| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
нужны ли горизонтальные связи при стропильных балках
Тверь
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 223
|
||
Просмотров: 5834
|
|
||||
Выложите, если есть схему связей или набросайте эскиз.
Прогоны опираются или врезаются в стропильную балку? Наверняка у Вас этажное опирание, хотя связи могут и прерываться прогонами. Как решается на время монтажа устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса? Горизонтальные связи могут решать и эту роль. 12-метровые балки считали с фи-балочным?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Не нужно. Связи делают по фермам для обеспечения устойчивости сжатого пояса из плоскости (верхний пояс), распределения ветра (нижний пояс), вертикальные + горизонтальные для создания пространственного блока (общая устойчивость).
Применительно к балкам - они не выйдут из плоскости. На время монтажа устойчивость из плоскости рам обеспечивается жестким стыком колонн с фундаментами (и это достаточно), дополнительно прогонами, вертикальными связями (если есть). Устойчивость в плоскости рамы - соответственно самой рамой с жесткой заделкой колонн и шарнирно опирающимся ригелем. 12-ти метровые балки считать на общую устойчивость не надо, т.к. на них опираются прогоны. Прогоны считать на общую устойчивость так же не надо, т.к. они раскреплены профлистом, саморез в каждой волне (хорошо бы еще знать высоту профлиста). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Когда профлист считается развязкой, какое примечание нужно давать на чертежах КМ? Когда профлист крепится саморезами или когда арматура плиты покрытия/перекрытия приваривается к ригелям?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34
|
это если выполняются условия п.8.4.4 СП 16.13330.2011, что в свою очередь зависит от шага раскрепления и от сечения балки, ну и прогоны тоже должны бать профлистом надежно раскреплены.
|
|||
![]() |
|
||||
Но вся суть как всегда уходит в детали.
Подскажите, как именно Вы решаете что в данной ситуации этот настил раскрепляет балку, а в данной нет? Какие примечания указываете на рабочих чертежах марки КМ, с четкими инструкциями по раскреплению балки с ссылкой на чертежи КЖ. Ведь в принципе можно быть уверенным, что монтажники качественно приварят стальной лист или рифленку к балки, но как они приварят просечно-вытяжной? Как закрепят саморезами профлист и кто это будет контролировать? Раскрепляете балку именно профлистом или спец птичками КЖ плиты? И еще пожалуйста подскажите, где в нормах указывается, что во время монтажа устойчивость конструкций обеспечивается жестким узлом сопряжения колонн с фундаментом.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 19.11.2013 23:33 |
Нужны ли связи? | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 26.06.2008 16:31 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
горизонтальные связи покрытия | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.09.2005 21:09 |