| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
вопрос по усилению плиты
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6486
|
|
||||
Заводить швеллер в опорную зону необязательно. А вот стяжные шпильки я бы предусмотрел их монтаж не перпендикулярно, а под углом ~45гр. А сам швеллер, его поперечное сечение, определено расчетом? Я бы развернул его на 180гр (полками вниз).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
да в том то и дело, что с расчетом беда караул вообще(( есть какие нибудь там примеры или нормы расчетов, а полками вниз для чего?
подскажите хоть чо нибудь та) как швеллер подобрать например, какие шпильки, ну и что с расчетом сделать? заутро на защиту не попаду если не подпишут мне это дело( Последний раз редактировалось nikitos, 23.06.2011 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
Такой способ усиления мне не очень нравиться, когда мы распологаем швеллер горизонтально, мы предполагаем, что швеллер заменяет нам арматуру и воспринимает растягивающие усилия, но тогда в этом случае нужно обязательно заводить швеллер на опору и как-то его заанкереть , а если делать как пищет Регистр , Если вы не заводите элементы усиления на опоры, то у вас получается метод усиления способом подведения упругих опор, но в этом методе мы должны распологать швеллер вертикально, чтобы он воспринил нагрузку максимально своим возможностям (работал как балка), (см.рисунки ниже)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
мне нужно завести его на опору в любом случае это прихоть моего консультанта, мне спорить уже с ним никак не получится. вопрос как это делается? плиту 12м длиной, приподнять затолкать швеллер и положить на место? тогда же нужно сразу 2 плиты приподнимать, швеллер идет же по ребрам. или я вообще не про то? ну вот завели швеллер, как его крепить на опоре то? сверху то понятно можно уголки и сверху пластину на сварку, а снизу никак получается что ли? и как рассчитывать, как правильно подобрать швеллер, да и сами уголки?
неужели никогда до меня никто ничего подобно не делал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
плита оперта только по 2 сторонам ведь, та тут дело не в том проходит или нет, мне принципиально дал такое муторное задание, любит меня сильно мой консультант) сказал что плита работает ребрами, вот и нужно усилять ребра. нарисовал мне вон тот рисунок, швеллер снизу, сверху уголки с планкой и шпилькой(или анкер будет правильнее) все стянуто. мне уже никакие другие решения не помогут в данном случае. если есть кто может реально подсказать что да как. конкретно как подобрать швеллер с уголками? может есть расчеты для примера чтобы взять?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
А Вы так и скажите консультанту, что он неправ и так никто не делает. Пусть он ещё немного подумает и предложит Вам какое-либо более реальное решение.
Моло-ли, что он там понарисовал. В данном случае - Ваша задача - это доказать ему, что он направил Вас по неправильному пути. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
вот вы со стенкой когда разговариваете, она вам что то отвечает?) тут тоже самое, либо давай как я сказал либо брейся. то что так никто не делает мне как бы и все равно, мне важно чтобы эта стенка мне подписала раздел) вот и спрашиваю совета, на этот конкретный случай. если можете ответь посоветуйте, не надо как говорится показывать что вы умнее остальных, советуя идти и головой биться об стенку, бился не помогло. мне вариантов никаких не остается) так еще раз кто шарит реально и может помочь велком, буду очень рад любой помощи
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Если он туп как дерево - то делай что угодно, все равно только последовательными приближениями ты к его безумному варианту подберешься |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Чтобы подвести швеллер под плиту над балкой есть 2 пути.
1 - при усилении ребра плиты разбить защитный слой ребра и швеллер притягивать к арматуре ребер, в таком случае есть нехороший нюанс. Плиты 12м точно делают с преднапряжением арматуры и демонтаж защитного слоя скажется на напряжении не лучшим образом. 2 - при подведении швеллера под ребро плиты с заведением на балку можно демонтировать защитный слой балки (или ее полки) и завести швеллер в нишу(штрабу). Offtop: З.Ы. когда будете в след раз разговаривать с консультантом спросите у него как сделать швеллер длинной 12м и как его цельный заводить под ребро в существующем здании в штрабы с двух сторон. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
Цитата:
да еще ему навалять люлей, забрать лексус у него, разорить его фирму, и пусть его по миру в одних трусах))) но сначала пусть этот *цензура* подпишет мне раздел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
Я же вам дал нужную литературу и там на разрезе четко видно, что швеллер не заводится на опору
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
да, я видел, спасибо. этот вариант уже рассматриваю, но вот мне нужно еще и завести швеллер на опору. видимо 2 варианта придется сделать без заведения и с установкой на пору
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Нормальное решение требует *цензор*...видимо не зря ездит на "лексусе" )
В данном случае типовое решение дрянь, .... можно разобрать кладку в зоне опоры плит , между плитами должен быть зазор 20 мм, теоретически, ну а дальше решай сам, как передать растягивающее усилие со швеллера на торец плиты... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 13
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчёт железобетонных плит, опёртых по контуру, применительно к расчёту ж.б. плиты проезжей части сталежелезобетонных мостов. | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 92 | 28.07.2016 16:35 |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |