опирание на плиту оборудования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание на плиту оборудования

опирание на плиту оборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2011, 19:52 #1
опирание на плиту оборудования
Sergey 55555
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54

Прошу извинить за активность,

Но хотелось бы узнать, чтобы спать спокойно... Буду благодарен комментариям.

На плиту, которая уже существует и была рассчитана на нагрузку в 300 кг/м2 в данный момент упорно хотят поставить оборудование по площади 3x2 метра
общим весом в 850 кг. Таким образом если принимать нагрузку от оборудования на м2, 850/3*2 получим что новая нагрузка будет распределяться по площади и составлять 141,7 кг/м2.. что меньше рассчитываемого значения в 300 кг/м2
Вопрос следующий, можно ли разрешить данное оборудование к установке или же нет, и выбирать иные варианты установки данного оборудования?!

Добавляю схему как хотят это оборудование положить и какое оно из себя!

Заранее спасибо,
С уважением,

Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (133.0 Кб, 65 просмотров)


Последний раз редактировалось Sergey 55555, 23.09.2011 в 11:10.
Просмотров: 2551
 
Непрочитано 22.09.2011, 22:20
#2
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Каким образом нагрузка от оборудования будет передаваться на плиту?
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 22:45
#3
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


и что за оборудование? = )) прыгает-трясется или стоит сонное? = ))
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 22:55
#4
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Оборудование из труб состоит, разводка труб - следовательно небольшие перемещения и бессонное состояние точно будет.
Оборудование опирается на площадку, которая имеет размеры 3x2 метра. Следовательно нагрузка по площади 6 квадратов.
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 22:58
#5
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


А что за площадка? Это монолитная подливка?
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 23:30
#6
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Часто встречается, что оборудование опирается по линии, учтите это, если у Вас метал площадка, то стоит проложить доп балочки
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 06:24
#7
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Да, это я понимаю. Но для того чтобы распределить нагрузку по линиям требуется дополнительная балочная площадка под оборудование большего размера ведь так? Пока убеждают что плащадка опирается по всей площади через металлическую пластину. То есть нагрузка распределяется равномерно. До этого запроектировал дополнительную стальную площадку на коллегах, которую установил рядом с перекрытием и сделал опираете на ниж й этаж, но заказчик категорически отказывается от этого варианта так как проем попадает на одну из опор и тем самым в последствии не сможет открываться полностью. Просто по мне, нагрузка вроде приемлимая для перекрытие на которое они хотят опереть, но в тоже время кот в мешке... Что с этим перекрытием сейчас на самом деле и будет ли оно нести установленную нагрузку... Не хотелось бы сделать быстрое, но не верное решение.

Добавил в начале темы схему оборудования которое будет нагружаться на плиту.

Последний раз редактировалось Sergey 55555, 23.09.2011 в 11:47.
Sergey 55555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание на плиту оборудования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание стойки на пустотную плиту перекрытия Тихий Конструкции зданий и сооружений 8 12.04.2011 15:58
Опирание наружных стен на плиту полов const-13 Конструкции зданий и сооружений 4 08.04.2010 17:18
Опирание двутавра на плиту deserpent Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 01:57
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34