valera76
 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 6

Прошу помощи с заземлением!
Требуется заземлить здание для хранения боеприпасов, оно полностью отделано металлом. Плюс в нем будут находится метеллические ящики для хранения.
Правильно ли я понял:
По периметру здания пускаю полосу стальную 4х40, а далее от нее проводами ПВ3 1х6 подсоединяю металлич.ящики.
полоса идет от РЕ шины ВРУ (зазмление ВРУ выполнено)
Просмотров: 2161
 
Непрочитано 12.12.2011, 13:35
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


фик его знает, но полоса не менее 150кв.мм площадь сечения, ну и толщина полосы не менее 5мм, т.е. 4х40 - тонкая, 5х40 или 5х30 получается
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 15:48
#3
valera76


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 6


спасибо за ответ!
valera76 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 20:16
#4
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 78


полоса 5х30 контуром по зданию. плюс сделать перемычки из полосы на этом контуре через равные промежутки допустим 5-10м. или через другие промежутки, не суть. а к этим перемычкам в двух местах приварить полосу 25х4 и заземлить стеллажи (металл). В итоге это приблизительно будет похоже на клетку Фарадея. но металла уйдет куча. и самое главное - не забудь сделать молниезащиту по 1ой категории для здания В1а.

Последний раз редактировалось W985, 12.12.2011 в 21:12.
W985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 08:55
#5
valera76


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 6


молниезащита выполнена, установлены молниеприемники.
спасибо!
valera76 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 10:19
#6
Cigel


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 15


Я было подумал что тема гласит о ОЗЕЛЕНЕНИИ склада))
Cigel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > зазеление склада боеприпасов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1. XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 2 09.03.2010 10:30
Минимальная зона для строительства зданий вокруг склада ВВ Igor' Kulikov Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2009 13:45
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06