Вентиляция крыши
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентиляция крыши

Вентиляция крыши

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2011, 20:09 #1
Вентиляция крыши
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Просветите, пожалуйста по вопросу кровли.
Поясните, пожалуйста, что такое вентиляционный зазор в коньке. В документе СО-002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство» приводится пример расчета вентиляционного зазора в коньке. Но не понятно о каком зазоре идет речь? Если для вас не составит труда объясните популярно что это за вентиляционный зазор – между чем и чем он устраивается?
И еще есть ли какие-то указания по устройству конькового узла, я имею ввиду размеры (на картинке показано о каких размерах идет речь). И последнее Ограждающая часть существующей крыши имеет следующее конструктивное исполнение (сверху вниз):
- гибкая черепица КАТЕПАЛ.
- ОСП (ориентированно-стружечная плита) – 20 мм;
- обрешетка;
- контробрешетка вдоль стропильной ноги;
- диффузионно-гидроизоляционная пленка.
Чердак холодный, неэксплуатируемый.
Вопрос: «Зачем нужна диффузионно-гидроизоляционная пленка? Она действительно нужна или без нее можно обойтись?».
Извините за картинки – рисовал в Paint.
Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 204
Размер:	21.8 Кб
ID:	59251  

Просмотров: 3671
 
Непрочитано 10.05.2011, 20:54
1 | #2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


попробую ответить...
1. зазор между обрешеткой и диф-гидро пленкой, ради этого зазора ставится контробрешетка
2. зачем пленка? ну например что бы конденсат там какой-нибудь не капал
3. надо почитать, но вент зазор - это когда теплый чердак-мансарда и надо вентилировать утеплитель
===
для справки
http://dwg.ru/dnl/9404
===
сам щас глянул - ответа нет - зачем пленка, есть вариант с, есть без,
но однозначно она повышает надежность кровли ИМХО

Последний раз редактировалось Stierlitz, 10.05.2011 в 21:07.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 20:59
1 | #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Вентиляционный зазор в коньке выполняется в случае утепленной мансардной кровли. При этом над утеплителем выполняется вентзазор за счет контробрешетки. Он вентилируется снизу верх. Внизу делаются щели в свесе кровли, а вверху - приподнятый конек со щелями вдоль него.
В случае холодного чердака диффузионно-гидроизоляционная пленка укладывается на утеплитель (он должен лежать на чердачном перекрытии), а не по стропилам. По стропилам тоже можно, конечно, уложить, но это уже перебор, на мой взгляд. А чердак надо вентилировать уже через продухи или слуховые окна.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 22:58
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромное всем откликнувшимся. Дело в все в том что, крыша существует, чердак холодный неэксплуатируемый слуховых окон нет. В коньке, по его длине, имеется зазор но вот достаточный он или нет для вентиляции чердачного пространства, хотелось бы узнать есть ли какие-то указания на счет его размеров. И еще. Карнизный свес обшит сайдингом из перфорированных панелей. Но вот со стороны чердака часть отсеков между стропилами заложена утеплителем (см. фото). Так вот в этой связи еще вопрос. Достаточно ли всего нескольких отсеков для обеспечения воздухообмена на чердаке? Или весь карниз должен быть открыт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 146
Размер:	84.4 Кб
ID:	59268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 140
Размер:	113.9 Кб
ID:	59269  
msv_mnv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вентиляция крыши



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19