Типовой узел не проходит, какое решение применить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Типовой узел не проходит, какое решение применить?

Типовой узел не проходит, какое решение применить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2011, 23:30 #1
Типовой узел не проходит, какое решение применить?
dxxxs
 
Civil/structural engineer
 
Russia/Asia
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 102

Доброго времени суток. Коллеги, выручайте, подскажите что можно придумать с этим узлом, чтоб проверка на продавливание выполнялась? кроме увеличения сечений

Вложения
Тип файла: pdf проверка.pdf (259.4 Кб, 291 просмотров)

__________________
Regards
Просмотров: 3303
 
Непрочитано 26.09.2011, 00:31
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
...что можно придумать с этим узлом, чтоб проверка на продавливание выполнялась? кроме увеличения сечений
Проще простого
Уменьшить нагрузки
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 08:30
#3
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Интересно как? Другую решетку фермы взять что ли?
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 09:18
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Интересно как? Другую решетку фермы взять что ли?
уменьшить шаг ферм
Вообще-то странные усилия в стойке фермы 14 тонн????
ЗЫ: по хорошему при таких усилиях заменить пояс на двутавр.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 09:23
#5
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Нельзя, 6 м шаг, еще есть предложения?
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 09:30
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Можно подкладку на пояс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Давыдов Е.Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб_019.jpg
Просмотров: 131
Размер:	88.9 Кб
ID:	66723  
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 10:21
#7
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


А такой узел с дополнительной накладкой на пояс можно применять если сходятся 3 стержня? Вобще, может кто сталкивался с фермой треугольной из гсп пролетом 18 м высотой 4 м, интересует какую лучше задать решетку и изготавливают ли не из 2х отправочных элементов, а цельную.?
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 10:47
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
А такой узел с дополнительной накладкой на пояс можно применять если сходятся 3 стержня?
Почему нет? Запросто.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 11:37
#9
dxxxs

Civil/structural engineer
 
Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Сообщений: 102
<phrase 1=


Посмотрите кто имел дело с ГСП, ферма из гсп опирается на колонны из 2х швеллеров №30, как лучше сделать опорный узел?
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (119.9 Кб, 116 просмотров)
__________________
Regards
dxxxs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Типовой узел не проходит, какое решение применить?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое связевое решение лучше? SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 4 06.10.2010 19:28
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? Евгений Фальковский Металлические конструкции 2 22.06.2010 20:27
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Какое напольное покрытие применить в эвакуационном коридоре вместо линолеума? Шерали Конструкции зданий и сооружений 9 22.01.2010 08:38
Проходит ли жесткий узел? Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 10 21.08.2008 21:18