| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Гидравлика. Как вести расчет при наличии ответвлений от основной трассы?
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 4813
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Пояснил бы, что за "расчет в акте на гидравлику". При чем здесь "гидравлика". Да и какая сеть вообще?
Кое-какие расчеты бывают, например, при использовании "стресс-теста", но в актах никаких расчетов нет - только резульаты: "делали то-то, так-то, результат такой-то". Может кто и ответит, если по-русски будет спрошено. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 11
|
Сети водопровода. а акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и гермитичность.
Просто в акте указывается время проведения испытания, например. Если основная трасса Д560 а ответвления 100,200,300мм в диаметре, как делать расчеты в этом акте? Ведь для каждого диаметра время свое по СНиПу (где-то минута. а где-то и все 12 минут). Или делается отдельный акт на каждое отвтвление? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Попробуй все-таки почитать СНиП 3.05.04-85* НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. Там все про испытания подробнейшим образом расписано. И формы актов есть
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 11
|
Именно по этому снипу и делается акт. Там ни слова нет о разных диаметрах. Уже 100 раз читан-перечитан. И как раз в нем указано время проведения испытания (длительность). Не поняла при чем тут часы, что на руке
![]() Шишков В.С. точно... а тогда как узнать длительность испытания? Последний раз редактировалось petro123, 23.08.2011 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну давайте по порядку.
1. Продолжительность испытания в зависимости от диаметра - для пневматического способа. Вы вроде бы упоминали про гидравлическое испытание. *** 7.20. Приемочное испытание трубопроводов пневматическим способом на прочность и герметичность должно выполняться в такой последовательности:давление в трубопроводе следует довести до величины испытательного давления на прочность, указанной в п. 7.14, и под этим давлением трубопровод выдержать в течение 30 мин; если нарушения целостности трубопровода под испытательным давлением не произойдет, то давление в трубопроводе снизить до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и трубопровод выдержать под этим давлением 24 ч; после окончания срока выдержки трубопровода под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) устанавливается давление, равное 0,03 МПа (0,3 кгс/см2), являющееся начальным испытательным давлением трубопровода на герметичность , отмечается время начала испытания на герметичность, а также барометрическое давление , мм рт.ст, соответствующее моменту начала испытания; трубопровод испытывать под этим давлением в течение времени, указанного в табл. 7; ("СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" (утв Постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 N 73) (ред. от 25.05.1990)) 2. Если вы делаете гидравлическое испытание - там нет зависимости от диаметра. 3. Если же вы все же желаете делать пневматическое - берите максимально возможную продолжительность опрессовки (по максимальному диаметру трубопровода). Вреда не будет. |
|||
![]() |
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Между прочим, это важно. Во время испытания может и фонтан ударить, ущерб нанести. Потом будут разбираться - кто и почему. Вот для этого "календарное" время и нужно, а не просто продолжительность. Разницу между временем и продолжительностью не улавливаете? Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 11
|
Разницу улавливаю) я когда писала о времени имела в виду продолжительность как раз, время то можно по сути любое поставить
"Ну как же "читан-перечитан", если в Приложении 2 прямо даются ответы:" Спасибо! - приложения не распечатаны оказались. но все же как я и писала там нет ни слва о том как писать акт при наличии ответвлений, включать их в 1 общий акт или же писать на каждое ответвление свой? все трубы пнд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну так испытательное давление во всех трубах будет одинаковое? И опрессовка одна на все трубы? Значит и акт один. Вы же систему испытываете, а не набор свободно лежащих трубопроводов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 9
|
Цитата:
в том же снипе в Приложении 2 Последний раз редактировалось Pasar, 24.08.2011 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 11
|
Спасибо!
А мерный бачок при проведении испытаний каким обычно бывает? Сколько мм в нем уровень воды? И почему в акте упомянутом выше сначала пишется уроень воды в бачке в ММ а потом в конце в МЛ? ??? срочно Последний раз редактировалось petro123, 26.08.2011 в 11:21. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Кто подскажет как вести расчет по потери напряжения в линии 0.4 кВ? | zhamir | Инженерные сети | 7 | 16.03.2011 09:24 |
Расчет тройника (основной трубопровод и отвод) в APM Structure3D | GASON | Расчетные программы | 12 | 10.03.2010 10:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |