Усиление перекрытия по двутаврам (восстановление)
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2809
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
А что сразу колонну-то?
во-первых, выясните, почему провис угол. Пересчитайте этот "опорный" двутавр. мб, там просто перекрытие перегрузили... узел опирания 4,5-м двутавра несет? Трещин есть по стенке? Если нет - то и необходимости в разгружении нет. Достаточно увеличить жесткость этих двутавров. Варианты разные - прилепить шпренгель, сделать затяжку и т.д. Эти методы достаточно подробно расписаны в литературе. Ставить стойку - крайний вариант... Ведь стойку надо на что-то опереть (с проверкой того, на что она встанет - прочность, жесткость, продавливание и т.д.), она может попасть в проем.. Могут сети/коммуникации проходить.. еще какая коллизия возникнуть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17
|
над перекрытием-чердак,это последний этаж.
4,5 двутавр висел в воздухе,не опираясь на стену, только крайние 8 метровые заходили в стену. вот под него как раз и думалось подставить что-то по середине. то есть в проем она не попадет,она рядом со стеной стоять будет,а опереть верху прямо приварить к двутавру,а снизу...по полу идут двутавры тоже. с шагом 1,26 где-то. если на три из них положить что-нибудь-тавр-трубу-уголок,и на середину чтобы как раз приходилась стойка?имеет место жить такая конструкция? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
а кто ж его знает-то.. считать надо.
а ну как провиснут у вас уже те двутавры, на которые вы обопретесь стойкой? или узлы крепления к стене (нижнего перекрытия) затрещат из-за увеличения нагрузки? Так и будете до подвала стоечки подставлять? А там - фундамент городить? Если у вас узлы опирания на стену (усиляемого перекрытия) не имеют повреждений (т.е. несут нагрузку) - то вам достаточно просто увеличить жесткость "промежуточного" двутавра (4,5 м который). Прилепите шпренгель к нему и всех делов. ну, или затяжку сделайте по нижнему поясу... Зачем менять схему здания-то? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Усиление перекрытия (сложный случай) | Stanislavmg | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.10.2011 06:42 |
Усиление сборного железобетонного перекрытия | via001 | Железобетонные конструкции | 16 | 21.03.2011 18:24 |
Усиление перекрытия из рельсов | Алекс | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.04.2006 14:46 |