Стальной каркас пулеулавливателя
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас пулеулавливателя

Стальной каркас пулеулавливателя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2012, 19:15 #1
Стальной каркас пулеулавливателя
SetQ
 
конструктор
 
Петрозаводск
Регистрация: 21.07.2007
Сообщений: 2,105

Здравствуйте, коллеги! Прошу посмотреть эскизные прорисовки МК пулеулавливателя для стрельбища биатлонистов. Аналогов с похожими пролётами не было, поэтому пришлось кое-что придумывать, возможно что-то не так и надо исправить или улучшить. По заданию технологов щит пулеулавливателя должен быть стальной толщиной 7 мм. Я его совместил со стенкой сварной балки. Из нагрузок ожидается давление ветра и собственный вес, силой абсолютно неупругого удара пули о стальной лист можно пренебречь в виду малой массы пули.

пулеулавливатель.pdf

Просмотров: 4612
 
Непрочитано 08.02.2012, 22:53
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вот у мну вопрос, а Ваш пулеуловитель как будет сертифицироваться? 8-) иначе ведь не примут в эксплуатацию.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:57
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Проект будет смотреть экспертиза, а дальше - наверно в установленном порядке. У нас уже были самодельные пулеулавливатели если что.

А напишите по МК что-нибудь критическое.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:38
#4
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
силой абсолютно неупругого удара пули о стальной лист можно пренебречь в виду малой массы пули.

Вложение 74536
вы когда цирк проектировать будете удар слона головой об колонну тоже учитывать хотели бы? По поводу МК - дедовский проект какой то вручную начерченый
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:29
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Просьба написать критические замечания по конструктиву. Proekt@nt, что карандашом начерчено - это я и сам вижу.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 09.02.2012, 23:26
#6
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,748
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Просьба написать критические замечания по конструктиву. Proekt@nt, что карандашом начерчено - это я и сам вижу.
Я конечно не строитель-проектировщик, но как бывший стрелок-спортсмен хочу обратить ваше внимание,
что перекрывающие щиты ближе к огневому рубежу ставятся чаще, иногда ставят дополнительный ряд, или зашивают полностью потолок над огневым рубежом, а дальние (возле мишеней) реже.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО перекрытия обшиваются деревом, страхующим от рикошетов и осколков при попадании пуль.
Вот пример 300 метрового полуоткрытого тира

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТИР.jpg
Просмотров: 1044
Размер:	39.3 Кб
ID:	74648  
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.02.2012 в 23:39.
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2015, 23:58
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Вот что получилось (на заднем плане):
https://youtu.be/sIpTK3iwskk
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 27.12.2015, 00:11
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SetQ, профили замкнутые не загерметизированы))
 
 
Непрочитано 27.12.2015, 12:37
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Арик, все равно в процессе эксплуатации перфорацию наделают
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас пулеулавливателя



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Молниезащита и стальной каркас на болтах Korj Металлические конструкции 30 22.11.2010 16:37
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13