| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 16026
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
стойки можно убрать и все. а если прогоны переподбирать нехочется, то в серии 1.460.3-23.98 сделано так: раскосы крепять нормально без резки к поясу, а стойка крепиться через два вертикальных ребра и один горизонтальный лист
а вообщето там только один горизонтальнвй лист нарисован |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
В узле можно допускать расцентровку осей раскосов. Почитайте в Беленя. Если не ошибаюсь то там можно оси раскосов привести ниже оси пояса на 25%, т.е. у вас это 140/4=35мм. Это поможет лучшему примыканию раскосов к поясу. Кстати я точно не помню, но сам когда проектировал узлы ГСП, то делал через вертикальные фасонки - в случае когда раскосы пересекаются со стойкой. Могу выложить свой расчет в Excel (сам делал по СП, хотя потом нашу кучу разных). Мне мой расчет понравился больше других по понятности интерфейса ))) http://files.mail.ru/HYIOXS
Обязательно посчитайте узлы на смятие стенки пояса. И в опорном узле я бы добавил пластину-фасонку (смотря конечно как у вас ферма крепится). Почитай еще мою тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745 |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
Но фасонку можно вставить в середину сечения. Это в том случае если не хватает длины сварного шва или идет смятие стенки пояса. Т.к. дешевле вставить фасонку в середину сечения чем увеличивать толщину стенок элементов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Мало тем про узлы ферм из ГСП? Поиск рулит, одна из тем:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%C3%D1%CF Алексей-pgs, расцентровку можно и больше 25% сделать, только учесть это в расчете. Последний раз редактировалось 024, 20.01.2012 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34
|
Уважаемые коллеги спасибо за участие!
Но вопрос ставился по другому ...... По поводу серии и методик расчета , решений все понятно... просмотрено проанализировано, все просто и логична. В данном случае узел в том виде в каком есть, задача сделать КМД. Смущает сам узел, существующие методики расчета такие как по узлам молодечно на мой взгляд использовать не совсем некорректно. Увести стойку на раскос нежелательно по эстетическим соображениям(желание архитектора). Специалист сделавший КМ ссылается на пособие Давыдова расчеты узлов по п.2.2. Есть необходимость обоснования возможности или невозможности применения решения узла поэтому и вопрос сформулирован- Правильность выполнение узла, методика расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
ферма, вообще, неверно выполнена. Во всех узлах раскосы пересекаются, их даже, приварить нормально нельзя будет...
я, уж не говорю об узлах примыкания стоек. услие в стойке 3 тонны, усилие в раскосе в 4-8 раз больше. Не вижу смысла стойку доводить до нижнего пояса... Последний раз редактировалось Хмурый, 23.01.2012 в 08:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Полюботытствуйте у специалиста сделавшего КМ, где у Давыдова в п.2.2 узлы с примыканием 3-х раскосов. Последний раз редактировалось 024, 23.01.2012 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 34
|
Цитата:
024 полностью с вами согласен! Но специалист утверждает что методика подходит............ ХМ! Что теперь с этим "добром" делать, как обосновать? формуляровка неправильна, должна быть обоснована! Позвольте полюбопытствовать откуда сей узелок? Может серия какая?! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления деревянной фермы | Yuzer | Деревянные конструкции | 13 | 12.11.2011 15:23 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |