| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Необходимость установки связей.
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 6268
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Связи ставят не потому что нагрузки малы, а чтобы обеспечить пространственную жесткость здания.Я бы поставил вертикальные связи в пролете 5-6 и в этом же пролете горизонтальные в уровне ригеля.С другой стороны жесткость обеспечивают кирпичные стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Если нагрузки действительно маленькие, то можно конечно отбрехаться что у Вас колонны жестко заделаны в фундамент (это ведь так?) и что за счет этого обеспечена геометрическая неизменяемось системы. Но на мой лично взгляд связи в центральном шаге надо поставить - затраты не очень уж и большие, зато сооружение будет намного надежнее. А если все-таки хотите без связей, то как там дела с горизонтальными деформациями? Проходит?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Если крестовые не нравятся архитектору (заказчику) из эстетических соображений, то можно поставить в виде фермы (на рисунке связь ВС1). Она не такая хорошая, как крестовая, но в данном случае вполне подойдет
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
На мой взгляд связи тоже нужны. между колонами поставил крестообразные из уголка 75х6(взял серию1,423- 5_3 Колоны промзданий без мостовых кранов) там колоны правда ж/б и высотой 10,8, но думаю суть дела не меняет.
Балки покрытия через 3 м. получается ставить нужно в двух панелях по 3 м. Набросил схему...Так норм. будет??(Хочу сделать аналогично связям в колонах смотрите пост №2) Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 08.12.2011 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Значит получается так- і=расчетная длинна / гибкость. расчетная длинна в плоскосте связи у меня 3600 мм,(от перекрестка к узлу) из плоскости 7200 мм. итого і=3600/200=18 мм(в плоскости) и і=7200/200=36 мм из плоскости. Так......это или 2уголка 60х6, или труба 100х60х4 (стороной 60 мм из плоскости) Я все правильно понял???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Вот прикинул чертеж. Может что подскажете . Горизонтальные связи креплю по верхнему поясу прогонов ( труба и швеллер) Стремает узел по разрезу 2-2…, и вообще как то так..не очень.. но по другому придумать не мог. Прошу вашего совета!!!
Еще нюанс в том что сверху прогоны –брус 75х100(дерево) как они будут влиять на связь в плане того что они будут прогибаться и могут передать вертикальную нагрузку от снега ??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
А что мешает в узле на разрезе 2-2 фасонку сразу к трубе приварить торцом?без уголков всяких там? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Прошу прощения если глупоть спросил, не могу что-то врубиться... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Ага, допер... По Вашему чертежу получается что верх трубы и верх швеллера (стропильных) находятся на одном уровне. Получается ось трубы рамы выше оси швеллера.
А почему швеллер? Почему не такая же труба? Тогда связь решилась бы очень просто - по оси труб да и все... Или какие-то сложности с опиранием прогонов? Сейчас у Вас действительно прогоны деревянные прогибаются до связи. И это не есть хорошо. Последний раз редактировалось AVO, 14.12.2011 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Вот это хорошая идея. Только у Вас нижние пояса в разном уровне. Если уж пускать под углом, так тогда по оси соединяемых элементов. А если Вам какие-нибудь сообразить пластины, наварить их на трубы, а ось швеллера поднять до оси трубы? Ну или хоть чуть-чуть повыше...
Ну а вообще конечно раз Вы говорите нагрузки маленькие, то Бог с ним, с наклоном... Пусть будет... Жалко что ли? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как воспринять ветер с торца здания без установки связей? | .:Nikolas:. | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 04.09.2011 12:30 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
необходимость установки регулятора перепада давлений в ИТП | Зора | Инженерные сети | 1 | 18.03.2009 12:24 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |