Нагрузки от резервуара
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки от резервуара

Нагрузки от резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2011, 14:27 #1
Нагрузки от резервуара
Ирина000
 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25

Суть в следующем-необходимо запроектировать фундамет под подземный резервуар весом 1,5 т для аварийного слива нефтепродуктов, вес нефтепродуктов, которые могут быть слиты составляет 12 т. У меня возникают проблемы сбора нагрузок для расчета?т.е. думаю так: чтобы найти нагрузку необходимо вес резервуара с топливом умножить на 9,8= 132,3 Кн, тогда распределенную мы нйдем из условия: 132,3/площадь плиты под резервуар, я приняла для расчетов 3Х5 м, т.е. 15м2, таким образом получила 9 кПа. А сосредоточенные нагрузки как учесть и есть ли они вообще, если резервуар опирается на 4-х опорах?или как раз и есть только сосредоточенные, а равномерно распределенных нет?помогите разобраться
Просмотров: 4352
 
Непрочитано 15.09.2011, 14:35
#2
Kennedy

Инженер
 
Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27


Схему в студию.
Kennedy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 14:58
#3
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


расчетные схемы рисовать не умею, работаю только 2-й месяц после института, очень сложно и много вопросов возникает, спросить на работе не могу, один строитель в фирме это я....вот только паспорт на резервуар и примерно как должно выглядеть в разрезе
Вложения
Тип файла: doc Пасп_авар_15-в проект.doc (176.0 Кб, 594 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
к расчету резервуаровd.dwg (72.7 Кб, 693 просмотров)
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 16:31
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
расчетные схемы рисовать не умею, работаю только 2-й месяц после института
Дык... расчетные схемы в институте и учат рисовать)))

В общем - фундамент проектируйте как хотите, там, НО:
1.Сделать расчет на всплытие обязательно! Согласно снип "сооружения промышленных предприятий"

сила архимеда*1,2<(вес порожнего резервуара+вес фундаментной плиты+вес грунта на уступах плиты с учетом взвешивания)*0,9

2.В плите обязательно закладные или петли, к которым приварить хомуты, прочно привязывающие резервуар к плите. Или приварить его за ножки, как вариант
Иначе всплывет (по закону архимеда). Трубы все поломает.

Плиту можно сделать толщиной 300 мм, армированную ф12 с шагом 200х200. размеры в плане определить по расчету на продавливание
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 18:07
#5
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


Я понимаю, что необходимо выполнить все эти расчеты.Методика в принципе тоже понятна, но есть один ОГРОМНЫЙ вопрос-при расчете на продавливание необходимо знать нагрузки(не могу посчитать, потому как раньше в институте нам давали готовые NII,M,Q,q, еще научили собирать нагрузки на ленточный фундамент и фундамент под колонну, а термех и сопромат я проспала видимо((), а сейчас у меня ступор-не понимаю как найти это несчастное N. Подскажите?Спасибо))
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 09:38
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


N=(вес резервуара*1.1+объем резервуара*плотность жидкости)/кол-во опор
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 10:00
#7
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


Спасибо а массу резервуара и массу залитой жидкости на ускорение свободного падения умножать не надо?как бы Р=m*a, Р=N???я правильно думаю?
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:14
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Правильно
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 11:36
#9
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


Уррра))спасибо, разобралась
А вот еще один момент-при расчете на продавливание мне брать полное значение N или N/4?
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 12:36
#10
egikNNN


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20


Не понял. А на кой умножать массу на коэф ускорения, чтобы получить вес? Есть масса от нефтепродуктов в 12т и харэ на этом. Умножьте ее на коэф перегруза (или как его там), равного 1,05-1,2 (смотреть надо по СНиПу "Нагрузки и воздействия"), и баста.

Последний раз редактировалось egikNNN, 19.09.2011 в 12:43.
egikNNN вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 12:50
#11
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну если человеку вес нужен)))
12 тонн*g=120 килоньютонов, ну или 117,72
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 12:55
#12
egikNNN


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20


Ну если только так...
egikNNN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки от резервуара



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32