и принимаеться. И в данном случае в Лиру задаеться путем некоторого количества итераций вида расчет на абс жестком основании-получение напряжений-получение осадки и С1-рачет на получившимся С1 и корректировка напряжений и соот осадок и С1-рачет на С1 и т.д до разумных пределов повтора))
Prorab-13 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 08:14
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Prorab-13, как бы не так .
Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
И в данном случае в Лиру задаеться путем некоторого количества итераций вида расчет на абс жестком основании-получение напряжений-получение осадки и С1-рачет на получившимся С1 и корректировка напряжений и соот осадок и С1-рачет на С1 и т.д до разумных пределов повтора))
Попробуйте задать в СКАДе прямоугольную плиту примерно 20х20 м с равномерно распределенной нагрузкой на упругом основании. Затем посчитайте С1 в кроссе для этой плиты(даже в первом приближении). КРОСС отдаст такую картину: минимальный С1 в центре плиты, максимальный в углах. Причем разность эта может быть 3 и более раз. И здесь резонно задаться вопросом - почему так?
Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
К чему вы собственно начали разговор о сдвиговой жесткости?
К тому, что к-т С1 "КРОСС"(также как и Лира) вычисляет именно с учетом законтурной работы грунта.
 
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:21
1 | #15
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


palexxvlad, я как бы Вам помочь хочу в Ваших "просвятительских" делах. А может быть наоборот навредил, ну, если что отпишитеся, что... мол так и так зря влез...


topos2
Само собой сложно замоделировать фундаментную плиту и грунт под ней. Что закладывать в основание, если по центру плиты по сути чистая компрессия? Можно ли пользоваться Е0 вводя его по всей плите одинаковым? Мы многое не знаем. Не знаем где эта сжимаемая толща заканчивается, не знаем распределения коэф. бокового давления(если мы работаем с пластическими моделями - это переменная величина), да и самой этой величины и т.п. Поэтому сложно говорить о создании буквальных моделей отражающих реальную картину.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:23
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Можно ли пользоваться Е0 вводя его по всей плите одинаковым? Мы многое не знаем. Не знаем где эта сжимаемая толща заканчивается, не знаем распределения коэф. бокового давления(если мы работаем с пластическими моделями - это переменная величина), да и самой этой величины и т.п. Поэтому сложно говорить о создании буквальных моделей отражающих реальную картину.
так-с, точно пора таи спровадить в отпуск %-))) он начинает подкапывать устои расчетов по нормам. 8-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:40
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
фундаментной плиты
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Сазоныч
Так он же там переменный

Это как ? о_О
Грунт меняется под нагрузкой ?
Грунт действует нелинейно в упруго-пластичной фазе ? о_О
Не надо меня троллитьЯ делал расчет плиты на упругом основании с переменным коэффициентом постели
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:45
#18
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
так-с, точно пора таи спровадить в отпуск %-))) он начинает подкапывать устои расчетов по нормам
Согласен - Подкапываю, но как, надо же смотреть - опираясь только на Высшие авторитеты в геотехнике.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 19:44
#19
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Это все хорошо много теории много версий. и даже упомянут неодин програмный комплекс. но... но за всем этим скрываеться где-то там в далеке реальная жизнь (а може и не совсем реальная) инженера практика который чаще всего не имеет такой роскоши как долгие теор. диспуты и научные изыски. он просто берет и считает либо по нормам либо по канонический теориям. так вот вопрос скорее был именно в этом! Методы наиболле точного и в тоже время разумного по затрачиванию усилий, моделирования основания при помощи коэф. С1.!!!
Prorab-13 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 09:59
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
Это все хорошо много теории много версий. и даже упомянут неодин програмный комплекс. но... но за всем этим скрываеться где-то там в далеке реальная жизнь (а може и не совсем реальная) инженера практика который чаще всего не имеет такой роскоши как долгие теор. диспуты и научные изыски.
Prorab-13, да считайте по классической модели Винклера, да еще по осредненным значениям давления на грунт и осадки - Бог в помощь!
Цитата:
Сообщение от Prorab-13 Посмотреть сообщение
так вот вопрос скорее был именно в этом! Методы наиболле точного и в тоже время разумного по затрачиванию усилий, моделирования основания при помощи коэф. С1.!!!
На этот вопрос уже давно дан ответ....
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение коэф. постели С1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Каркасное зд. + сплошное свайное поле = старк, но! через коэф. постели chon STARK ES 17 21.01.2011 13:02
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Определение коэффициентов постели dimoxa Расчетные программы 8 18.12.2009 13:03
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08