Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"?

Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2011, 13:24 #1
Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"?
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте! Имеется монолитная плита 5,8х4,8 м, толщина 180 мм, опирается на колонны 260х260 мм. Скажу сразу: плита не считалась, просто просматриваю проект. Заказчик просит предусмотреть в месте стыка колонны и плиты т. н. "верталеты", а мне кажется, что можно обойтись просто поперечной арматурой в зоне продавливания. Прав ли я? С "верталетами" по молодости лет еще не сталкивался, у кого есть примерчик, буду благодарен за помощь!))
__________________
Учусь...
Просмотров: 3867
 
Непрочитано 17.02.2011, 16:27
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


А что за "вертолеты", картинка есть?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 20:52
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А что за "вертолеты", картинка есть?
Нут, ну интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить.
(с).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 20:58
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я тоже не в курсах, и то же хотел-бы уточнить.
В #3 - изображены "капители". ВертАлёты - видимо - что-то иное.
(пАживём-увидЕм).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 21:27
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
В #3 - изображены "капители". ВертАлёты - видимо - что-то иное.
Offtop: Т.е. то, что на последнем фото на вертАлЕт не похоже?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 22:36
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не похоже СОВСЕМ... А что это такое??? И как работает???
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 23:59
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не похоже СОВСЕМ...
Offtop: Смотря под каким градусом смотреть.

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А что это такое???
VVN59, Вы сейчас пошутили? Offtop: У нас целая беседа была по хомутам, а про буржуйскую поперечку для плит не знаете?!!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 00:07
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В том то и дело, что чем то похоже на обычную поперечную арматуру, но непонятно - причём тут "вертолёты".
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 00:38
#9
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Думаю, заказчик имел ввиду жесткую арматуру.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 06:58
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Думаю, заказчик имел ввиду жесткую арматуру.
Присоединяюсь. Это швеллеры/двутавры под плитой или в самой плите, ибо Yuzer привел один из вариантов той же поперечки.
Цитата:
Заказчик просит предусмотреть в месте стыка колонны и плиты т. н. "верталеты", а мне кажется, что можно обойтись просто поперечной арматурой в зоне продавливания.
Короче гадание это всё на какао-осадке. Пока автор не прояснит что он (или его заказчик) имел в виду, тема просто флудом будет.

Пока ясности нет. Может это эти вертолёты?
Евгений Гришковец и группа Бигуди - Вертолеты (youtube.com)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 18.02.2011 в 07:08.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование безбалочной плиты: поперечка или "верталеты"?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23