Привязка выпусков под колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Привязка выпусков под колонну

Привязка выпусков под колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2011, 10:44 #1
Привязка выпусков под колонну
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго времени суток всем, подскажите как правильно расставить выпускную арматуру под колонну, мои варианты такие:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: vipusk.jpg
Просмотров: 150
Размер:	23.2 Кб
ID:	61334
Спасибо.

Просмотров: 2921
 
Непрочитано 10.06.2011, 15:24
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Вариант 2
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 15:36
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Если не нарушается требование о минимальном расстоянии между продольными стержнями - одинаково. Просто вопрос в "технологичности" и "эстетичности".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 15:59
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А может вариант 1, только угловые по диагонали пустить?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:29
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


При варианте 1 необходимо будет ставить доп. боковые сетки в подколоннике, при его наличии конечно же.

Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Если не нарушается требование о минимальном расстоянии между продольными стержнями - одинаково
Правильное замечание. Если есть проблемы с мин. расстоянием лучше увеличить диаметр арматуры с уменьшением количества стержней и выполнить все же по варианту 2. Намного проще на монтаже и не будет проблем с защитным слоем бетона.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:34
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А еще проще пользоваться муфтовыми соединениями...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:40
#7
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Т.е. впринципе выпуски допускается выносить за основные стержни наружу и убирать за основные внутрь сечения?

А на муфтах не дороже будет, да и скорость 1 стыковки на муфтах 5-10 минут по информации на сайте (постом выше), не очень долго?

Последний раз редактировалось Nordek, 10.06.2011 в 16:46.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:44
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Т.е. впринципе выпуски допускается выносить за основные стержни наружу и убирать за основные внутрь сечения?
А почему нет? Этот прием служит только для перепуска, а плечо смотрят по основной арматуре. В случае с муфтовыми соединениями вообще вся чехорда пропадает.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 16:49
#9
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


А на муфтах не дороже будет, да и скорость 1 стыковки на муфтах 5-10 минут по информации на сайте , не очень долго?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 16:55
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Муфты вещь хорошая, только необходим инструмент специальный и контроль качества. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: или покупать инструмент с шеф-монтажом, или привлекать спец. подрядчика, время и финансы на контроль и т.д.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:17
#11
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


А еще есть резьбовые, а не обжимные муфты...... Красота.....Нужен станок для нарезки резьбы и динамометрич. ключ.
Просто имеет смысл для больших объемов строительства....
А есть арматура немецкая, у которой рифление такое, что на него как на резьбу муфта просто накручивается - резьбу нарезать не надо.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 17:22
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Муфты вещь хорошая
Особенно если диаметры 25 и выше! Реальная экономия. Проверено.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Привязка выпусков под колонну



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Фундамент из блоков ФБС под кирпичную колонну Swetix Основания и фундаменты 6 14.05.2011 20:33
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10