Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 4886
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Первый вариант в горизонтальном положении, потом поднять и установить в подколонник по аналогии со сборными
Второй вариант - рабочем положении, но тут сложности, потому как максимальная высота сброса бетонной смеси 5 метров, придется хобот бетононасоса засовывать внутрь опалубки и поднимать вверх по мере бетонирования, также сложность с вибрированием, придется использовать плоскостной (поверхностный) тип вибратора |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20
|
Ничего. Если все по технологическим причинам делают рабочий шов ( верх перекрытия) в зоне наибольших моментов, то по высоте колонны и подавно не хуже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
но есть однозначные указания делать рабочие швы в колоннах только на уровне перекрытия и фундамента и запрещено разбивать по длине. Я вот думаю может, швы при бетонировании подъемно-переставным способом все таки нельзя считать рабочими.
через карманы в опалубке А опалубку что на 12м. ставить? |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Вся наша технология с нельзя прописана к сожалению с учетом человеческого нашего фактора - поэтому и запрещаем а опалубку с каманами можно и на 12м ставить - карман на высоте 3м - забетонировали - закыли карман - выше карман открыли - дальше бетонируем - все ограничивается высотой сбрасывания бетона - последний просто расслоится да и не провибрируешь его нормально
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
А мне понравился вариант 12 м горизонтального изготовления, что в #2. Если конечно выше наращивания не будет. Вероятно, даже экономия получится. На ровной площадке с переставной опалубкой немало изготовить можно пока бетон твердеет в естественных условиях. Только по ППР монтажная оснастка должна быть соответствующей, ведь подъём колонны с бетоном не достигшим 70%прочности особый случай. Зато качество заливки с уплотнением будет гарантированы. Неясно, колонна одноэтажная что ли, есть ли консоли? Опять же сечение колонны, расчетные нагрузки, воспринимаемые изг. моменты и соотв. этому армирование определяют монтажность монолитной конструкции.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||