Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов

Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2011, 20:08 #1
Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов
kekeke
 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61

Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов
Просмотров: 4886
 
Непрочитано 19.06.2011, 20:41
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Первый вариант в горизонтальном положении, потом поднять и установить в подколонник по аналогии со сборными
Второй вариант - рабочем положении, но тут сложности, потому как максимальная высота сброса бетонной смеси 5 метров, придется хобот бетононасоса засовывать внутрь опалубки и поднимать вверх по мере бетонирования, также сложность с вибрированием, придется использовать плоскостной (поверхностный) тип вибратора
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 21:12
#3
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Если пустоты образовались то 12м воздух не выйдет как не вибрируй будут проблемы
бетонируй по 3м с паузами на усадку
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 22:43
#4
kekeke


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61


А ничего что при бетонировании подъемно-переставной опалубкой будут рабочие швы появляться через каждые сколько-то метров? Или такой шов не считается рабочим?
kekeke вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 22:59
#5
Мирт

Конструктор
 
Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от kekeke Посмотреть сообщение
А ничего что при бетонировании подъемно-переставной опалубкой будут рабочие швы появляться через каждые сколько-то метров? Или такой шов не считается рабочим?
Ничего. Если все по технологическим причинам делают рабочий шов ( верх перекрытия) в зоне наибольших моментов, то по высоте колонны и подавно не хуже.
Мирт вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 23:27
#6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


через карманы в опалубке см. атаев - технология строительного производства
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 23:30
#7
kekeke


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61


но есть однозначные указания делать рабочие швы в колоннах только на уровне перекрытия и фундамента и запрещено разбивать по длине. Я вот думаю может, швы при бетонировании подъемно-переставным способом все таки нельзя считать рабочими.

через карманы в опалубке
А опалубку что на 12м. ставить?
kekeke вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2011, 23:38
#8
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Вся наша технология с нельзя прописана к сожалению с учетом человеческого нашего фактора - поэтому и запрещаем а опалубку с каманами можно и на 12м ставить - карман на высоте 3м - забетонировали - закыли карман - выше карман открыли - дальше бетонируем - все ограничивается высотой сбрасывания бетона - последний просто расслоится да и не провибрируешь его нормально
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 02:55
#9
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


А мне понравился вариант 12 м горизонтального изготовления, что в #2. Если конечно выше наращивания не будет. Вероятно, даже экономия получится. На ровной площадке с переставной опалубкой немало изготовить можно пока бетон твердеет в естественных условиях. Только по ППР монтажная оснастка должна быть соответствующей, ведь подъём колонны с бетоном не достигшим 70%прочности особый случай. Зато качество заливки с уплотнением будет гарантированы. Неясно, колонна одноэтажная что ли, есть ли консоли? Опять же сечение колонны, расчетные нагрузки, воспринимаемые изг. моменты и соотв. этому армирование определяют монтажность монолитной конструкции.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2011, 03:12
#10
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


А стыки с ригелями или балками при сборной колонне? Вопросов больше чем данных
Орловский Олег вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как забетонировать колонну 12м без рабочих швов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Размеры на рабочих чертежах планов - с учетом отделки или без? Mix D Архитектура 12 14.03.2010 14:41