Монтаж двух зданий по 75 м одним свободностоящим краном?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж двух зданий по 75 м одним свободностоящим краном?

Монтаж двух зданий по 75 м одним свободностоящим краном?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2011, 10:14 #1
Монтаж двух зданий по 75 м одним свободностоящим краном?
stoper
 
урбанист
 
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585

Строятся два жилых здания по 24 этажа. Размер в плане 27х35 м, между зданиями 32 м.
- бывает ли свободностоящий кран высотой 90-100 м с вылетом стрелы 50 м?
- может ли один кран монтировать два таких здания и будет ли это целесообразно экономически и организационно?
- если пристегнуть кран к одному из зданий, а стрелу поставить 70 м и вести монтаж двух зданий?
Просмотров: 2782
 
Непрочитано 26.05.2011, 10:27
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


гляньте на Liebherr 280 EC-H 12 Litronic и ему подобные - ссылка
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 10:32
#3
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


конечно работа одного крана дешевле. Давайте посчитаем риски (потери) при выходе из строя единственного крана (время на демонтаж-монтаж+время на поиск нового крана в строительный сезон). Я бы поставил всё-таки два крана для более полной автономности работ.
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 10:37
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Да вроде подходящих по параметром кранов немало.

У нормальных производителей в любом городе развита сервисная служба, с запчастями проблем нет. Мне не известен случай (по крайней мере у нас в городе), где стройка встала бы серьезно из-за поломки крана.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 10:45
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я бы ставил один кран - так уж они сильно загружены работой (если есть бетононасос)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 10:49
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Да, конечно - бетононасос будет. Наверное, с раздаточной стрелой.
Кран будет переставлять стрелу и опалубку, подавать материалы.
Ну может когда помогать бетонировать бадьёй
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 21:00
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Как раз рисую запитку кранов в высотном здании. Их будет 4 штуки, и при этом концентрические круги по стрелам пересекаются. и 14 лифтов-подъемников. А вы жалеете два крана на два дома.... Или хозяину зданий не требуется построить их по-быстрее и побыстрее получить прибыль от жильцов? И разве нет у вас графика когда возводится тот или иной этаж?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 21:14
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Или хозяину зданий не требуется построить их по-быстрее и побыстрее получить прибыль от жильцов?
Думаешь, что если поставить с десяток кранов вокруг, то строительство резко ускорится? :-))) Какой смысл ставить дорогостоящую технику, если она будет половину времени простаивать? Я в своем мнении ориентировался на то, что вижу на стройплощадках.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 23:15
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


А вот тут резко бросается в глаза роль качественного ПОСа с графиком работ как в ППР.
Когда точно раскиданы по времени материалы, подрядчик заранее знает что когда ему понадобится и может точно планировать покупки во времени. Т. е. снижать простой из-за отсутствия материалов.
Более того, если учесть покупку всех редких материалов в проекте у конкретных производителей (т. е. разработать нормальное задание заказчик-ПОС и обязать в ПОС запланировать покупки), то и простои за счёт материалов и вовсе могут быть исключены.

Тогда ставим 10 кранов, нагоняем 1000 рабов и вперёд.

А то что мы видим в задании на проектирование, в ПД в ПОСах и на стройках далеко не шедевр
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 23:27
#10
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


При строительстве монолитного здания башенный кран будет простаивать минимум сутки (например, после заливки перекрытия).
Эти сутки он сможет заниматься другим зданием.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 08:47
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А то что мы видим в задании на проектирование, в ПД в ПОСах и на стройках далеко не шедевр
Вот тебе начальство много времени дает на детальную проработку ПОСа, календарного плана, графика работ? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:01
#12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Лично я на стройках раздела ПОС вообще не видел
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 09:30
1 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вот тебе начальство много времени дает на детальную проработку ПОСа, календарного плана, графика работ? 8-)
НУ один ПОС я почти так и сделал , без закупок только... Надоело г***о делать
Всё зависит от того что хочет и как контролирует заказчик. Если заказчик захочет подробный ПОС и даст люлей моему начальству, то я сделаю конфетку.
Кстати, уверен, что подробная разработка ПОС уменьшит время разработки ППР, а законно надо его делать за 2 месяца до стр-ва... Итого стр-во сократится на 5-10 дней...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж двух зданий по 75 м одним свободностоящим краном?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Противопожарный разрыв и близкое соседство двух зданий Gala-exp Архитектура 14 19.12.2012 17:59
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35