Необходимость установки связей.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость установки связей.

Необходимость установки связей.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2011, 10:46 #1
Необходимость установки связей.
Maxim.Ch
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85

Здание в осях 1-10, А-Б. Шаг колон 6150 мм.(ф150) Снеговая нагрузка 145 кг/м2. Колоны по оси Б и 1 обложены кладкой 120 мм. Существовало 5 пролетов(в осях 1-6), +4 таких же достраивается . Колоны между собой связывались прогонами из трубы ф150(видно на рис.) По оси 10 примыкает существуещее здание из кирпича. Стал вопрос по устройству связей. Есть мнение что здесь они не нужны так как нагрузки малы (только снег) и колоны между собой связаны прогоном. Я думаю что надо ставить хотя бы в среднем пролете хрестообразные между колонами и между балками кровли.

Подскажите пожалуйста как быть. И если ставить связи то где лучше и из какого (примерно) материала?(может кто скинет эскиз)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	43.2 Кб
ID:	70949  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель2.jpg
Просмотров: 118
Размер:	26.0 Кб
ID:	70950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модель3.jpg
Просмотров: 149
Размер:	30.0 Кб
ID:	70951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Розріз.JPG
Просмотров: 186
Размер:	41.5 Кб
ID:	70952  

Вложения
Тип файла: rar Рама.rar (120.1 Кб, 60 просмотров)

Просмотров: 6268
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 10:56
#2
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Вот такая связь получилась. Ставлю между 5 и 6 колонами в каждом ряду колон. По прогонам связь не ставлю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Звязки жорсткості.jpg
Просмотров: 194
Размер:	128.5 Кб
ID:	71032  
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 11:12
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Связи ставят не потому что нагрузки малы, а чтобы обеспечить пространственную жесткость здания.Я бы поставил вертикальные связи в пролете 5-6 и в этом же пролете горизонтальные в уровне ригеля.С другой стороны жесткость обеспечивают кирпичные стены.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 11:17
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Maxim.Ch, посмотрити серии на покрытие 1.460.2-10 в.1 и на связи по колоннам - поймете, для чего все это (почитать общую часть).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 11:18
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Если нагрузки действительно маленькие, то можно конечно отбрехаться что у Вас колонны жестко заделаны в фундамент (это ведь так?) и что за счет этого обеспечена геометрическая неизменяемось системы. Но на мой лично взгляд связи в центральном шаге надо поставить - затраты не очень уж и большие, зато сооружение будет намного надежнее. А если все-таки хотите без связей, то как там дела с горизонтальными деформациями? Проходит?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 12:16
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Если крестовые не нравятся архитектору (заказчику) из эстетических соображений, то можно поставить в виде фермы (на рисунке связь ВС1). Она не такая хорошая, как крестовая, но в данном случае вполне подойдет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p10bj003-Model.jpg
Просмотров: 164
Размер:	41.3 Кб
ID:	71038  
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 12:23
#7
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


На мой взгляд связи тоже нужны. между колонами поставил крестообразные из уголка 75х6(взял серию1,423- 5_3 Колоны промзданий без мостовых кранов) там колоны правда ж/б и высотой 10,8, но думаю суть дела не меняет.

Балки покрытия через 3 м. получается ставить нужно в двух панелях по 3 м. Набросил схему...Так норм. будет??(Хочу сделать аналогично связям в колонах смотрите пост №2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Звязки жорсткості горизонт.JPG
Просмотров: 96
Размер:	37.8 Кб
ID:	71041  

Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 08.12.2011 в 12:33.
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 12:45
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Связи подбираются по гибкости.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 17:23
#9
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Связи подбираются по гибкости.
Значит получается так- і=расчетная длинна / гибкость. расчетная длинна в плоскосте связи у меня 3600 мм,(от перекрестка к узлу) из плоскости 7200 мм. итого і=3600/200=18 мм(в плоскости) и і=7200/200=36 мм из плоскости. Так......это или 2уголка 60х6, или труба 100х60х4 (стороной 60 мм из плоскости) Я все правильно понял???
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 17:30
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Уголки 60х6 никто не использует (их нет).
Ставь 2 уголка 90х6 или трубу (с уголками легче выполнить пересечение, да и заглушивать из не нужно).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 17:34
#11
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Уголки 60х6 никто не использует (их нет).
Ставь 2 уголка 90х6 или трубу (с уголками легче выполнить пересечение, да и заглушивать из не нужно).

Спасибо!
Maxim.Ch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 10:20
#12
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Вот прикинул чертеж. Может что подскажете . Горизонтальные связи креплю по верхнему поясу прогонов ( труба и швеллер) Стремает узел по разрезу 2-2…, и вообще как то так..не очень.. но по другому придумать не мог. Прошу вашего совета!!!

Еще нюанс в том что сверху прогоны –брус 75х100(дерево) как они будут влиять на связь в плане того что они будут прогибаться и могут передать вертикальную нагрузку от снега ???
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Звязки.dwg (248.8 Кб, 1241 просмотров)
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 10:52
#13
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
ще нюанс в том что сверху прогоны –брус 75х100(дерево) как они будут влиять на связь в плане того что они будут прогибаться и могут передать вертикальную нагрузку от снега ???
Не надо чтобы он прогнулся и передал... При малых нагрузках конечно Бог его знает, но это сильно ухудшает условия эксплуатации связи.
А что мешает в узле на разрезе 2-2 фасонку сразу к трубе приварить торцом?без уголков всяких там?
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:14
#14
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
А что мешает в узле на разрезе 2-2 фасонку сразу к трубе приварить торцом?без уголков всяких там?
Я так понимаю вы предлагаете варить фасонку по оси трубы и таким образом связь пойдет под небольшим уклоном при этом уйдя от опирания деревянных прогонов?
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 12:09
#15
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


ну если вы по колоннам связи ставите в каждом ряду, а балки покрытия по устойчивости проходят,то можно в покрытии связи и не ставить.
tematam вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 13:13
#16
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
Я так понимаю вы предлагаете варить фасонку по оси трубы и таким образом связь пойдет под небольшим уклоном при этом уйдя от опирания деревянных прогонов?
Я, простите, чего-то не понимаю наверное. На чертеже деревянные прогоны показаны? Я их не могу увидеть никак... А тот швеллер, к которому связь приваривается в центре, это прогон? зачем к нему привариваться?
Прошу прощения если глупоть спросил, не могу что-то врубиться...
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 13:37
#17
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Я, простите, чего-то не понимаю наверное. На чертеже деревянные прогоны показаны? Я их не могу увидеть никак... А тот швеллер, к которому связь приваривается в центре, это прогон? зачем к нему привариваться?
Прошу прощения если глупоть спросил, не могу что-то врубиться...
Это я наверное неправильно выразился. Посмотрите пожалуйста мой первый пост я выложил фото. У меня рама из трубы ф152 шагом 6,15м. Посредине шага рам я ставлю швеллер №18. По трубе и швеллеру(смотрите рисунки) пускаю прогоны( или правильней наверное обрешетку) деревянные 75х100 шагом 770 мм , по обрешетке профлист Н18(кровельный) Получается что обрешетка прогнется и передаст нагрузку на связь. Вот такая у меня ситуация. Не могу определится с надобностью связей. Нагрузка на конструкцию покрытия – снег 145 кг/м2.
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 14:41
#18
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Ага, допер... По Вашему чертежу получается что верх трубы и верх швеллера (стропильных) находятся на одном уровне. Получается ось трубы рамы выше оси швеллера.
А почему швеллер? Почему не такая же труба? Тогда связь решилась бы очень просто - по оси труб да и все... Или какие-то сложности с опиранием прогонов?
Сейчас у Вас действительно прогоны деревянные прогибаются до связи. И это не есть хорошо.

Последний раз редактировалось AVO, 14.12.2011 в 14:46.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:25
#19
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Ага, допер... По Вашему чертежу получается что верх трубы и верх швеллера (стропильных) находятся на одном уровне. Получается ось трубы рамы выше оси швеллера.
А почему швеллер? Почему не такая же труба? Тогда связь решилась бы очень просто - по оси труб да и все... Или какие-то сложности с опиранием прогонов?
Сейчас у Вас действительно прогоны деревянные прогибаются до связи. И это не есть хорошо.
Совершенно верно! Дело в том что 6 рами уже есть (существуют) к этим пристраиваются еще 4(разобрали такое же здание и перенесли с одного места на другое) . Швеллер уже купили так что тут уже некуда деться. Вот сижу парюсь(((( Как быть? Может действительно под углом пустить(приварить по центру трубы) , получается 1 градус. Хоть как то поможет… Может связь пустить по нижнему поясу??
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 06:52
#20
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
Может связь пустить по нижнему поясу??
Вот это хорошая идея. Только у Вас нижние пояса в разном уровне. Если уж пускать под углом, так тогда по оси соединяемых элементов. А если Вам какие-нибудь сообразить пластины, наварить их на трубы, а ось швеллера поднять до оси трубы? Ну или хоть чуть-чуть повыше...
Ну а вообще конечно раз Вы говорите нагрузки маленькие, то Бог с ним, с наклоном... Пусть будет... Жалко что ли?
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость установки связей.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как воспринять ветер с торца здания без установки связей? .:Nikolas:. Конструкции зданий и сооружений 15 04.09.2011 12:30
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
необходимость установки регулятора перепада давлений в ИТП Зора Инженерные сети 1 18.03.2009 12:24
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41