Крепление прогонов к фермам
ggipp
 
инженер-проектировщик
 
Украина
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 28

Добрый день. Народ у меня проблема выдали задание прорисовать кровлю, я прочертил и узел крепления прогона к ферме на сварке, мне кажется там должен быть шарнир, помогите с решением по узлу

Вложения
Тип файла: pdf кровля.pdf (30.6 Кб, 1525 просмотров)
Тип файла: pdf кровля2.pdf (28.6 Кб, 1111 просмотров)
Тип файла: pdf кровля3.pdf (39.5 Кб, 1049 просмотров)

Просмотров: 9892
 
Непрочитано 08.11.2011, 17:22
#2
Beavis

инженер- конструктор
 
Регистрация: 03.01.2008
г. Белгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


А с чего ты взял что это не шарнир? Сечение прогона не указано, но я бы сделал из швеллера (дешевле будет) и через уголок, хотя я думаю прямоугольная труба через сварку вполне жизнеспособно.
Beavis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 17:39
#3
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


труба прогона 50х30 труба верхнего пояса фермы 60х40 я переживаю, по поводу температурного расширения, швы не поразрывает?
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 21:32
#4
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Прогоны лучше крепить к ферме на болтах. Так сделано практически во всех учебниках и сериях. Сварка - это не чистый шарнир, какой-то момент ваш узел понесет. Соответственно надо проверять швы на момент. Плюс если прогон неразрезной, в нем будут возникать усилия от возможной неравномерной осадки фермы, плюс сами фермы будут разнонагруженные, да и с температурным расширением могут возникнуть определенные проблемы... В принципе все эти проблемы разрешимы, только зачем они Вам?
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 12:22
#5
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


я подпись на чертежах свою ставлю... ладно я так понял что такая конструкция имеет место быть. прогон неразрезной
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 22:06
#6
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Конечно имеет место. Просто в этом случае появляется много ньансов (про часть из них уже писал). Если все они грамотно решены - конструкция вполне жизнеспособна
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 07:41
#7
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Ну и монтажники спасибо еще скажут, что крепление прогонов к фермам выполнено на болтах.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 11:06
#8
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


FOCUS ну на счет монтажников я сомневаюсь.... зная наших рабочих... они отверстия просверлят не по чертежам а там где им угодно и потом все равно будут варить.
SergeyMetallist вам спасибо за ответы.
ggipp вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 22:30
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Отверстие делается овальное и берется больше, чтоб потом за счет уголка вывести прогон на нужную отметку, если стройники промазали. Ну потом обварят. Не все хотят делать отверстия и поэтому варят без болтов.
Я так понимаю ферма самоклеп? На листе с фермой Ф-1 по заданной геометрии нереально отрезать правильно раскос (можно самому прикинуть, что нужно правильно показать). В размер не попадут - будут лишние моменты в узлах. Если это какой-нить самострой, то лучше сразу со строителями договаритваться, чтоб потом всем проще было.

Последний раз редактировалось Yuzer, 10.11.2011 в 22:35.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 17:50
#10
ggipp

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2009
Украина
Сообщений: 28


Yuzer спасибо учел ваши замечания переделал геометрию, приварил уголки, на болтах прогоны закрепил, теперь спокоен ))
ggipp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление прогонов к фермам

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Крепление профнастила к фермам engineer_a Конструкции зданий и сооружений 15 04.02.2011 19:02