Читал форум по этому вопросу, нашел много информации, но хочу уточнить.
Принято. что крестовые связи работают на растяжение (т.е. сжатая ветвь выключится из работы и начнет работать растянутая). Вопросы такие:

1) гибкость считать ТОЛЬКО на растяжение, т.е. менее 400?
2) разве крестовая связь при сваренных концах (т.е. не на болтах, где есть небольшой люфт) не будет и сжатой, и растянутой? Да, если не проходит на сжатие, то стержень отрубится, и начнет работать растянутый стержень. Но нужна ли такая подстраховка?
3) Что вообще происходит при "выключении" стержня? Как он "выключается"? Просто не проходя на гибкость. т.е. прогибаясь?
4) Если у меня нет динамики (сейсмика, динамическая сост. ветра), то мне не нужно проверять связи ИЗ плоскости связей. Это я прочитал в СНИПе. Правильно ли я понимаю, что нужна лишь одна проверочка (та, что гибкость<400)? Крановая нагрузка к динамической не относится, вроде как.

Просто есть крестовая связь, длины стержней примерно по 8 метров. И выбираю сечения. Или крестом уголки 75х75х6, или тавром уголки 90х90х6 (крестом 90х90х6 это уж наверняка, но не хочу так, т.к. это не профессионально, я учусь быть умным, и брать первый 100% проходящий вариант). Усилие в связи N=2.5т, на устойчивость проходит.
__________________
Венивидивичи :crazy:
Просмотров: 4289
 
Непрочитано 17.11.2011, 22:48
#2
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Шанс сжатия стопроцентный.
А теперь по вопросам:
1. Нормы это допускают. Но при желании можно считать и на сжатие. (Кстати, гибкость при растяжении регламентируется только по вертикали)
2. Даже с болтами связи будут и сжатыми и растянутыми. Просто считать не удобно.
3. Мое личное мнение - гибкость не показатель, показатель - устойчивость. А при потери устойчивости выгнется в сторону да и все.
4. Угу.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 08:29
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


3. При достаточно гибкой ветви связи выпучивание сжатой ветви может происходить на половине длины ветви, т.к. на всей длине выпучиванию будет препятствовать растянутая ветвь - на перекрестии же ветви соединены.
При не очень гибкой сжатой ветви она не совсем потеряет устойчивость - попытка выпучиться будет балансироваться попыткой растянутой ветви поставить все обратно. Схема сжатой ветви (из плоскости) будет представлять из себя двушарнирный стержень с упругими опорами посередине. Причем жесткость опор будет нелинейной. Короче, окончательно будет так - на растянутой ветви - 2 тонны, на сжатой - 0,5 тонн. Цифры - только для примерного представления. Физически это выглядит как несколько выпученная вбок диафрагма (крест).
4. Вообще-то нужны две проверки, при этом НАИПЕРВЕЙШЯЯ - проверка на разрыв.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 08:37
#4
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Если расчитывать на горизонтальные перемещения от действия ветровой нагрузки (при высоких зданиях - ну хотябы 8-10 этажей), то сечение связей может назначаться существенно больше того, что требуется из условия расчета по прочности на разрыв или гибкости, т.к. увеличением сечения уменьшаем относительные удлинения связей и, соответственно, гор. перемещения всего каркаса до допустимых величин.
В пром. зданиях, думаю. этот эффект несущественнен.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 12:56
#5
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


Квадрат 7 на 6 метров, связи - диагонали этого квадрата. Усилие 3 т. Это ж получается, проходят связи даже из уголков (тавром) 50х6 по гибкости <400. Почему же я использую 75х6, а иногда и 90х6, не могу понять. В сериях вроде тоже видел, что 75х6. Это какой-то любимый стандарт, или чего?
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 13:25
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Квадрат 7 на 6 метров, связи - диагонали этого квадрата. Усилие 3 т. Это ж получается, проходят связи даже из уголков (тавром) 50х6 по гибкости <400. Почему же я использую 75х6, а иногда и 90х6, не могу понять. В сериях вроде тоже видел, что 75х6. Это какой-то любимый стандарт, или чего?
Нет стандартов. Люди используют и канаты, и прутки...
Если хотите простой надежной расчетной схемы, ставьте одну диагональную ветвь из трубы - просчитывается однозначно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные крестовые связи, каков шанс сжатия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34