Принимать фундамент или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Принимать фундамент или нет?

Принимать фундамент или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2011, 11:26 #1
Принимать фундамент или нет?
DAF
 
Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 710

Вот решил спросить у форумчан. Ситуация следующая - выполнили фундамент (см.фото). Изначально его тип был мне не понятен, поэтому какие допуски на приемку - тоже не понятно. Обрисую малость. Глубина фундамента - 3м, диаметр по арматур - 550мм, по наружке 1м. Суть такая - к арматуре сверху приваривается металлическое кольцо 250мм с обваркой каждого стержня. К кольцу прикручивается стойка портала металлическая высотой 11м. Изначально планировалось выбурить яму и опустить туда каркас и забетонировать. Но так как бурилку такую не нашли, решили выкопать яму, поставить туда ж/б кольца - как несъемную опалубку, а потом все забетонировать. Так как грунты - супесь обводненная, копали быстро, ставили быстро, и точность установки колец не высока. Когда установили каркасы по осям, их смещение составило +-15см. Обратная засыпка колец - щебнем, песком - по возможности. С уплотнением. Вот и вопрос - ваши мнения??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 12.09.2011 в 12:46.
Просмотров: 1846
 
Непрочитано 12.09.2011, 11:42
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Чудак..
пробегись по СНиП 3.02.01

в итоге получился столбчатый фундамент на ест. основании..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:53
#3
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


olf_, что он столбчатый на естественном - это и ежу понятно. Но!! это не совсем такой тип, как мне кажется. По высоте понятно, а по сечению - не понятно. Рабочая площадь сечения - 650мм - обеспечена. А все остальное?? По серии - вставляестя в выбуренную яму бетонная труба, а зазор заливается бетоном. В моем случае можно так принимать?? Диаметр 650 + заполнение зазора до 1м?? Но заливка одновременная??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 12:06
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Вечером файлик качну погляжу, на работе инет лимитированный..

Цитата:
технадзоры - самые нужные люди
- хорошо что еще хоть где-то есть..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 12:19
#5
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Цитата:
технадзоры - самые нужные люди

- хорошо что еще хоть где-то есть..
Ну так - стараемся - не будь нас - совсем бы грустно жить стало(( И так-то не весело.

Кстати - вот что изначально планировалось - тип Ц-6
И то что получили
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0009.png
Просмотров: 111
Размер:	12.8 Кб
ID:	66088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 103
Размер:	298.7 Кб
ID:	66089  
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:

Последний раз редактировалось DAF, 12.09.2011 в 12:45.
DAF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Принимать фундамент или нет?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45