Непрочитано 08.09.2011, 16:38 #1
Радиатор в ИТП?
Lexxss
 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ИТП размещается в отдельном помещении на нулевой отметке, помещения с окном, нужно ли устанавливать под окном радиатор? Спасибо.
Просмотров: 6522
 
Непрочитано 08.09.2011, 21:12
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Рассчитайте теплопотери, рассчитайте тепловыделения от оборудования и труб в разных режимах и узнаете, нужно ли отопление. Обычно нужно.

Но в одном ИТП могут быть трубы 200 мм, а в другом - 32. Соответственно и результаты будут разные.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 03:00
#3
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


если нет постояного обслуживающего персонала-дежурное отопление на +5 градусов. но тепловыделения от оборудования не учитывать.
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 09:11
#4
Lexxss


 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15


Спасибо бальшое!

Последний раз редактировалось Lexxss, 09.09.2011 в 09:57.
Lexxss вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 09:12
#5
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
если нет постояного обслуживающего персонала-дежурное отопление на +5 градусов. но тепловыделения от оборудования не учитывать.
если дежурное отопление +5, то:
1 внутри здания будут дополнительные теплопотери, так как в соседних комнатах я так понимаю будет +20, всю комнату прийдется утеплять.
2 тепловой пункт будет отдавать много тепла, что есть не очень хорошо с точки зрения энергосбережения.
утепляйте стену и расчитывайте теплопоступления от труб. А так как все теплопроводы должны быть утеплены, включая теплопроводы в ТП, то теплоотдача будет не сильная.
поэтому скорее всего нужно будет ставить отопительный прибор.

и еще один вопрос, а почему бы тогда оконный проем не заложить и утеплить стену, тогда теплопотери уменьшатся и может радиатор ставить не прийдется. КОНЕЧНО, если это не сильно повредит архитектурному облику здания. а через окно же и влезть можно и украсть дорогостоещее оборудование.
Bamboocho вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 10:01
#6
Lexxss


 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15


Представьте себе это гараж для ремонта автомобилей, и я честно сказать вообще не понимаю с каких таких соображений архитектор проектирует в ИТП окно! Я с вами абсолютно согласен! Но прихоть архитектора, или заказчика!
Lexxss вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2011, 20:38
1 | #7
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Lexxss Посмотреть сообщение
Представьте себе это гараж для ремонта автомобилей, и я честно сказать вообще не понимаю с каких таких соображений архитектор проектирует в ИТП окно! Я с вами абсолютно согласен! Но прихоть архитектора, или заказчика!
Видел много ИТП с окнами. В чем проблема?
А отопительный прибор ставится не из-за отсутствия/наличия окна, а по теплопотерям.
Вам выше уже указали, на что рассчитывать прибор.
msi вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2011, 07:08
1 | #8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Предусматривать проемы для естественного освещения в теплопунктах по нормам не требуется. Но если по архитектурно-планироваочным решениям в этом помещении нужно окно, то от этого только лучше. И даже если по архитектуре можно и без окна, оно никогда не повредит. За окно эксплуатация только спасибо скажет.

А уж заложить проем, чтобы радиатор не ставить (потому что кто-то не умеет рассчитать) - вообще глупость. Отопительные приборы могут быть и в помещениях без окон.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 05:07
#9
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
За окно эксплуатация только спасибо скажет.

А уж заложить проем, чтобы радиатор не ставить (потому что кто-то не умеет рассчитать) - вообще глупость. Отопительные приборы могут быть и в помещениях без окон.
у нас в сибири за каждое окно платить немало приходится за теплопотери (не думаю, что дополнительная денюжка "за просто так ради архитектурного дизайна" капающая каждый месяц из бюджета обрадует эксплуататора). и еще в моем городе имеется практика снятия качественного оборудования с тепловых пунктов хулюганами. и если Ж в архитектуре смысла нет, то пру раз в год свет можно включить (хотя даже естественное освещение не гарантирует, что свет не будет включаться).
Bamboocho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Радиатор в ИТП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире nata_75 Прочее. Архитектура и строительство 36 12.10.2012 19:58
Проект ИТП Стадия "П" lepy Инженерные сети 14 14.09.2012 12:21
ИТП в жилом доме. К какому разделу относится ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 20 12.04.2012 12:23
Подъём теплоносителя от ИТП. Lexxss Отопление 4 19.08.2011 13:57
Раздел ОВ: ИТП - Балансировочное оборудование. Popovich Инженерные сети 6 19.03.2009 16:29