Фундамент под стену подвала
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 1537
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
При варианте б на колонны передается значительный момент. Учитывая поэтапность строительства может быть случай, когда на колонну придет момент в 15тм при сжатии до5т, а это уже не колонна а балка какая-то, тоже не очень хорошо.
+ фундамент придется развивать в сторону момента и то остается возможность отрыва подошвы, если сделают засыпку после 1-го этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Момент 150 кН*м на вскидку воспримет колонна 400х400 армированная 4d25 A-III (пардон А500) из бетона В20.
Для основания столбчатого фундамента это вообще пустяк. Зазыпку пазух можно и попозже, развить - да, куда без этого. В любом случае экономия бетона будет. Ежели делать вариант в) то надо к тому же лить поперечные ленты, чтобы большой пролет не получился у стены. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||