Молниезащита и стальной каркас на болтах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Молниезащита и стальной каркас на болтах

Молниезащита и стальной каркас на болтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2010, 13:06 #1
Молниезащита и стальной каркас на болтах
Korj
 
Регистрация: 17.04.2010
Сообщений: 6

Электрики выдали следующее задание по молниезащите:

для обеспечения непрерывной электрической связи все соединения конструкций каркаса сооружения выполнить на сварке

У меня стальной каркас на болтах.
Я как то с такими предложениями от электриков не сталкивался ни когда. Какие варианты?)
Просмотров: 18566
 
Непрочитано 04.11.2010, 17:24
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Послать их на...
А если серйозно, то пусть кидают стальную полосу от громоотвода сколько нужно, варят где нужно, а каркас не трогают.
Сам с таким сталкивался, надуманно все это. Поначитались инструкций и думают что молниезащита - это самое главное, что может быть в здании и при этом считают, что можно варить фланцы, оцинкованные конструкии, накладки и т.д.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2010, 18:43
#3
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


А у меня профлист оцинкованный по металическим балкам. Как быть с ним? Является ли он сам по себе молниеприемником? Как обеспечить токопроводность от листа к балкам, если он крепится саморезами да еще и с резиновыми прокладками???
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2010, 22:15
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Korj Посмотреть сообщение
для обеспечения непрерывной электрической связи все соединения конструкций каркаса сооружения выполнить на сварке
Совсем не обязательно все соединения конструкций каркаса выполнять на сварке если у вас предусмотрено болтовое соединение.
Во-первых, выясните у своих электриков, что является молниеприемником. А дальше договоритесь с ними как организовать токоотводы от этих молниеприемников до заземлителей. Их может быть всего 2 на ваше сооружение. В местах болтовых соедитений можно выполнить перемычку из полосы 4х40 мм присоединив ее на сварку к балкам.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
пусть кидают стальную полосу от громоотвода сколько нужно, варят где нужно, а каркас не трогают
Электрики вам выдали задание на организацию токоотводов, а вы думайте как эту задачу решить, или кидать стальную полосу, или делать перемычки в местах болтового соединения.

Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
профлист оцинкованный по металическим балкам. Как быть с ним? Является ли он сам по себе молниеприемником
Это должны решить электрики и выдать вам задание на его присоединение к токоотводам.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 10:04
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Korj Посмотреть сообщение
У меня стальной каркас на болтах.
Я как то с такими предложениями от электриков не сталкивался ни когда. Какие варианты?)
Для обеспечения непрерывности блаблабла перемкнуть узлы конструкции гибкой токопроводящей связью на болтовых соединениях. Сечение связи запросить с электриков.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 11:59
#6
Korj


 
Регистрация: 17.04.2010
Сообщений: 6


Спасибо всем огромное)
Вообщем вывод один - выслать электриков, как я собственно и поступил)
В электрическом РД, для здания моей категории, допускается использование каркаса здания в качестве молниеприемника при условии что все соединения сварные. Конечно переделывать каркас в этой ситуации нелепо. Так что теперь молниезащита имеет следующий вид: молниприемная сетка по кровле опуски с приваркой непосредственно к колоннам в 6-ти местах, ну и заземление от колонн в цокольной части.
Korj вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 13:17
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Korj Посмотреть сообщение
теперь молниезащита имеет следующий вид: ...
Все правильно, так и надо делать.
На основании выданного вам задания от электриков на организацию токоотводов, а вы решаете: или кидать стальную полосу, или делать перемычки в местах болтовых соединений.
Только каркас здания не может быть молниеприемником.
Молниеприемником является кровля, а каркас - это токоотвод.
Согласно РД.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 14:04
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


......Между прочим, одним из назначений заземляющего устройства здания или сооружения является обеспечение электромагнитной совместимости основной среды обитания человека и атмосферного электричества во всех его проявлениях, в том числе и в виде грозы.
......Есть такой «Справочник по молниезащите» под редакцией Р.Н. Корякина. - М.: Энергосервис, 2005.
......Так вот, там предлагается для обеспечения непрерывной цепи заземления при армировании монолитных ростверков и фундаментов предусматривать металлические перемычки диаметром не менее 12 мм с приваркой швом не менее 4d не менее чем к двум фундаментным болтам и к арматуре свай.
А вот ещё тугомент (см. вложение).
Вложения
Тип файла: rar Заземление.rar (869.4 Кб, 568 просмотров)

Последний раз редактировалось Doka, 05.11.2010 в 14:19.
 
 
Непрочитано 05.11.2010, 14:15
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
......Так вот, там предлагается для обеспечения непрерывной цепи заземления при армировании монолитных ростверков и фундаментов предусматривать металлические перемычки диаметром не менее 12 мм с приваркой швом не менее 4d не менее чем к двум фундаментным болтам и к арматуре свай.
В промке так и делалось всегда. Для этого технологи выдавали задание с планом фундаментов, где отмечали фундаменты с заземлением
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 14:19
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
одним из назначений заземляющего устройства здания или сооружения является обеспечение электромагнитной совместимости
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
для обеспечения непрерывной цепи заземления при армировании монолитных ростверков и фундаментов предусматривать металлические перемычки
В данной теме речь идет об использовании каркаса здания в качестве токоотводов для соединения молниеприемников с заземляющим устройством, а не об устройстве заземляющего устройства.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 14:26
#11
Doka


 
Сообщений: n/a


В #8 я дополнил вложение.
 
 
Непрочитано 05.11.2010, 15:11
#12
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


для Валериан
А если здание 120*120м допускается ли устройство заземлителей и токоотводов внутри здания? И нужно ли?
При использовании в качестве токоотводов арматуры ж/б каркаса , что допускается РД, как себя поведет эта арматура при ударе молнии в молниеприемник?
Р.S. Что будет с человеком , и оборудованием, если они будут касаться токоотводов ( колонн и т.д. ) в момент удара молнии в молниеприемник?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 21:05
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
А если здание 120*120м допускается ли устройство заземлителей и токоотводов внутри здания
Согласно РД 34.21.122-87
3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.
3.5. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не менее указанных в табл. 3.
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
3.7. Допускается использование любых конструкций железо*бетонных фундаментов зданий и сооружений (свайных, ленточных и т.п.) в качестве естественных заземлителей молниезащиты (с учетом требований п. 1.8).
Допустимые размеры одиночных конструкций железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, приведены в табл. 2.

Таким образом согласно РД не допускается устройство токоотводов внутри здания и использование арматуры ж/б каркаса в качестве токоотводов.
См. http://comp-land.ru/content/view/2804/208/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2010, 15:21
#14
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Насколько знаю допустимое расстояние между токотводами должно быть не более 40м (Могу ошибаться), т.е. середина здания, при достаточно большой площади здания, и устройстве молниезащитной сетки в кровле остается незащищенной.... Какие мероприятия должны быть выполнены? ... И есть ли они?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2010, 22:33
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
допустимое расстояние между токотводами должно быть не более 40м
Согласно РД 34.21.122-87
2.11. ...
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2010, 12:21
#16
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
не реже чем через 25 м
Пункт 2.11.РД 34.21.122-87 меня вполне устраивает... при ширине здания 24 м , но при ширине более 25 м? и почему, собственно говоря, " не реже чем через 25м? почему не через 150м?
Вопросы, вопросы...
Я конечно извиняюсь, но...Еще вопрос. Имеются заземлители, выполняемые согласно требований ПУЭ. Допустимо ли на эти же заземлители "посадить" токоотводы от молниеприемников?
...Ну не электрик я, не электрик...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2010, 21:32
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
и почему, собственно говоря, " не реже чем через 25м? почему не через 150м?
Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Имеются заземлители, выполняемые согласно требований ПУЭ. Допустимо ли на эти же заземлители "посадить" токоотводы от молниеприемников
Даже если вы не электрик, то РД 34.21.122-87 прочитать все равно можете, а там все это расписано
http://comp-land.ru/content/view/2804/208/

Кстати, перед проектированием молниезащиты определитесь с категорией здания по молниезащите.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 17:02
#18
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Читать-то его читали...когда-то.
Но РД 34.21.122-87 вроде бы не действует
а действует СО 153-34.21.122-2003 (Поправьте, если ошибаюсь),

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства энергетики
России
от 30 июня 2003 г. № 280
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СО 153-34.21.122-2003


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
...прочитать все равно можете
...И даже СО прочитать-то можем....но после:
Цитата:

"3.3. ВЫБОР МОЛНИЕОТВОДОВ
3.3.1. Общие соображения
...В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при помощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в объект ...
В случае проектирования молниезащиты для обычного объекта, возможно определение зон защиты по защитному углу или методом катящейся сферы согласно стандарту Международной электротехнической комиссии (IЕС 1024) ... разбираться с молниезащитой как-то расхотелось...неэлектрику)))
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
определитесь с категорией здания по молниезащите.
...СО не разделяет здания на категории по молниезащите...
Или СО уже не действует...а действует опять РД?...87 года.)
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 21:22
#19
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Но РД 34.21.122-87 вроде бы не действует
Где документ(постановление, распоряжение и прочее), отменяющее РД. Такого документа нет, а это значит что РД продолжает действовать.


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
СО не разделяет здания на категории по молниезащите
Зато их разделяет действующее РД.
Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
"3.3. ВЫБОР МОЛНИЕОТВОДОВ
3.3.1. Общие соображения
Я выбор молниеотводов и расчет зон защиты выполняю по РД.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 11:39
#20
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Где документ(постановление, распоряжение и прочее), отменяющее РД. Такого документа нет, а это значит что РД продолжает действовать РД.
Однако....
valenok@yandex.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Молниезащита и стальной каркас на болтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. DK Металлические конструкции 12 30.04.2010 11:02
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13