Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста

Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2012, 12:33 #1
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста
nas3kat
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34

Правильность выполнение узла, методика расчета

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (90.4 Кб, 4777 просмотров)

Просмотров: 16026
 
Непрочитано 20.01.2012, 13:45
#2
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


стойки можно убрать и все. а если прогоны переподбирать нехочется, то в серии 1.460.3-23.98 сделано так: раскосы крепять нормально без резки к поясу, а стойка крепиться через два вертикальных ребра и один горизонтальный лист

а вообщето там только один горизонтальнвй лист нарисован
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:14
#3
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


В узле можно допускать расцентровку осей раскосов. Почитайте в Беленя. Если не ошибаюсь то там можно оси раскосов привести ниже оси пояса на 25%, т.е. у вас это 140/4=35мм. Это поможет лучшему примыканию раскосов к поясу. Кстати я точно не помню, но сам когда проектировал узлы ГСП, то делал через вертикальные фасонки - в случае когда раскосы пересекаются со стойкой. Могу выложить свой расчет в Excel (сам делал по СП, хотя потом нашу кучу разных). Мне мой расчет понравился больше других по понятности интерфейса ))) http://files.mail.ru/HYIOXS
Обязательно посчитайте узлы на смятие стенки пояса. И в опорном узле я бы добавил пластину-фасонку (смотря конечно как у вас ферма крепится). Почитай еще мою тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:19
#4
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


фишка таких ферм еще и в том, что они безфасоночные. и какбэ требования по ширине примыкающих раскосов недопускают никаких фасонок
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 14:22
#5
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
фишка таких ферм еще и в том, что они безфасоночные. и какбэ требования по ширине примыкающих раскосов недопускают никаких фасонок
Согласен.
Но фасонку можно вставить в середину сечения. Это в том случае если не хватает длины сварного шва или идет смятие стенки пояса. Т.к. дешевле вставить фасонку в середину сечения чем увеличивать толщину стенок элементов.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2012, 17:05
#6
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Мало тем про узлы ферм из ГСП? Поиск рулит, одна из тем:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%C3%D1%CF

Алексей-pgs, расцентровку можно и больше 25% сделать, только учесть это в расчете.

Последний раз редактировалось 024, 20.01.2012 в 17:16.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 07:10
#7
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Уважаемые коллеги спасибо за участие!
Но вопрос ставился по другому ...... По поводу серии и методик расчета , решений все понятно... просмотрено проанализировано, все просто и логична.
В данном случае узел в том виде в каком есть, задача сделать КМД. Смущает сам узел, существующие методики расчета такие как по узлам молодечно на мой взгляд использовать не совсем некорректно.
Увести стойку на раскос нежелательно по эстетическим соображениям(желание архитектора).
Специалист сделавший КМ ссылается на пособие Давыдова расчеты узлов по п.2.2.
Есть необходимость обоснования возможности или невозможности применения решения узла поэтому и вопрос сформулирован- Правильность выполнение узла, методика расчета.
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 08:15
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ферма, вообще, неверно выполнена. Во всех узлах раскосы пересекаются, их даже, приварить нормально нельзя будет...
я, уж не говорю об узлах примыкания стоек.
услие в стойке 3 тонны, усилие в раскосе в 4-8 раз больше. Не вижу смысла стойку доводить до нижнего пояса...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot245.jpg
Просмотров: 405
Размер:	72.7 Кб
ID:	73361  

Последний раз редактировалось Хмурый, 23.01.2012 в 08:20.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 11:07
1 | #9
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Увести стойку на раскос нежелательно по эстетическим соображениям(желание архитектора).
Ох уж мне эти архитекторы. Сделайте так (на пояс не смотреть)

Полюботытствуйте у специалиста сделавшего КМ, где у Давыдова в п.2.2 узлы с примыканием 3-х раскосов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 795
Размер:	211.6 Кб
ID:	73376  

Последний раз редактировалось 024, 23.01.2012 в 11:26.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 12:23
#10
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ферма, вообще, неверно выполнена. Во всех узлах раскосы пересекаются, их даже, приварить нормально нельзя будет...
я, уж не говорю об узлах примыкания стоек.
услие в стойке 3 тонны, усилие в раскосе в 4-8 раз больше. Не вижу смысла стойку доводить до нижнего пояса...
Хмурый улыбнись,указанный вами узле ,как раз не вызывает ни каких вопросов, расцентруем , посчитаем, учтем ....
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:32
#11
SunlightOT


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 2


см. Бирюлева
SunlightOT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 12:36
#12
nas3kat


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Ох уж мне эти архитекторы. Сделайте так (на пояс не смотреть)

Полюботытствуйте у специалиста сделавшего КМ, где у Давыдова в п.2.2 узлы с примыканием 3-х раскосов.

024 полностью с вами согласен! Но специалист утверждает что методика подходит............ ХМ! Что теперь с этим "добром" делать, как обосновать? формуляровка неправильна, должна быть обоснована!
Позвольте полюбопытствовать откуда сей узелок? Может серия какая?!
nas3kat вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:50
#13
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Может серия какая?!
Кажется узлы ферм из круглых труб. Могу ошыбаться.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 14:08
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Позвольте полюбопытствовать откуда сей узелок? Может серия какая?!
В сериях такого не видел, узел с буржуйского проекта.

А нет, есть в серии, Вам подсказали в посте #2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 671
Размер:	204.6 Кб
ID:	73405  
024 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 15:54
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


см., например, Мандриков "Примеры расчёта МК" стр. 302
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 11:36
#16
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Есть еще такая штука: "1.420.3-36.03_В0-1_Каркасы Унитек" на стр. 195 есть такие вот узелки. Выложил для разнообразия вариантов
Если не найдете, пишите, я вам ссылочку скину.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 1.jpg
Просмотров: 596
Размер:	54.8 Кб
ID:	73488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.jpg
Просмотров: 622
Размер:	62.2 Кб
ID:	73489  
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:00
1 | #17
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Каркасы Унитек" на стр. 195
Серию студенты что-ли делали?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:01
#18
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Серию студенты что-ли делали?
Не знаю. А почему Вы так думаете ?
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 12:15
1 | #19
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Редкий студент долетит дочитает до середины Днепра СНиПа
shifr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 13:59
#20
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Редкий студент долетит дочитает до середины Днепра СНиПа
Интересно, что же прописано после середины в СНиПе?
024 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27