армирование плиты под стальную стойку
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > армирование плиты под стальную стойку

армирование плиты под стальную стойку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2011, 11:07 #1
армирование плиты под стальную стойку
fudip
 
Регистрация: 25.04.2011
Сообщений: 24

Товарищи, помогите пожалуйста!кто хорошо разбирается в жбк!?
имеется опора под трубопровод (или под задвижку трубопровода). На сваю посадить опору не представляется возможности т.к. сваебой не проедет на площадку, буронабивную сваю тоже нельзя - очень плохие грунты, все поплывет или завалится=(.
В чертеже представлена данная опора(дали пример) Плита показана с армированием. 2 сетки арм.d=10мм АIII\

У меня точно такая же опора только нагрузка на каждую стойку 10т, плита примерно таких же размеров. Но! я произвела расчет на продаливание - по расчету площадь арматуры очень маленькая. Так же произвела расчет на местное смятие под закладной деталью - по расчету армирование не трубуется. Понятно что даже если арматура не требуется, то нужно ставить ее конструктивно. Вопрос: 2 сетки снизу и сверху d=10 АIII c шагом 200мм это не перебор???? (как в примере)
и нужно ли рассчитывать толщину закладной детали?

Вложения
Тип файла: pdf ххх.pdf (31.5 Кб, 118 просмотров)

__________________
"Даже кирпич хочет стать чем-то большим" :)
Просмотров: 1399
 
Непрочитано 24.11.2011, 13:30
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от fudip Посмотреть сообщение
Вопрос: 2 сетки снизу и сверху d=10 АIII c шагом 200мм это не перебор???? (как в примере)
и нужно ли рассчитывать толщину закладной детали?
fudip,
1. Перебор или не перебор - должен показать расчет плиты совместно с основанием (смятие тут ни при чем)
2. Толщину ЗД рассчитывать надо, особенно если Вы в расчете на смятие принимали площадь опирания по размеру закладной. Считайте как опорную плиту базы металлической колонны.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > армирование плиты под стальную стойку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Армирование фундаментной плиты сложной формы в плане kotof Основания и фундаменты 2 21.02.2011 22:48
Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"? medved Железобетонные конструкции 9 18.02.2011 06:58
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
Радиальное армирование плиты Jonny17 Расчетные программы 4 22.10.2008 16:25