Оценка грунта под фундамент
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 3310
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
под оборудование 99% фундаментов - прямоугольный параллелепипед с конструктивным армированием.
В Вашем случае нужны фундаменты под опоры - а это уже гораздо более другие фундаменты... Нарисуйте хоть разрез с планом, что-ли?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Под небольшие нагрузки обычно делаю столбчатую монолитную жб опору диаметром 300 мм и глубиной 1,5 - 2 метра.А сверху закладушка к которой можно чего хочешь приварить, либо анкера.На такую хрень даже одноэтажные здания сажал
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27
|
оборудование - типа вентилятора, вес приблизительно 1,2 тонны, закрепляется на раме 1,1м x 1,56 м , отметка рамы 2 метра
до меня здесь на работе делали фундамент с болтами, на него сажали 4 стойки металлические , стойки по периметру вверху связивали балкой и на балку ставили вентилятор фундамент типа плита толщиной 400 и на ней типы 4 опоры (400x400). низ фундамента -1,7 м |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
lsv_80, типа чертежик можно какой-то?
1.1х1.56 - это размеры в плане? И под 2х тонный вентилятор Ваши коллеги делали монолитный бетон (1,1+0,4)х(1,56+0,4)х1,7 = ПЯТЬ КУБОВ бетона???
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
...ОТДЕЛЬНО под каждую стойку пробурить в земле дырку ф300, установить туда армокаркас, к которому приварить заранее анкерные болты, затем залить фсе бетоном.
Будет 4 аккуратных ДЕШЕВЫХ и надежных фундамента. Воды в грунте есть какие-нибудь?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Вставлю свои 5 коп. Коллеги, я с вами не согласен. При устройстве точечных опор, основанием для них будут служить текучепластичные суглинки (при условии, что отметка 0.000 не поднята выше уровня земли), что есть плохо для любого варианта фундамента. Я бы рассматривал вариант локального утолщения, если это необходимо по расчету, промпола с установкой на него распределительной рамы и противовибрационных мероприятий.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
sudakov, да. Согласен. Если взять коэф. вибрации - 2, и ограничить давление на грунт 2мя т/м2, то требуемый диаметр свай - 800мм.
Грунт дерьмовый, шьёрт побьери ![]()
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
оценка промерзания грунта с использованием МКЭ | rualex | Расчетные программы | 38 | 16.02.2023 10:58 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Фундамент на сваях! Оценка состояния! | Maxim.Ch | Обследование зданий и сооружений | 14 | 01.07.2012 13:46 |
Контроль грунта в основании котлована под фундамент | milych66 | Технология и организация строительства | 1 | 10.08.2011 14:13 |