Усиление перекрытия по двутаврам (восстановление)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перекрытия по двутаврам (восстановление)

Усиление перекрытия по двутаврам (восстановление)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2011, 21:26 #1
Усиление перекрытия по двутаврам (восстановление)
ProAnna
 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17

Провис угол перекрытия, сделанного по 24 двутаврам. Как оказалось,пять 8 метровых двутавров были объединены одним примерно 4,5 метровым. А опирались на стену только засчет двух крайних двутавров на 240 см. хотелось бы как то все это дело вернуть и укрепить(
из соображений-поставить колонну около стены, по середине. Вопрос только какую и через что ее опереть? может кто-то сталкивался с чем то подобным?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 126
Размер:	9.6 Кб
ID:	68253  


Последний раз редактировалось ProAnna, 21.10.2011 в 22:44.
Просмотров: 2809
 
Непрочитано 22.10.2011, 13:17
#2
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


А что сразу колонну-то?

во-первых, выясните, почему провис угол. Пересчитайте этот "опорный" двутавр. мб, там просто перекрытие перегрузили...

узел опирания 4,5-м двутавра несет? Трещин есть по стенке? Если нет - то и необходимости в разгружении нет. Достаточно увеличить жесткость этих двутавров.
Варианты разные - прилепить шпренгель, сделать затяжку и т.д. Эти методы достаточно подробно расписаны в литературе.

Ставить стойку - крайний вариант... Ведь стойку надо на что-то опереть (с проверкой того, на что она встанет - прочность, жесткость, продавливание и т.д.), она может попасть в проем.. Могут сети/коммуникации проходить.. еще какая коллизия возникнуть.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 13:42
#3
ProAnna


 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17


над перекрытием-чердак,это последний этаж.
4,5 двутавр висел в воздухе,не опираясь на стену, только крайние 8 метровые заходили в стену. вот под него как раз и думалось подставить что-то по середине.
то есть в проем она не попадет,она рядом со стеной стоять будет,а опереть верху прямо приварить к двутавру,а снизу...по полу идут двутавры тоже. с шагом 1,26 где-то. если на три из них положить что-нибудь-тавр-трубу-уголок,и на середину чтобы как раз приходилась стойка?имеет место жить такая конструкция?
ProAnna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 16:20
#4
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


а кто ж его знает-то.. считать надо.

а ну как провиснут у вас уже те двутавры, на которые вы обопретесь стойкой? или узлы крепления к стене (нижнего перекрытия) затрещат из-за увеличения нагрузки? Так и будете до подвала стоечки подставлять? А там - фундамент городить?

Если у вас узлы опирания на стену (усиляемого перекрытия) не имеют повреждений (т.е. несут нагрузку) - то вам достаточно просто увеличить жесткость "промежуточного" двутавра (4,5 м который). Прилепите шпренгель к нему и всех делов. ну, или затяжку сделайте по нижнему поясу... Зачем менять схему здания-то?
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перекрытия по двутаврам (восстановление)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Усиление сборного железобетонного перекрытия via001 Железобетонные конструкции 16 21.03.2011 18:24
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46