Сергей454
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 116

Здравствуйте!
Суть такова: довожу до ума раздел КЖ, старый конструктор уволился, я недавно работать начал, разбираюсь так сказать...
Ну дак вот, жилое здание, перекрытия монолит t=160, ж\б колонны 300х300, стены из газобетонных блоков, проемы под лестницы уже выполнены......НО!!!!!! Выявилось, что проем под лестницу выполнен до стены т.е площадки нет!!!! Теперь необходимо сделать это площадку с размерами 1500х1000(примерно) соответственно выпусков не каких нет...посоветуйте кто что может как выйти из данной ситуации...
Заранее спасибо!!!!
Ах да, лестница длинной в плане 3.6метра.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1111.dwg (2.36 Мб, 760 просмотров)

Просмотров: 3112
 
Непрочитано 20.01.2012, 08:14
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


стену штробите
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 09:02
#3
pas


 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 22


Делайте штрабу и устанавливайте химические анкера из арматуры типа Hilti Hit RE-500 или аналог MKT, или Mungo
pas вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 09:06
#4
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


пробейте по 2 гнезда 100х250 в противоположных стенах и вставсте швеллера. Между ними выполните площадку
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 09:14
#5
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Как я понимаю, плиту долбить не очень хорошо, т.к там же арматура идет и швеллера вставить не получится, а нагрузка на этом пяточке получается почти 1.5тонны... и толщина перекрытия всего 160мм..
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 09:42
#6
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


так Вы продолбите гнёзда ПОД плитой. Вставьте швелллеры и поверх них зальёте площадку
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 10:20
#7
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Лестница должна быть монолитная? если нет делаете столики (извиняюсь, не заметил что ядро не монолитное) гнезда в стенах на них косоуры, на них ступени из бетона в уголках или сборные по серии. Площадку по профлисту
Если лестница в монолите, то тоже есть варианты - например к перекрытию по контуру площадки крепите уголок/швеллер с навареной арматурой и заливаете это дело бетоном - вот у вас и площадка образовалась, дальше по накатанной. Выше тоже варианты хорошие, выбирайте.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 09:08
#8
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Всем большое спасибо за участие!!
Сергей454 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо замонолитить площадку!

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо получение градостроительного плана или проекта планировки территории?? artuorik85 Прочее. Архитектура и строительство 2 02.03.2017 11:30
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей Sarman Конструкции зданий и сооружений 43 30.10.2013 15:43
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54