|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Молниезащита и стальной каркас на болтах
Регистрация: 17.04.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 18566
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Послать их на...
![]() А если серйозно, то пусть кидают стальную полосу от громоотвода сколько нужно, варят где нужно, а каркас не трогают. Сам с таким сталкивался, надуманно все это. Поначитались инструкций и думают что молниезащита - это самое главное, что может быть в здании и при этом считают, что можно варить фланцы, оцинкованные конструкии, накладки и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Во-первых, выясните у своих электриков, что является молниеприемником. А дальше договоритесь с ними как организовать токоотводы от этих молниеприемников до заземлителей. Их может быть всего 2 на ваше сооружение. В местах болтовых соедитений можно выполнить перемычку из полосы 4х40 мм присоединив ее на сварку к балкам. Цитата:
Это должны решить электрики и выдать вам задание на его присоединение к токоотводам.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Для обеспечения непрерывности блаблабла перемкнуть узлы конструкции гибкой токопроводящей связью на болтовых соединениях. Сечение связи запросить с электриков.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2010
Сообщений: 6
|
Спасибо всем огромное)
Вообщем вывод один - выслать электриков, как я собственно и поступил) В электрическом РД, для здания моей категории, допускается использование каркаса здания в качестве молниеприемника при условии что все соединения сварные. Конечно переделывать каркас в этой ситуации нелепо. Так что теперь молниезащита имеет следующий вид: молниприемная сетка по кровле опуски с приваркой непосредственно к колоннам в 6-ти местах, ну и заземление от колонн в цокольной части. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Все правильно, так и надо делать.
На основании выданного вам задания от электриков на организацию токоотводов, а вы решаете: или кидать стальную полосу, или делать перемычки в местах болтовых соединений. Только каркас здания не может быть молниеприемником. Молниеприемником является кровля, а каркас - это токоотвод. Согласно РД.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
......Между прочим, одним из назначений заземляющего устройства здания или сооружения является обеспечение электромагнитной совместимости основной среды обитания человека и атмосферного электричества во всех его проявлениях, в том числе и в виде грозы.
......Есть такой «Справочник по молниезащите» под редакцией Р.Н. Корякина. - М.: Энергосервис, 2005. ......Так вот, там предлагается для обеспечения непрерывной цепи заземления при армировании монолитных ростверков и фундаментов предусматривать металлические перемычки диаметром не менее 12 мм с приваркой швом не менее 4d не менее чем к двум фундаментным болтам и к арматуре свай. А вот ещё тугомент (см. вложение). Последний раз редактировалось Doka, 05.11.2010 в 14:19. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
для Валериан
А если здание 120*120м допускается ли устройство заземлителей и токоотводов внутри здания? И нужно ли? При использовании в качестве токоотводов арматуры ж/б каркаса , что допускается РД, как себя поведет эта арматура при ударе молнии в молниеприемник? Р.S. Что будет с человеком , и оборудованием, если они будут касаться токоотводов ( колонн и т.д. ) в момент удара молнии в молниеприемник? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона. 3.5. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не менее указанных в табл. 3. 3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями. 3.7. Допускается использование любых конструкций железо*бетонных фундаментов зданий и сооружений (свайных, ленточных и т.п.) в качестве естественных заземлителей молниезащиты (с учетом требований п. 1.8). Допустимые размеры одиночных конструкций железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, приведены в табл. 2. Таким образом согласно РД не допускается устройство токоотводов внутри здания и использование арматуры ж/б каркаса в качестве токоотводов. См. http://comp-land.ru/content/view/2804/208/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Насколько знаю допустимое расстояние между токотводами должно быть не более 40м (Могу ошибаться), т.е. середина здания, при достаточно большой площади здания, и устройстве молниезащитной сетки в кровле остается незащищенной.... Какие мероприятия должны быть выполнены? ... И есть ли они?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
2.11. ... Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Пункт 2.11.РД 34.21.122-87 меня вполне устраивает... при ширине здания 24 м , но при ширине более 25 м? и почему, собственно говоря, " не реже чем через 25м? почему не через 150м?
Вопросы, вопросы... Я конечно извиняюсь, но...Еще вопрос. Имеются заземлители, выполняемые согласно требований ПУЭ. Допустимо ли на эти же заземлители "посадить" токоотводы от молниеприемников? ...Ну не электрик я, не электрик... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Цитата:
Цитата:
http://comp-land.ru/content/view/2804/208/ Кстати, перед проектированием молниезащиты определитесь с категорией здания по молниезащите.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Читать-то его читали...когда-то.
Но РД 34.21.122-87 вроде бы не действует а действует СО 153-34.21.122-2003 (Поправьте, если ошибаюсь), МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства энергетики России от 30 июня 2003 г. № 280 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003 ...И даже СО прочитать-то можем....но после: Цитата: "3.3. ВЫБОР МОЛНИЕОТВОДОВ 3.3.1. Общие соображения ...В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при помощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в объект ... В случае проектирования молниезащиты для обычного объекта, возможно определение зон защиты по защитному углу или методом катящейся сферы согласно стандарту Международной электротехнической комиссии (IЕС 1024) ... разбираться с молниезащитой как-то расхотелось...неэлектрику))) ...СО не разделяет здания на категории по молниезащите... Или СО уже не действует...а действует опять РД?...87 года.) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Где документ(постановление, распоряжение и прочее), отменяющее РД. Такого документа нет, а это значит что РД продолжает действовать.
Зато их разделяет действующее РД. Я выбор молниеотводов и расчет зон защиты выполняю по РД.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. | DK | Металлические конструкции | 12 | 30.04.2010 11:02 |
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) | KOTELrv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.01.2010 11:44 |
Стальной каркас, вопросы по устойчивости | Dmitij | Металлические конструкции | 4 | 05.09.2008 15:49 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |