Ищу документ на проТивопожарные люки в РФ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу документ на проТивопожарные люки в РФ

Ищу документ на проТивопожарные люки в РФ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2011, 11:38 #1
Ищу документ на проТивопожарные люки в РФ
SergKA
 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318

Подскажите какой документ регламентирует требования для противопожарных люков в РФ?

Последний раз редактировалось SergKA, 17.11.2011 в 12:33. Причина: исключено пиво из темы:)
Просмотров: 3226
 
Непрочитано 17.11.2011, 11:40
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
пропивопожарные люки
Какие-какие люки? ПроПивоПожарные? Это похмельные, что ли?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 11:58
1 | #3
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Основные требования к противопожарным люкам - в Федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 17.11.2011 в 12:34.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 12:26
#4
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Основыне требования к противопожарным люкам
мне нужно что то типа ГОСТ или ТУ
т.е. то что можно записать в спецификацию

Offtop: пиво-это для привлечения внимания к теме

Последний раз редактировалось SergKA, 17.11.2011 в 12:31.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 12:37
1 | #5
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


SergKA, есть серия на люки и двери противопожарные, поищите
мы в спецификацию как правило вносим противопож двери местного производителя, указывая какого типа, на серию не ссылаемся
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 12:47
#6
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


ugadaikto, дайте пример того что вы вносите в спецификацию.
Я, кроме как написать в ТУ на листе люк противопожарный 2 типа размерами 1,1х0,9 м, ничего не придумал пока.
В РБ есть СТБ на это дело. Даем ссылку на него и все...
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 13:09
1 | #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Пишите в спецификации: в графе "Обозначение" - производителя и номер пожарного сертификата на продукцию. В графе "Наименование" - люк противопожарный 2 типа проём 1,1х0,9 м. Никаких общероссийских ГОСТов и ТУ сейчас нет, советские серии и тому подобное для пожарников сейчас не документ.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 13:52
#8
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
номер пожарного сертификата на продукцию
сертификат №ССПБ.RU.ОПО19.800520- это оно?
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Пишите в спецификации: в графе "Обозначение" - производителя
в РБ так нормативами запрещено на конкретного производителя ссылаться... У вас похоже не так!
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:19
1 | #9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
сертификат №ССПБ.RU.ОПО19.800520- это оно?
Если это на люк номер сертификата - то оно
Сертификат на продукцию выдается производителю - так что без указания производителя не обойдется. У нас это нормами не запрещено.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:36
#10
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если это на люк номер сертификата - то оно
Сертификат на продукцию выдается производителю - так что без указания производителя не обойдется. У нас это нормами не запрещено.
Вот, кажись, понятно стало Спасибо
SergKA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу документ на проТивопожарные люки в РФ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу следующий документ: 13704тм-т1, т2. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 13.04.2017 06:23
Ищу документ 12302.1-ТИ-2008 JT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2011 15:35
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. Юлия Васильевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.02.2010 16:59
Ищу Документ где содержится данная статья. dimandgy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 21:19
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05