Обязательно ли бетонировать базу колонны?
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

В каких нормативных документах указано, что базу металлической колонны обязательно необходимо обетонировать? Колонна стоит на фундаментной плите. Фундаментная плита одновременно является полом эксплуатируемого подвала.
__________________
someday I will understand
Просмотров: 46870
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:35
#2
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Можно не бетонировать.. Гайки достаточно приварить и покрыть металл антикоррозионкой
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:40
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Гайки достаточно приварить
Запрещено это. А может вообще без гаек обойтись? Сразу уж приварить болты к базе, и все дела.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:44
#4
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Чой то запрещено.. Кузнецова откройте
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:55
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Чой то запрещено.. Кузнецова откройте
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта

СНиП 3.03.01-87
По СНиПам надо работать, а книжки в универе читают)))
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:02
#6
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Так а не бетонировать можно? Пришло замечание из экспертизы - предусмотреть обетонировку базы колонны. Вот и хочу знать на основании какого нормативного документа в проекте это должно предусматриваться. Просто изначально мы намернеено не бетонировали базы колонн.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:07
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Так а не бетонировать можно?
Можно, это на усмотрение инженера остается. Обетонивают в случае расположения баз колонн ниже отметки пола в бесподвальных зданиях к примеру. Опускают, чтоб болты и база не торчали, а бетон служит и антикором, и частью цоколя. Один из вариантов.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:22
#8
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Сама опорная плита ниже отметки пола, а траверсы выше. Но это бильярдная в подвале, я не хочу бетонировать - потому что получатся бетонные подушки размером 550х550х300. Слишком громоздко. Можно же просто потом в декоративной отделке обыграть траверсы. Как доказать экспертизе, что бетонировать базы колонн не является обязательным?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:27
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Пришло замечание из экспертизы - предусмотреть обетонировку базы колонны
Так и напишите в ответ, "замечание не принимается, проектом обетонирование баз не предусмотрено"
Или с экспертом пообщайтесь, чтоб объяснил, что хотет получить в итоге, может уболтаете)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:28
#10
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


По идееи это они должны обосновать своё замечание
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:55
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Защита от коррозии:
5.26. Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия...защищают...конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:17
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Сама опорная плита ниже отметки пола, а траверсы выше. Но это бильярдная в подвале, я не хочу бетонировать - потому что получатся бетонные подушки размером 550х550х300. Слишком громоздко. Можно же просто потом в декоративной отделке обыграть траверсы. Как доказать экспертизе, что бетонировать базы колонн не является обязательным?
А с огнестойкостью что?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 21:58
#13
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Степень огнестойкости здания 2-ая, огнезащита несущих конструкций оговорена
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 22:09
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Степень огнестойкости здания 2-ая, огнезащита несущих конструкций оговорена
Если 2-я - то, скорее всего, д.б. конструктивная огнезащита: штукатурка, облицовка, обкладка кирпичом, обетонирование и пр. Что выбираете? Или базу защищать не будете?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 22:47
#15
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107




А если применить огнезащитные составы?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 23:04
#16
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Элементы крепления базы колонн (болты, гайки) должны иметь открытый доступ для визуального контроля в процессе эксплуатации здания, сооружения. Как минимум приходится периодически восстанавливать антикоррозийную защиту.
Резьба болтов и гаек "не дружит" с бетоном.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 23:07
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
А если применить огнезащитные составы?
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I - II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Сомневаюсь, что впишетесь.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 23:36
#18
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Резьба болтов и гаек "не дружит" с бетоном.
Практика показывает, что десятилетиями базы колонн живут в бетоне и ничего им не делается. Чем же отличается принципиально (с точки зрения коррозии) арматура от болтов?
Заанкерованная часть не гниет, а обетонированная часть вдруг ржаветь начала?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 23:59
#19
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107




Ну тут вот как получается: колонна двутавр 35К1, полки двутавра имеют толщину 15 мм, стенка 10 мм, опорная плита и траверсы тоже не меньше 10 мм. вот как-то так.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 01:42
#20
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Чем же отличается принципиально (с точки зрения коррозии) арматура от болтов?
Отличается, как правило, классом стали (для обывателя и то, и другое - просто железо).
Встречался довоенный жел.-бетон в районе Невской Дубровки, рядом с ДОК (немецкий склад). Арматура Ст-3 (А-0) в бетоне ржавая.
А тебе самому сколько десятилетий, с момента твоего первого жел.-бетона?
Samson8888 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательно ли бетонировать базу колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14