Ангар 15х20.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ангар 15х20.

Ангар 15х20.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2011, 15:57 #1
Ангар 15х20.
CAJoker
 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 35

здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мне дали рассчитать ангар 15х20. высота по стенке 6м. Будет стоять треугольная ферма. Шаг между колонн 5 м.
Угол наклона я взял 15 градусов.Кровля: профнастил НС-35. Снеговой район IV

Проверьте пожалуйста. У меня получилось:
Шаг прогон 1 м. прогоны Швеллер №14.
Треугольная ферма:

Верхний пояс труба 160х120х6,0
Нижний пояс труба 140х120х5,0
Раскосы труба 60х4,0
Стойка 60х4,0

Коллона: Двутавр №24.

Я все ногти перегрыз. Проверьте пожалуйста.
Просмотров: 13379
 
Непрочитано 02.09.2011, 16:01
#2
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


А как проверить без расчетной схемы?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 16:03
#3
CAJoker


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 35


вот, сори забыл
[IMG]http://s45.***********/i108/1109/01/6f62bac5c478t.jpg[/IMG]
CAJoker вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 16:49
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


По прогону - у меня получилось не менее 18 швеллера по ГОСТ 8240-97 из стали С245. При этом не проверял общую устойчивость.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 18:58
#5
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Вопрос, конечно, глупый, но длина фермы 15 или 20 метров? :-) А то мало ли.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 19:22
#6
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Из какой стали элементы? какой район строительства? Ветер не учитываете?
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 01:00
#7
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от CAJoker Посмотреть сообщение
Кровля: профнастил НС-35.
Уже не по себе как-то... Сдается, что растопчут нафиг при укладке..

Цитата:
Сообщение от CAJoker Посмотреть сообщение
очень интересно было бы взглянуть на узелки... где два раскоса и стойка к нижнему поясу приходят... И заодно - на углы наклона раскосов. Визуально - что-то не то там получится. . =)) Я бы увеличил шаг прогонов и выкинул стойки.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 01:07
#8
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Уже не по себе как-то... Сдается, что растопчут нафиг при укладке..



очень интересно было бы взглянуть на узелки... где два раскоса и стойка к нижнему поясу приходят... И заодно - на углы наклона раскосов. Визуально - что-то не то там получится. . =)) Я бы увеличил шаг прогонов и выкинул стойки.
заодно настил увеличить, 35 для кровли в принципе не лучший вариант
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 08:27
#9
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


по колоннам связи вдоль ангара посредине высоты поставил? гибкость 235 при мю=1 (даже при мю=0.7 целых 177) >120-150
вообще-то при 15 градусах - лишняя нагрузка на пояса, вот градусов 30 - еще куда-нишло
а лучше - открой альбом ферм молодечно - сразу половина вопросов отпадет (кстати, на продавливание под раскосами пояса проверял?)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 10:18 Ферма 15
#10
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Недавно делал ферму покрытия 15 м. Вона чего вышло, гляди. Там две марки фермы, одна в зоне снегового мешка, причём хорошего мешка с 4-кратным увеличением в максимальной точке. Другая без мешка. Нормы украинские. Предельный снег без мешка порядка 160 кг/кв. м. Ветер учтён. Учтены также подвески коммуникаций и доп. нагрузки от установки солнечных батарей. Шаг ферм 3 м. Прогонов нет, профлист опирается непосредственно на верхний пояс. Учтена неразрезная работа профнастила покрытия. ( Кстати, чертежи конструкций есть, да и фермы уже изготовлены и стоят ).
По твоей ферме: сечения поясов с моей точки зрения завышены. Шаг прогонов 1 м слишком часто, сечение прогонов похоже на правду, но его можно уменьшить, если стык прогонов вынести за пределы фермы где-то на 0,15 L ( L-расстояние между фермами ), получив, таким образом, шарнирно-консольную балку. Угол между поясами такой, что выполнить сварку поясов в опорном узле весьма проблематично. По колонне ничего сказать не могу, подозреваю проблемы с устойчивостью из плоскости основного изгиба.
Вложения
Тип файла: rar Ферма 15.rar (89.3 Кб, 400 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 11:16
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Я бы увеличил шаг прогонов и выкинул стойки.
Ага. И прогоны лучше наверное сделать из ГСП.
По ферме - соотношение ширины элемента решетки и пояса рекомендовано не менее 0.6.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 17:10
#12
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ага. И прогоны лучше наверное сделать из ГСП.
вот не понимаю моды делать изгибаемые элементы из гсп.

у гсп толщина полки-стенки одинакова. Для изгиба это не рационально, те же швеллера и двутавры, у которых полки намного толще стенок (а на изгиб работают именно полки), будут лучше.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 17:28
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Для изгиба это не рационально
Рационально то, что меньше весит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 18:12
#14
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Истинно так!

Двутавр/швеллер будет значительно легче, чем аналогичная по показателям Wx, Jx ГСП-коробочка, хоть квадратная, хоть прямоугольная. Т.е., при незначительном влиянии изгиба из плоскости и кручения коробка будет тяжелее и, соответственно, нерациональна.

А пихают ее сейчас куда ни попадя..

Последний раз редактировалось orehovalexey, 03.09.2011 в 18:20.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 20:25
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Двутавр/швеллер будет значительно легче, чем аналогичная по показателям Wx, Jx ГСП-коробочка, хоть квадратная, хоть прямоугольная. Т.е., при незначительном влиянии изгиба из плоскости и кручения коробка будет тяжелее и, соответственно, нерациональна.
Давайте сравним на данном примере. В дополнение к исходным данным из первого поста добавлю, что надо бы учесть неразрезность профлиста и, соответственно, повышенную нагрузку на прогон, обратим внимание на устойчивость из плоскости, а также на конструктивные ограничения по гибкости, полагая кровельный прогон распоркой, передающей горизонтальные нагрузки с рамы на раму по верхнему поясу.

Добавлено.

Я сделал прикидочный расчет (только на снеговую нагрузку) и получились такие результаты:
швеллер 20 ГОСТ 8240-97 (С245) - напряжения 214 МПа,
ГСП 120х80х4.5 ГОСТ 30245-2003 (С245) - напряжения 201 МПа.

При этом если учитывать прогоны как распорки ферм, то появляются требования по гибкости:
швеллер - гибкость 227,
ГСП - гибкость 155.

Ну и вес 1 м.п.:
швеллер - 18.36 кг/мп.
ГСП - 13.08 кг/мп.

Как видите по всем показателям преимущество у ГСП.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 03.09.2011 в 21:27.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 17:06
1 | #16
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я сделал прикидочный расчет (только на снеговую нагрузку) и получились такие результаты:
швеллер 20 ГОСТ 8240-97 (С245) - напряжения 214 МПа,
ГСП 120х80х4.5 ГОСТ 30245-2003 (С245) - напряжения 201 МПа.
огромные сомнения в этих цифрах. В коробке 120х80х4,5 (Wx = 54.08 см3) напряжения должны быть раза в 2 больше, чем в швеллере №20 (Wx=153см3), при том же моменте с учетом поворота на 15 градусов. ПРо прогибы вообще молчу.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При этом если учитывать прогоны как распорки ферм, то появляются требования по гибкости:
швеллер - гибкость 227,
ГСП - гибкость 155.
а раскрепления прогонов из плоскости - не? Тот же профлист дает сплошное раскрепление... в плоскости же гибкость коробки 120х80х4,5 будет выше, чем у швеллера 20 (ix почти в 2 раза больше у швеллера).
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 19:19
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
огромные сомнения в этих цифрах
А какие цифры получаются у вас?

Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
а раскрепления прогонов из плоскости - не?
Ну даже если прогоны считать раскрепленными, то проходит только швеллер 18. А у него погонный вес 16.25 кг/мп, что тоже больше чем у подобранного ГСП.

Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
в плоскости же гибкость коробки 120х80х4,5 будет выше, чем у швеллера 20 (ix почти в 2 раза больше у швеллера).
Какая разница, что в плоскости гибкость швеллера меньше? У него зато из плоскости гибкость больше. Если вы прогоны будете считать как распорки, то вы будете ориентироваться на плоскость с наибольшей гибкостью. И тут швеллер проигрывает.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 19:35
#18
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Нитонисе Имейте ввиду, что в двускатной кровле при сплошном раскреплении прогонов профлистом, прогон воспринимает только вертикальную составляющую нагрузки, а горизонтальная воспринимается профлистом. Т.е. прогон считается по формуле М/W<Ry. Видимо Вы ошибочно посчитали по формуле Mx/Wx+My/Wy<Ry, отсюда и такие результаты. Пересчитайте прогон на прямой изгиб от действия только вертикальной нагрузки и убедитесь, что швеллер на 20-30 % выгодней трубы.
Что же касается определения гибкости прогона из плоскости, то она вычисляется исходя из расстояния м/у точками раскрепления из плоскости, т.е. между саморезами (не более 400 мм). Вот от этой длины гибкость и считаете. Тут даже у швеллера меньше 50 мм получится
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 20:03
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
а горизонтальная воспринимается профлистом
Уже много на эту тему сказано. Кто-то профлист считает раскреплением из плоскости, кто-то нет. Мне больше по душе точка зрения, что профлист все ж не достаточно надежен, чтобы эффективно работать в своей плоскости. Качество закрепления профлиста к прогонам со временем ухудшается. Могут появиться в местах крепления ржавчина в результате крепеж разбалтывается и как следствие не выполняет ту функцию, которые вы на него возлагали. Я не собираюсь оспаривать противоположную точку зрения, она имеет право на жизнь, но тем не менее я считаю это ненадежным. Ну а если профлист считать раскрепленим, то надо проверить - а воспримет ли он скатную составляющую? Я таких расчетов не делал, как тут ведет себя профлист?

Ну и не забываем, что кровля может быть и из сэндвичей. А тут споров еще больше чем в случае одного только профлиста
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 22:05
1 | #20
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну даже если прогоны считать раскрепленными, то проходит только швеллер 18. А у него погонный вес 16.25 кг/мп, что тоже больше чем у подобранного ГСП.
Я исходил из этой Вашей фразы. Тут и 14 пройдет

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну а если профлист считать раскрепленим, то надо проверить - а воспримет ли он скатную составляющую
Надо - так проверьте, в чем проблема то? Найдете фиктивную силу, на нее посчитайте саморезы на смятие металла, профлист на растяжение. К слову сказать даже в нормах прописано, что профлист, прикрепленный к прогону на саморезах вполне может являтся раскреплением. Не хотите считать - пожалуйста, бухайте тонны лишнего металла. Только не говорите потом, что это легче и экономичней.

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 04.09.2011 в 22:12.
SergeyMetallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ангар 15х20.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ангар 30х18 м.Узел примыкания фермы к фундаменту. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 9 15.05.2012 09:43
Как классифицировать ангар F0xik Архитектура 6 11.01.2011 23:13
Прошу совета, ангар 50х100 м Apollo Конструкции зданий и сооружений 34 16.11.2010 09:17
Тентовый ангар vs-tes SCAD 48 28.04.2010 21:33
Ангар для самолета klip Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 13:05