отсыпка территории ПС цебнем или гравием
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > отсыпка территории ПС цебнем или гравием

отсыпка территории ПС цебнем или гравием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2011, 11:28 #1
отсыпка территории ПС цебнем или гравием
Kolpas
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 26

Здравствуйте господа инженеры. Столкнулся с такой проблемой: какой толщиной необходимо отсыпать территорию подстанции, свободную от застроек.
по "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ" п.14.1.8 Свободная от застройки территория ПС должна озеленяться путем засева травами. Территория ОРУ должна засыпаться гравием или щебнем. Вне ОРУ опускается посадка кустарников и деревьев.
А вот какой толщиной не написали! Может кто подсказать какой толщиной делать отсыпку? и почему?
Просмотров: 7601
 
Непрочитано 20.10.2011, 12:47
#2
ToK


 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 19


Не совсем то, что Вам надо, но есть информация в п.4.2.69 ПУЭ о толщине 0,25 м в местах маслоприемников трансформаторов и реакторов.
ToK вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 13:12
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Толщина по хорошему результат расчёта по ОДМ покрытия на нагрузки от автомобилей и т.п.

В ПОСе я принимаю без расчёта 20 см щебня. Думаю у вас будет около 30 см.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 15:26
#4
Kolpas


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Толщина по хорошему результат расчёта по ОДМ покрытия на нагрузки от автомобилей и т.п.

В ПОСе я принимаю без расчёта 20 см щебня. Думаю у вас будет около 30 см.
Я в ПОСе принимаю толщину засыпки 100 мм, где то, когда то прочел...сейчас и не вспомню. Всегда пишу 100 мм, притензий небыло до недавнего времени. Просят норматив, где взял или как посчитал. А в нормативах то и нет об этом ничего. Устал уже искать.
А толщину покрытия от нагрузки автомобилей считаются только там, где, собственно, ездят автомобили (дороги). Сдесь я принимаю 300 мм. Только дорогу не сверху насыпают, а делают небольшую траншею, а над уровнем площадки выступает на 100 мм.
Kolpas вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 15:35
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Да по хорошему на всё надо выпускать рабочие чертежи + расчёты .РР вообще-то.
В том числе на временные дороги и площадки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > отсыпка территории ПС цебнем или гравием



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем объяснить давление 5,5 МПа в газопроводе на территории предприятия? VVapan4ik Инженерные сети 28 26.03.2018 10:45
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта Aelen Прочее. Архитектура и строительство 72 28.03.2016 16:40
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
ИРД для проекта благоустройства территории tereza67 Архитектура 7 25.04.2010 13:50