Нагрузки от резервуара
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4352
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25
|
расчетные схемы рисовать не умею, работаю только 2-й месяц после института, очень сложно и много вопросов возникает, спросить на работе не могу, один строитель в фирме это я....вот только паспорт на резервуар и примерно как должно выглядеть в разрезе
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
В общем - фундамент проектируйте как хотите, там, НО: 1.Сделать расчет на всплытие обязательно! Согласно снип "сооружения промышленных предприятий" сила архимеда*1,2<(вес порожнего резервуара+вес фундаментной плиты+вес грунта на уступах плиты с учетом взвешивания)*0,9 2.В плите обязательно закладные или петли, к которым приварить хомуты, прочно привязывающие резервуар к плите. Или приварить его за ножки, как вариант Иначе всплывет (по закону архимеда). Трубы все поломает. Плиту можно сделать толщиной 300 мм, армированную ф12 с шагом 200х200. размеры в плане определить по расчету на продавливание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25
|
Я понимаю, что необходимо выполнить все эти расчеты.Методика в принципе тоже понятна, но есть один ОГРОМНЫЙ вопрос-при расчете на продавливание необходимо знать нагрузки(не могу посчитать, потому как раньше в институте нам давали готовые NII,M,Q,q, еще научили собирать нагрузки на ленточный фундамент и фундамент под колонну, а термех и сопромат я проспала видимо((), а сейчас у меня ступор-не понимаю как найти это несчастное N. Подскажите?Спасибо))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20
|
Не понял. А на кой умножать массу на коэф ускорения, чтобы получить вес? Есть масса от нефтепродуктов в 12т и харэ на этом. Умножьте ее на коэф перегруза (или как его там), равного 1,05-1,2 (смотреть надо по СНиПу "Нагрузки и воздействия"), и баста.
Последний раз редактировалось egikNNN, 19.09.2011 в 12:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |