| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ангар 15х20.
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 13379
|
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 35
|
вот, сори забыл
[IMG]http://s45.***********/i108/1109/01/6f62bac5c478t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Уже не по себе как-то... Сдается, что растопчут нафиг при укладке..
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
по колоннам связи вдоль ангара посредине высоты поставил? гибкость 235 при мю=1 (даже при мю=0.7 целых 177) >120-150
вообще-то при 15 градусах - лишняя нагрузка на пояса, вот градусов 30 - еще куда-нишло а лучше - открой альбом ферм молодечно - сразу половина вопросов отпадет (кстати, на продавливание под раскосами пояса проверял?) |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Недавно делал ферму покрытия 15 м. Вона чего вышло, гляди. Там две марки фермы, одна в зоне снегового мешка, причём хорошего мешка с 4-кратным увеличением в максимальной точке. Другая без мешка. Нормы украинские. Предельный снег без мешка порядка 160 кг/кв. м. Ветер учтён. Учтены также подвески коммуникаций и доп. нагрузки от установки солнечных батарей. Шаг ферм 3 м. Прогонов нет, профлист опирается непосредственно на верхний пояс. Учтена неразрезная работа профнастила покрытия. ( Кстати, чертежи конструкций есть, да и фермы уже изготовлены и стоят ).
По твоей ферме: сечения поясов с моей точки зрения завышены. Шаг прогонов 1 м слишком часто, сечение прогонов похоже на правду, но его можно уменьшить, если стык прогонов вынести за пределы фермы где-то на 0,15 L ( L-расстояние между фермами ), получив, таким образом, шарнирно-консольную балку. Угол между поясами такой, что выполнить сварку поясов в опорном узле весьма проблематично. По колонне ничего сказать не могу, подозреваю проблемы с устойчивостью из плоскости основного изгиба. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
вот не понимаю моды делать изгибаемые элементы из гсп.
у гсп толщина полки-стенки одинакова. Для изгиба это не рационально, те же швеллера и двутавры, у которых полки намного толще стенок (а на изгиб работают именно полки), будут лучше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Истинно так!
Двутавр/швеллер будет значительно легче, чем аналогичная по показателям Wx, Jx ГСП-коробочка, хоть квадратная, хоть прямоугольная. Т.е., при незначительном влиянии изгиба из плоскости и кручения коробка будет тяжелее и, соответственно, нерациональна. А пихают ее сейчас куда ни попадя.. Последний раз редактировалось orehovalexey, 03.09.2011 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Добавлено. Я сделал прикидочный расчет (только на снеговую нагрузку) и получились такие результаты: швеллер 20 ГОСТ 8240-97 (С245) - напряжения 214 МПа, ГСП 120х80х4.5 ГОСТ 30245-2003 (С245) - напряжения 201 МПа. При этом если учитывать прогоны как распорки ферм, то появляются требования по гибкости: швеллер - гибкость 227, ГСП - гибкость 155. Ну и вес 1 м.п.: швеллер - 18.36 кг/мп. ГСП - 13.08 кг/мп. Как видите по всем показателям преимущество у ГСП. Последний раз редактировалось Нитонисе, 03.09.2011 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
а раскрепления прогонов из плоскости - не? Тот же профлист дает сплошное раскрепление... в плоскости же гибкость коробки 120х80х4,5 будет выше, чем у швеллера 20 (ix почти в 2 раза больше у швеллера). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А какие цифры получаются у вас?
Ну даже если прогоны считать раскрепленными, то проходит только швеллер 18. А у него погонный вес 16.25 кг/мп, что тоже больше чем у подобранного ГСП. Какая разница, что в плоскости гибкость швеллера меньше? У него зато из плоскости гибкость больше. Если вы прогоны будете считать как распорки, то вы будете ориентироваться на плоскость с наибольшей гибкостью. И тут швеллер проигрывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Нитонисе Имейте ввиду, что в двускатной кровле при сплошном раскреплении прогонов профлистом, прогон воспринимает только вертикальную составляющую нагрузки, а горизонтальная воспринимается профлистом. Т.е. прогон считается по формуле М/W<Ry. Видимо Вы ошибочно посчитали по формуле Mx/Wx+My/Wy<Ry, отсюда и такие результаты. Пересчитайте прогон на прямой изгиб от действия только вертикальной нагрузки и убедитесь, что швеллер на 20-30 % выгодней трубы.
Что же касается определения гибкости прогона из плоскости, то она вычисляется исходя из расстояния м/у точками раскрепления из плоскости, т.е. между саморезами (не более 400 мм). Вот от этой длины гибкость и считаете. Тут даже у швеллера меньше 50 мм получится ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Уже много на эту тему сказано. Кто-то профлист считает раскреплением из плоскости, кто-то нет. Мне больше по душе точка зрения, что профлист все ж не достаточно надежен, чтобы эффективно работать в своей плоскости. Качество закрепления профлиста к прогонам со временем ухудшается. Могут появиться в местах крепления ржавчина в результате крепеж разбалтывается и как следствие не выполняет ту функцию, которые вы на него возлагали. Я не собираюсь оспаривать противоположную точку зрения, она имеет право на жизнь, но тем не менее я считаю это ненадежным. Ну а если профлист считать раскрепленим, то надо проверить - а воспримет ли он скатную составляющую? Я таких расчетов не делал, как тут ведет себя профлист?
Ну и не забываем, что кровля может быть и из сэндвичей. А тут споров еще больше чем в случае одного только профлиста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() Надо - так проверьте, в чем проблема то? Найдете фиктивную силу, на нее посчитайте саморезы на смятие металла, профлист на растяжение. К слову сказать даже в нормах прописано, что профлист, прикрепленный к прогону на саморезах вполне может являтся раскреплением. Не хотите считать - пожалуйста, бухайте тонны лишнего металла. Только не говорите потом, что это легче и экономичней. Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 04.09.2011 в 22:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ангар 30х18 м.Узел примыкания фермы к фундаменту. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.05.2012 09:43 |
Как классифицировать ангар | F0xik | Архитектура | 6 | 11.01.2011 23:13 |
Прошу совета, ангар 50х100 м | Apollo | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 16.11.2010 09:17 |
Тентовый ангар | vs-tes | SCAD | 48 | 28.04.2010 21:33 |
Ангар для самолета | klip | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.10.2009 13:05 |