Каким грунтом вести обратную засыпку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Каким грунтом вести обратную засыпку?

Каким грунтом вести обратную засыпку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2011, 18:07 #1
Каким грунтом вести обратную засыпку?
ITroy
 
инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148

Допускается ли вести обратную засыпку котлована под баки дизельного топлива глиной?
Просмотров: 22043
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:14
#2
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


В каком районе расположен Ваш объект? предусмотрена ли вертикальная гидроизоляция фундаментов???
belmende вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 21:44
#3
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Объект находится в Московской области.
Проектом предусмотрено установка двух подземных стальных двустенных баков дизельного топлива по 75 кубов каждый на общий бетонный фундамент. Бетонный фундамент установлен для предотвращения всплытия баков. Вертикальная гидроизоляция фундамента предусмотрена. Проектная отметка верха дизельного бака отн. уровня земли -1.200.
Вопрос в следующем: допускается ли вести обратную засыпку котлована использовать местный грунт, то есть глину.
Технадзор настаивает на том, чтобы обратную засыпку вести только песком, аргументируя тем, что глина в случае промерзания будет давить на дизельные баки и сможет продавить его стенки.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 22:57
#4
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Вы наверное АЗС проектируете?) в теории если засыпать песком - оно конечно лучше. Песок (речной) не имеет свойства пучинистости, соответственно расширяться в объеме не будет. Методики расчета стенок резервуаров на давление от расширяющихся грунтов не встречал. Хотя может если покопаться что-то найдется. В принципе у вас все как в типовом проекте - отм. -1,200 от ур.з. Правда в этом типовом ничего не сказано о грунтах обратной засыпки. Подозреваю это означает, что их стенки расситаны на все возможные сочетания нагрузок. Правда там же оговорено, что кроме веса грунта и колодцев не допускаются иные постоянные или подвижные нагрузки.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 23:36
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Допускается ли вести обратную засыпку котлована под баки дизельного топлива глиной?
1) Засыпка местного мёрзлого грунта в зимний период возможна только в оттаяном состоянии. По умолчанию все строят в летний период, а это дебилизм. Выясните период строительства и температуры воздуха в это время.
Обогревающие бункера и прочее - очень дорого.
Тогда только привозной грунт.

2) глина пучинится. Противопучинистые мероприятия недолговечны.
Можно сделать засыпку из сложной конструкции глины, песка и геотекстиля для их разделения. Не факт, что так будет дорого.
Но это всегда плохо.

3) Единственный плюс глины - это низкая водопроницаемость. Но это не нужно обычно.

4) Если исключить пучение НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ, то наверное местный грунт сойдёт... Это экономичнее и т.п.
Но мероприятия гарантирующие качество будут очень дороги.

Технадзор не в курсе наверное... Или у них свои соображения...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 00:08
#6
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Чем местный грунт-то плох? в Московской области глубина промерзания -1,5м .Что будет резервуару от замерзающего слоя грунта -0,5м, к тому же с открытой поверхностью и кое-как уплотненного? Но если охота, конечно возите песок, чего не возить то (а вдруг он пропитается водой и вода замерзнет). Каких только требований надзору можно придумать фантазия безгранична.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 10:02
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Что будет резервуару от замерзающего слоя грунта -0,5м, к тому же с открытой поверхностью и кое-как уплотненного?
Ну как... вылезет резервуар и все дела...

А для песка делают дренаж за пределы котлована, пучение при этом исключается.

Да, забыл. Песок же тоже нельзя тупо ложить в котлован как в стакан. Надо канавку для воды делать, чтобы она фронтом замерзания отжималась не вниз и в глину, а в эту канавку и уходила из котлована.

Но у надзора могут быть личные причины... В принципе...

Но и проектировать надо тоже правильно.

Противопучинистые мероприятия недолговечны. Говорят все стенки, ну может быть кроме кирпичных, слои и т.п. поднимаются и ломаются грунтом за 2-5 лет.



Слушайте, я сейчас придумал крутую штуку !
Резервуар же полый часто и скорее всего будет при замерзании грунта ?
А жидкость если и будет в нём, то она будет давить меньше замерзающего грунта !
Что стоит сделать стенки гибкими ? Чтобы при замерзании они прогибались внутрь на искомые 9% объёма воды в грунте ? Тогда и пучение наверное не будет поднимать резервуар вверх !!!
Только как реализовать не знаю.
Фантастика, всё-таки...
Резервуар придётся делать больше на эти 9%... Невыгодно будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:56
#8
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


фундамент ниже глубины промерзания будет, баки — стальные. Всплывать не будут.
Кроме того вынутый существующий грунт будет лучше работать с существующим грунтом.

Последний раз редактировалось ing-e, 12.10.2011 в 12:28.
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 11:10
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
Кроме того вынутый существующий грунт будет лучше работать с существующим грунтом.
Ему бы всё не работать, а лениться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 11:29
#10
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Проектная отметка верха дизельного бака отн. уровня земли -1.200.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
в Московской области глубина промерзания -1,5м
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
... вылезет резервуар и все дела...
Сверху резервуара находится замёрзший грунт - а он как атомный ледокол взломает лёд и всплывёт ? )
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 15:32
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Сверху резервуара находится замёрзший грунт - а он как атомный ледокол взломает лёд и всплывёт ? )
Угу... может...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 19:31
#12
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Спрошу тоже по засыпке. Если грунты пучинистые, то можно ли целиком пазухи засыпать песком? Если да, то кроме стоимости и канавки для отвода воды в дренаже, почему так всегда не делают?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:04
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Так и ПОС обычно не делается...
Некому возмущаться про отсутствие указаний в КЖ...
А без них смета придумывать ничего не будет...
А строители не меценаты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 08:10
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну как... вылезет резервуар и все дела...
Как грунт пучинится? В идеале "градиент" пучения - сверху вниз. Т.е. промерзает и расширяется верхний слой, далее процесс продвигается в глубь, сообразно температурному градиенту. Дневная ПОВЕРХНОСТЬ грунта поднимается.
Так представьте цилиндр, в таком "движущемся вниз поле" промерзания. Как этот цилиндр всплывет из грунта, в котором же и находится?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2011, 09:38
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как этот цилиндр всплывет из грунта, в котором же и находится?
от силы трения общей боковой поверхности цилиндра и слоя уже замерзшего и поднимающегося вверх грунта (дневной поверхности).
Вода-лёд в замёрзшем грунте ведь обжимает такой цилиндр прежде чем только вниз начать замерзать.

Не, ну всё возможно. Может и не вылезет, считать надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2011, 10:11
#16
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
от силы трения общей боковой поверхности цилиндра и слоя уже замерзшего и поднимающегося вверх грунта (дневной поверхности).
Вода-лёд в замёрзшем грунте ведь обжимает такой цилиндр прежде чем только вниз начать замерзать.

Не, ну всё возможно. Может и не вылезет, считать надо...
Вы наверное много резервуаров поставили. (Такой бред пишете - как школьник, чесно слово) Я энтих нефтяных емкостей поставил около 500 штук. и ни один не всплыл (один раз было - закопать не успели и ночью прошел хороший ливень - он всплыл в котловане и плавал как подводная лодка под перископом) и не ни один не раздавило. Вы хоть чертежи резервуара видели. В плане его внутренних ребер жесткости. Они на это и расчитаны. Главное сделать верхнюю отсыпку с уклоном для отвода воды (чтоб лужи не было над ним) и обратную засыпку делать сухим , не мерзлым грунтом - и всё будет пучком!. Всё остальное - словоблудие...
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2011, 12:04
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Тут наоборот, чем гибче цилиндр, тем больше деформация его стенок и меньше сила обжатия замёрзшим грунтом и меньше сила трения и сила выталкивающая цилиндр вверх.

Ну я так думаю. Уже теперь и не знаю что думать... ^___^

Никогда не считал это. Может там и правда далеко до выталкивания... Особенно для глубоких резервуаров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Каким грунтом вести обратную засыпку?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? Igorgres Лира / Лира-САПР 2 05.10.2011 21:37
Чем лучше выполнить обратную засыпку? tructor Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2010 17:11
Каким грунтом производят отсыпку насыпи? генпланистка Основания и фундаменты 7 20.01.2010 12:51