2 фазы в бытовой розетке
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048
|
||
Просмотров: 13934
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
ak762, может быть два варианта:
1. Китайский пробник, отмечает любое , отличное от 0 напряжение 2. В вашей сети нет нуля, это старая система, где обмотки трансформатора на подстанции соединены треугольником и межфазное 220 В. Советую позвать электрика во избежание потерь в личном составе форума ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
На картинке изображен не пробник, а 1-полюсный ИОН (Индикатор отсутствия напряжения), на корпусе должно быть указано минимальное напряжение загорания индикаторной лампы (китайцы этого не указывают). Использование 1-полюсных ИОНов на Советских промпредприятиях было запрещено, только двухполюсные индикаторы. Полную картину может показать только вольтметр, и количество фаз, и сдвиг "0".
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ещё бывают индикаторы в которых чтобы проверить наличие фазы нужно докаснуться пальцем до винта что находится в ручке, а есть до которых не надо, и у него как раз лампочка загорится в любом случае при условии что винт "замкнут".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Гы.... На работе компы начали током драться. Танцы с бубном (мультиметром) показали что между фазой и землей в розетке и между нейтралью и землей в розетке висит по 108 вольт. При этом земля "звонится" на настоящую землю (штырь торчащий из грунта). вот сидим и думаем как это может быть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
1.А "земля в розетке" точно заземлена? А то может бравые электрики-монтажники забыли подцепить? 2. Отгорел(отгорает) ноль. Перекос фаз. В "ваших" розетках(фазе) 108 В. Где-то вдругих фазах больше... ![]()
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 06.02.2012 в 09:04. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
У Вас плохой ноль. Где то между розеткой и фактическим (подводимым от щитка, ГРЩ, ТП и т.п) нолем плохой контакт, поэтому либо индикатор показывает фазу через нагрузку (ноль общий для всех потребителей одного фидера), либо наводку. Если ноль нормальный (хорошие контакты, целые провода- речь идет не только о контактах в розетке, а о проводниках до места подведения ноля), то мне еще не попадался индикатор (бывали разные и такой как на фото тоже), который бы засветился при касании ноля. Ну и как правильно сказал "TVN" лучше вызывайте электрика... Отгорание ноля вещь очень опасная... может в сети появится 380 В.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Уважаемые коллеги!
Еще раз информирую вас, что индикатор- есть Индикатор Отсутствия Напряжения и создан он только для того, чтобы убедиться, что в проводнике нет напряжения и этот самый проводник можно брать руками. Никаких неисправностей он не покажет, а создать множество версий-способен. Необходимы вольтметр , омметр и грамотный электрослесарь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Вообщето, по своей сути, N-проводник тоже под напряжением и в нём идёт ток. Иногда поболее чем в фазе
![]() Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка хоз. бытовой канализации в технологической зоне | Ded_M03ay | Водоснабжение и водоотведение | 32 | 13.01.2012 16:53 |
2-е фазы в один шкаф от разных щитов | Apex-E | Инженерные сети | 8 | 29.06.2011 08:29 |
Autocad MEP - почему у однофазного щитка две фазы? | Сергей Богатов | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 06.04.2011 15:44 |
Дом три фазы, как защититься от выгорания ноля?и как грамотно распределить по фазам нагрузку? | star1334 | Электроснабжение | 25 | 02.11.2010 12:54 |
нормы проектирования предприятий мелкого ремонта бытовой техники | denbryant | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.08.2009 17:21 |