Непрочитано 14.07.2011, 15:18 #1
Расчет мансардной крыше в металле.
Павликов Роман
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99

Добрый день ! Рассчитываю мансардную крышу (надстройка над зданием) и столкнулся с проблемой.

Дело в том, что в местах опирания стропил на несущие балки, продольные усилия в них выглядят довольно адекватно. А в местах, где несущие балки опираются на колонны, в стропилах вдруг появляется продольная сила в 40 тонн...допустим в элементе 830. Подумал сначала на загружения и на узел сопряжения. Вроде всё правильно. Судя по логике, колонны каким то образом влияют на пролольную силу в стропильной ноге. Буду очень признателен, если бы кто нибудь краешком глаза взглянул и возможно подсказалы бы решение. Большое спасибо !!

вложение прикрепил

Вложения
Тип файла: rar Корпус 2 (14.07.2011) 11 11.rar (11.4 Кб, 172 просмотров)

Просмотров: 2552
 
Непрочитано 14.07.2011, 17:51
#2
Saiph


 
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148


Попробуй увеличить жесткость покрытия из плоскости действия момента. Например поставить раскосы по всему покрытию между стропилами. Напряжения тогда перераспределяться, но нужно ли это.
Saiph вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 09:47
#3
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Подправил чуть-чуть вашу схему-была проблема с нумерацией нескольких вертикальных элементов, потом чего т на изменяемость в узле ругалась, исправил и это-глючило, плюс у вас в торцевой раме одной с сечения ошибка небольшая!Оригинальная у вас манера задавать нагружения-зачем пихать все одно, согласно книги по скаду, "...при решении вопроса принадлежности нагрузки одного типа конкретному загружению следуют учитывать, что загружение характеризуется коэффициентом надежности по нагрузке, долей длительности и одновременностью действия входящих в него нагрузок. Это означает, что в рамках одного загружения корректно объединять нагрузки, у которых совпадают первые две характеристики и которые всегда действуют одновременно..." Ваши же "загружения" противоречат всему вышесказанному, необходимо задавать все по отдельности, а потому уж через РСУ или через РСН рассматривать совместное действие нагрузок. Сейчас же чего у вас с нагрузками посмотреть крайне муторно-цифры значений тупо накладываются одни на другие!Плюс шарнирами не совсем понял-почему где-т по Uy, где-т по Uz, а где-то и то, и то вместе?Усилия по мне так вполне и могут такие возникать!Я б попробовал раскосы поставить - от узла куда горизонтальные балки подходят к колонне до стропил!Тогда б и усилия в колонну стекали!
Вложения
Тип файла: zip Корпус 2 (15.07).zip (10.3 Кб, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось Zezza, 15.07.2011 в 09:50. Причина: Добавил вложение
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:54
#4
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Zezza, Большое спасибо что откликнулись, а также что поправили некоторые ошибки в этой схеме. Все нагружения я задал отдельно, при расчете пользовался комбинациями загружений и задавал коэффициенты согласно новому снипу нагр и возд. , т.к. с РСУ немного не разобрался.

Схему делал не я, её мне дали исправлять. И столкнулся с трудностями.

Мансардная крыша, стальная. Вроде простейшее решение. Стоят колонны. В продольном направлении на них опираются несущие балки. НА балки в свою очередь стропильные ноги. Стропила соединены затяжкой. В местах опирания стропил на несущие балки всё выглядит адекватно, момент, небольшие продольные услия. В местах же опирания стропил на колонну, возникают продольные усилия в стропилах. ПРичем аж 30 тонн...

Я грешу на то, что затяжка пересекается с с колонной, и та передает ей часть нагрузки, а затяжка в свою очередь на стропила. По другому объяснить не могу.

Может найдутся добрые люди, глянут глазком на схему и подскажут в чем дело ? Большое спасибо !!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 179
Размер:	160.5 Кб
ID:	63115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 187
Размер:	139.9 Кб
ID:	63116  
Вложения
Тип файла: rar Корпус 2 (18.07.2011) 111.rar (10.5 Кб, 52 просмотров)
Павликов Роман вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 07:41
#5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Посмотрел еще раз, так непонятные мне штуки с шарнирами остались, ну да ладно-не в них дело, вроде как. Пошел от простого-посмотрел поперечник в плоскости, получается что там где есть связи все в принципе нормально-есть продольное усилие, но раза в три меньше!При этом где нет связей-система изменяема, как у вас будет обеспечиваться устойчивость в поперечном направлении?Насчет того, что затяжка пересекается с колонной-так сделайте без пересечения и посмотрите что будет!А то сейчас получается что растяжка, которая дожна стропила держать от "разъезжания" и работать на растяжение, сейчас выполняет роль подпорки под стропила, здесь уже возвращаюсь насчет к своему предложению об подкосах!
Вложения
Тип файла: zip 111.ZIP (3.0 Кб, 70 просмотров)
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 11:36
#6
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Zezza, кажется я понял в чем проблема. Затупил я жестко по ходу. Смысл в том, что балки, которые идут по коньку и на которые опираются стропилы опираясь на колонны, передают усилие не только на колонну, но и на стропилы тоже!!

В связи с этим вопрос, как организовать конструктивную схему, чтобы усилие от этих балок уходило только в колонну?
Павликов Роман вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 12:32
#7
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Конечно можно с ума посходить с помощью жестких тел и замоделировать поэтажное опирание одного на другое, но надо ли вам это?Плоская задача видимо все-таки не устроила?
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 12:43
#8
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Плоская задача не устраивает в связи с тем, что товарисчу в экспертизе подавай усилия во всех элементах + он не обламался построить у себя схему пространственную (правда не в СКАДЕ) и усилия будут разными, если ему их выдернуть из плоской схемы.

Попытался решить проблему след. образом:

В месте опирания стропилл на колонну (как раз где с балки усилия на неё передаются) я саму колонну поднял на 1 см выше и туда привел стропила. А уже потом на след узел опирается несущая балка. Но почему то это ничего не дало (( Продольные усилия как были так и остались)
Пойду крутить дальше. Колдовство какое то
Павликов Роман вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 12:19
#9
Павликов Роман


 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99


Saiph, Увеличил жесткость поставив раскосы не только по торцам, в середине и в продольном направлении, но и по всему покрытию. Не помогло. В некоторых местах 35 тонн в стропилах продольные усилия достигают.

Zezza, Установил раскосы, но продольные усилия остаются в стропильной ноге, 17-20 тонн.

Вопрос следующего порядка:

Возможно (а точнее правомерно ли) брать усилия в стропильной ноге из плоской схемы ?
Ведь по сути нагрузка действующая на стропильную ногу одинаковая везде. То что стропильная нога опирается на колонну ведь никаким образом не должно влиять на продольные усилия в них ?

Я прав или нет ?

Цитата:
При этом где нет связей-система изменяема, как у вас будет обеспечиваться устойчивость в поперечном направлении
Пространственная схема геометрически неизменяема. Разве необходимо обеспечивать геометрическую неизменяемость каждой рамы в отдельности?

Последний раз редактировалось Павликов Роман, 22.07.2011 в 12:48. Причина: поправить
Павликов Роман вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет мансардной крыше в металле.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58